Уважаемые форумчане,
подскажите, пожалуйста, как быть.
Под стяжкой идет трех-жильный ПУНП для розеток. В одном месте кабель проложили очень близко к верхнему слою стяжки. И как раз в этом месте проложили его без гофры. Наверное, неправильно рассчитали длину, и он был проложен в натяжку. Это место залили стяжкой с горочкой. Другие мастера доделывали стяжку, делали финишную отделку. Когда начали шлифовать горочку, пробили кабель ПУНП. По моему, этот кабель идет к варочной панели.
Это место залили стяжкой с горочкой. Другие мастера доделывали стяжку, делали финишную отделку. Когда начали шлифовать горочку, пробили кабель ПУНП. По моему, этот кабель идет к варочной панели.
Особенно про "горочку" впечатляет Однозначно, заставить "мастеров" все переделать за свой счет. налицо и вина лица, осуществляюшего техконтроль. Отсуствует.
vm2007 написал :
пробили кабель ПУНП. По моему, этот кабель идет к варочной панели.
Начать надо с того, что максимальное сечение ПУНП 4 квадрата, а минимальное для плиты должно быть 6 квадратов. "Все, что бог не делает - все к лучшему". Проштробите стяжку и положите новый кабель 3х6,0.
avmal написал :
Проштробите стяжку и положите новый кабель 3х6,0.
Да, наверное, это было бы самым лучшим вариантом в моем случае, но может быть есть еще какие-то варианты?
Говорят, что еще можно как-то скрутить и спаять. Или еще что бывают специальные соеденительные крепления в виде небольшой трубки со стягивающими болтами.
vm2007 написал :
Говорят, что еще можно как-то скрутить и спаять. Или еще что бывают специальные соеденительные крепления в виде небольшой трубки со стягивающими болтами.
Если делаете для себя и на века, то лучше замените кабель. По времени это может занять максимум один день вместе с заделкой штраба. Не пожалейте времени и денег, а то со временем это может стать большой проблемой.
Вся беда в том, что это в полу. Конечно можно что-либо придумать, но замуровывать это уже нельзя.
Нужен доступ для периодического контроля. Значит нужна герметичность - что весьма проблематично. Так что выбирайте. Геморрой и так, и так.
Как оказалось при детальном исследовании, пробили ПУНП, который идет на две розетки в ванной. С варочной панелью ошибся.
Странно как-то получается, один ПУНП - на две розетки, значит там где-то должно быть тоже соединение. Как оно там сделано интересно?..
Мои «мастера», похоже, поленились нормально проштробить стену и из стены завернули провода на пол по дуге, а не под 90 градусов. Сейчас, когда выравнивали «горочку» на стыке стяжки и стены, болгаркой резанули один из ПУНП-ов. Там ПУНП-ов кстати много идет от щитка. В стене все уложено без гофры, а на полу под стяжкой - уже в гофре.
Как говорится лучше поздно, чем никогда.
Хочу выразить свою благодарность -у. Работа по перекладке кабеля выполнена качественно и главное - очень АККУРАТНО. Несмотря на то, что работу пришлось выполнять в достаточно сложных условиях, все было сделано отлично. Штробить пришлось рядом со старыми трассами, и можно было запросто задеть остальные провода, т.к. качество работы предыдущих мастеров было очень низким.