Aleks12 написал :
А как быть с розетками и выключателями? только наружные?
Можно и скрытой установки поставить для ГКЛ. Если наружной ставить, то дырки все-равно делать придется для вывода кабелей. В любом случае вашим технологам решать.
то Avmal
Это уже к технологам, но в принципе имеет смысл предложить-убрав кабеля и коробы из коридора, пожаробезопастность лишь выйграет, я думаю. А как быть с розетками и выключателями? только наружные?(мол дырки в противопожарной перегородке)
И ещё вопрос к вам как к практику-5 кабелей 4х1,5, подойдёт ли для них труба Р50? Вроде по сумме диметров лезут а реально?
Спасиб. Я подумал сейчас только, что регипс к стене вплотную будет, соответственно места для прокладки нет. Штробить до горючего основания-тогда без трубы не суйся. Вижу вариант коробом по верху и спуски к розеткам установленным снаружи и выключателям. Что наверно нежелательно в эвакуационном коридоре.
Таблица 2.1.3 ПУЭ-вещь непростая для понимания для меня Особо без чёткого трактования терминов
Может слегка не по теме но вот такой вопрос мучает:
Здание с деревянными перекрытиями и оштукатуренными стенами. Реконструкция, коридоры обшиваются огнестойким регипсом
-КАК в этом случае вести проводку(в том числе силовую до групповых щитков) кабелем MMJ. Правильно ли я понял что можно вести скрыто по слою штукатурки под регипсом?
-Открыто в пластиковых коробах?
и вот ещё, так и не понял из гост по кабелям и ПУЭ как отличить провол от кабеля и главное что называется защищённым кабелем?
Ранее, на сайте Одесакабель было написанно "неподдерживает горение".
По нашим нормам нигде не упоминается что нужен индекс нг, просто непроддерживающий горение.
ПВХ оболочка и изоляция современных кабелей\проводов - неподдерживает горение, ВВГ, ПВС, ШВВП, и.т.д. Можите проверить.
Спасибо Smily,но ВВП-2 в списках не значится хоть и изоляция из ПВХ,но нет определенного индекса.Тут не указано,что все кабели с ПВХ подходят,а только в сочетании со словом-композиция.Буду искать."Композиции ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, используемые для изоляции и оболочек кабелей, обладают высокой стойкостью к термическому старению. Они характеризуются высоким значением энергии активации (Е = 94 - 96 кДж/моль) и низким значением константы скорости десорбции пластификатора (k200 = 1,5·10-3 мин-1). Минимальное значение срока службы кабелей типа КВВГнг-LS и ВВГнг-LS, рассчитанные по экспериментальным данным, превышает 30 лет при эксплуатации в режимах и условиях, предусмотренных в ТУ 16.К71-310-2001."
В условиях устойчивого дефицита кабельной продукции, который имел место в бывшем Советском Союзе, потребитель был рад любому кабелю, не предъявляя к нему особых противопожарных требований. Многие кабели обладали "хорошей" горючестью, имея оболочки из обычного ПВХ-пластиката (АВВГ, ВВГ, КВВГ и т.п.) или даже из полиэтилена (ТПП). В таблице 3 ВВП-2 не указан.Если конечно изоляция не сделана из- требования пожарной безопасности, предъявляемые к кабельным изделиям, начали усиливаться, но они сводились в основном к требованиям обеспечения нераспространения горения. Решение этих задач достигалось применением оболочек из ПВХ-пластикатов марок НГП 30-32 и НГП 40-32.
Провода плоские для электрических установок на номинальное напряжение до 380 В для сетей до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Расположение жил — параллельное. C ПВХ-изоляцией и оболочкой.
ВВП4 НГ-LS
То же, что и ВВП2, только изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением.
Так,что ВВП2 хуже ВВП4.
Screen написал :
а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044.
Я думаю что этого достаточно. Кстати тоже так провода прокладываю, без гофр и лотков (и тоже ВВП2 только другого завода.
ДБН В.2.5-23-2003 5.36
б) за стелями і перегородками із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у
трубах, коробах і тучних рукавах, вироблених із негорючих або важкогорючих матеріалів, а також
кабелями, що не поширюють полум'я.
ВВП2 - как и все кабели в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение горение.
mmm написал :
это значит что вних непроходят эл. комуникации
Это значит, что в потолках отсутствуют коммуникации для хождения по ним. Недавно этот вопрос на форуме поднимался.
Screen написал :
Это Одесский кабель ВВП2 второго завода Тумен.
Достаньте документ, что проложенный кабель имеет индекс НГ и, хотя и с нарушениями способов монтажа, можно будет оставить и так. Хотя в ваших интересах из финансовых соображений такой документ лучше не искать.
это значит что вних непроходят эл. комуникации проще говоря считай что их просто нет и проводка должна быть скрыта в штробе ,в трубе,в гофре или коробе........или выполнена кабелем подходящим для открытой проводки..
Что значит непроходные подвесные потолки,и Армстронг это тоже самое? 2.5.7.Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудногорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Сложности будут и немалые, но как-нибыдь приноровиться можно. То, что два человека надо, то это однозначно. Можно крышку по метру нарезать - проще будет.
Не упакует. Особенно по последнему фото, да ещё на весу, хоть и участками по 2 м. Если пошире и под крепление короба куски монтажной ленты для фиксации, тогда, полагаю, получится. имхо/пмсм
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
mmm написал :
хотя вот способ...береш гофру ,режеш вдоль, надеваеш на провода разрезом к потолку , хорошо крепиш хомутами..
Этот способ не пройдет - пока будешь одевать, всю изоляцию на кабеле до самых жил порежешь.
А короб действительно можно предложить заказчику. 40х40 будет вполне достаточно.
можно по возможности 90% засунуть где в кабель -канал,где в гофру правда ето все под потолком и неудобно поэтому можна взять дороже... но если заказчику жалко денег пусть зашивают...да все пройдет ,что незнаеш как у нас делается ??? никто незаметит за пару сотен баксов...
хотя вот способ...береш гофру ,режеш вдоль, надеваеш на провода разрезом к потолку , хорошо крепиш хомутами..
Это Одесский кабель ВВП2 второго завода Тумен.Мне бы ссылку на запрет такого способа прокладки.Когда я делаю монтаж у нас в частных офисах,то меня никто не проверял,хотя я такого еще под подвесными не делал применял гофру.А впрочем,что сейчас делать,не резать провода?Стены оштукатурены.
Если бы монтаж был выполнен кабелем NYM или ВВГнг, то было бы нормально, но тут сделано ПУНП или ПБПП без гофры - ни одна комиссия не пропустит. Грубейшее нарушение всех мыслимых и немыслимых нормативов.
Незаконченный объект.Вроде как проводка вся разведена,остается после монтажа подвесного потолка Армстронг поставить светильники.Разве так можно,не квартира а офис,могут быть проверки?