В начале ремонта был ограничен финансово, сейчас перед вселением появляются средства, и приходится все доделывать. УЗО как раз буду ставить, как только разрешу текущую проблему.
ВСЕМ!
Лучше все делать правильно сразу, а не лечить косяки потом. Это для себя я уже понял.
Это от счетчика, как выше заметили. Если есть узо, то его можно проверить замыканием нуля на землю в любой розетке, должно срабатывать. Кстати, почему его у вас нет?
Kamikaze написал :
Откуда вообще у Вас "земля" идет?
От щита на лестничной площадке, 3 провода, медь, 4 кв.мм
фаза и ноль через однополюсные автоматы заведены в эл. счетчик (что не правильно, будет заменено на 2-х полюсный автомат), далее фаза идет на группу однополюсных автоматов, далее к потребителям, ноль из эл. счетчика на нулевую шину.
Земля от заземления в щите на лестничной площадке на болт в квартирном эл. щите к данному болту подключены группы розеток
Kamikaze написал :
У Вас по нулю стоит отдельный автомат???
Alex_Penza написал :
Небольшой совет можно? Выкиньте из схемы автомат, разрывающий "ноль" перед счётчиком - если он не спарен с фазным. Для собственной безопасности.
Абсолютно с Вам согласен, данная операция будет проведена в бижайшую субботу (и проверка правильности разводки проводов в эл. счетчике)
На что еще мне надо обратить внимание?
Нашел такую схемую Все правильно для моего типа счетчика?
Marych написал :
Откуда напряжение между Нулем и землей в Тесте 1?
Через включенные потребители и/или обмотку напряжения счетчика (включенную между входом фазы и входом нуля)фаза "пришла" на нулевой провод.
Marych написал :
В схеме включения однофазного счетчика фазный провод подключается к первой клемме Г (генераторный зажим), а нулевой провод — к третьей клемме Г. Провода, отходящие к электроприемникам, подключаются ко второй и четвертой клеммам, обозначенным буквой Н (нагрузка).
Нумерация клем с лево на право?
Так и должно быть. Слева направо.
При таком подключении, как у Вас на рисунке, был бы большой бабах.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Ниже приложена схема разводки электрики в квартире. Начал устанавливать розетки.
Для проверки правильности решил сделать тест.
Включил фазу и отключил нуль на вводе в квартиру.
Проверяю напряжение между фазой и нулем в розетке = 0 В
Проверяю напряжение между фазой и землей в розетке = 220 В
Проверяю напряжение между Нулем и землей в розетке = 220 В - Окуда это напряжение ????
Тест2
Включил фазу и нуль на вводе в квартиру.
Проверяю напряжение между фазой и нулем в розетке = 220 В
Проверяю напряжение между фазой и землей в розетке = 220 В
Проверяю напряжение между Нулем и землей в розетке = 0 В
Нигде не коротит, автоматы не выбивает.
Откуда напряжение между Нулем и землей в Тесте 1?
Можно ли эксплуатировать разводку в такой ситуации?
Сам грешу на неправильное разведение фазы и нуля в Эл. Счетчике (СО-5У по моемому). Как там должно быть это сделано по стандарту?
Нашел сдесь
В схеме включения однофазного счетчика фазный провод подключается к первой клемме Г (генераторный зажим), а нулевой провод — к третьей клемме Г. Провода, отходящие к электроприемникам, подключаются ко второй и четвертой клеммам, обозначенным буквой Н (нагрузка).
Нумерация клем с лево на право?