Всем привет!

Ситуация такая - у меня РЕ от этажного щитка (5-ти проводка) заведен под болт в квартироном щитке и под этот же болт заведен 1х4 каковой и идет далее на шину РЕ, с которой уже идет все остальное. Шина РЕ изолирована.
Это нормально? Ведь так получается что у меня весь PE квартиры, включая ДСУП, висит на 1х4.
Нужно ли переделать - вводной РЕ сначала на шину, а уже с нее, допустим той же 4кой (или 1х6)
завести на болт щитка?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

РЕ должен приходить на шину РЕ, а уже с нее перемычкой на корпус. Изолировать шину РЕ ни к чему.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 18.04.2007 Нижний Новгород Сообщений: 80

Спасибо, я так и думал.

Kamikaze написал :
перемычкой на корпус

От шины РЕ "допустим той же 4кой (или 1х6)" на корпус - это будет считаться перемычкой или нужно что-то другое?

Kamikaze написал :
Изолировать шину РЕ ни к чему

Ну, она просто прикреплена так.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Любым куском провода подходящего сечения.
Чтобы наверняка не нарушить нормативы - сечения, равного вводному

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 18.04.2007 Нижний Новгород Сообщений: 80

Kamikaze написал :
Чтобы наверняка не нарушить нормативы - сечения, равного вводному

Гм, 10-кой "заземлять" корпус щитка... Имхо - перебор. А по нормам вроде достаточно 6-ки?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

patalog написал :
Имхо - перебор.

ИМХО, тоже