Ситуация такая - у меня РЕ от этажного щитка (5-ти проводка) заведен под болт в квартироном щитке и под этот же болт заведен 1х4 каковой и идет далее на шину РЕ, с которой уже идет все остальное. Шина РЕ изолирована.
Это нормально? Ведь так получается что у меня весь PE квартиры, включая ДСУП, висит на 1х4.
Нужно ли переделать - вводной РЕ сначала на шину, а уже с нее, допустим той же 4кой (или 1х6)
завести на болт щитка?