Суть проблемы:
В пятиэтажном доме на пятом этаже очень низкое давление холодной воды. Такое низкое, что пользоваться водой комфортно просто нельзя. Админ меры (жалобы, спонсорская помощь сантехникам, замена вентилей в подвале на пердмет того то засорились) все это делалось, но напора нет. Что посоветуют знающие люди с этого форума? Ставить насос, знаю про циркуляционные для отопления, но тут не тот случай, тут задача включать насос на время пользования водой, да и тут не циркуляция нужна, а наверное разрежение чтобы затягивать воду. Вообще такое в природе бывает?
ЧубЧик написал : 2$erg_ua начальная мера Грундфос UPA 15/90 . затем UPA120 и наконец MQ-3/35 или MQ-3/45 Есть нечто подобное и у Wilo смотрите что вам доступней
Имеено тип насоса меня и интересовал. Спасибо за подсказку. Почитал, пойду смотеть, что доступно в продаже.
Еще вопрос. Нужно ли делать обводной маршрут, на случай если нет электричества? Или в случае отсутствия электропитания он работает в транзитном режиме?
Обходной маршрут не нужен. У меня прекрасно все работает (т.е. не уменьшается поток) при выключение насоса 15-90.
Мое мнение до насоса желательно поставить трубу диаметром побольше.
Я описывал результаты установки в
Посмотрел возможность покупки насосов у нас в регионе, есть в наличии Grundfos UPA 15-90.
Но обнаружился еще один неприятный момент, бывают ситуации, когда вода до 5 этажа вообще не доходит (час пик, утром и вечером), но при этом она доходит очень слабым напором до 3 этажа.
Поможет ли в такой ситуации насос? Или он вообще не включится?
Спасибо.
2$erg_ua Судя по паспорту , если расход воды менее 1,5 л/мин насос в автоматическом режиме не включится , только в ручном. Вам бы по хорошему один насос на стояк поставить, чтоб для всех. Конечно возможен вариант установки самовсасывающего насоса это позволит вам забирать воду с третьего этажа.
А как правильно должен быть подключен стояк с холодной водой? т.е. кто первым потребляет воду первый этаж или последний? Вот у меня первый. Воды холодной нет вообще, раньще была и хорошим напором. Нуно переезжать, но не знаю как быть с водой.
Может какой-ньть муд ниже на стояк кран поставил?
Обычно разбор воды идет из подвала снизу вверх, поэтому проблемы возникают на верхних этажах. Скорей всего либо неполностью открыт стояковый кран ( после какого-нибудь ремонта), либо забит насмерть стояк, либо насмерть засран фильтр на входе в квартиру ( если стоит, то это наиболее вероятная причина). Промывки фильтра иногда не дает результата, надо разбирать и чистить или менять сетку. Мое мнение, что на первом этаже никакой насос не нужен. Если бы проблемы возникали на 12 этаже, то тут надо было бы думать серьезно.
Прежде чем что-то делать, надо сначала подумать. Если не лень, сходите к соседу сверху. Если у него проблем нет, то надо искать засер у себя в квартрире начиная от стояка. Если и у него тоже проблема, а у соседа напротив все ОК, то искать проблему в стояке (стояковый кран или засер, что маловероятно учитываю диаметр). Если во всем доме проблемы с водой, то тут надо серьезно призадуматься. Как вариант от безысходности надо ставить гидроаккумулятор чтобы он потихоньку наполнялся, а забирать через насосную станцию.