KooR написал:
Есть самый старый и действенный способ:на черную изоленту наносим соль и мотаем на место где подкапывает.Через сутки,или меньше,подкапывать не будет.Проверено сотни раз.
KooR,
Обязательно черная? То есть х/б ?
Изоленту через сутки не снимать, так и оставить? Можно с ней покрасить батарею?
Перемотать заново, если протечка существенная. Если капель раз в минуту, может со временем затянутся(но лучше перемотать). В своей практике использую лён плюс силикон (с температурой не ниже 150 град). На силикон намотает даже новичок.
chapai написал:
Есть ли какие-нибудь средства (типа пластилина?), чтобы сверху нанести и подтеки прекратились?
Таких средств нет, и не пробуйте, потратите и деньги и время. Никакие холодные сварки, эпоксидки и проч не помогут.
Силиконы так же есть нейтральные (это для тех,кто боится окисления металла). На данный момент пользуюсь силиконом Момент, как кислотным (он дешевле), так и нейтральным(он дороже).
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Есть самый старый и действенный способ: на черную изоленту наносим соль и мотаем на место где подкапывает. Через сутки, или меньше, подкапывать не будет. Проверено сотни раз.
ser000,
Мне кажется, что и рук у них нет... не повезло с сантехниками (хотя по гарантии они готовы устранять свои косяки), а новых нанять-опять деньги платить большие... Только пасту и лен использовать? или еще что-то для надежности?
Кстати, как вы считаете, биметал в плане соединений более надежен(там же все гайки - заводские (уже смонтированы на заводе и входят в комплект радиатора)?
chapai написал:
Сантехники уже раза 2 перематывали лен, также нанесли масляную краску, но все равно слабые подтеки есть.
Они точно сантехники? У них хоть инструмент есть или руками закручивали? Мотали только лён без пасты? Нет ни какого смысла красить поверху не уплотнённое соединение по резьбе.
Во время ремонта в комнате врезали в отопительную систему шаровые краны, соответственно, пришлось снимать и заново установить чугунные батареи. Появилась слабо заметные подтеки в 2х местах соединения (см фото). Сантехники уже раза 2 перематывали лен, также нанесли масляную краску, но все равно слабые подтеки есть. Что делать? Есть ли какие-нибудь средства (типа пластилина?), чтобы сверху нанести и подтеки прекратились?
Судя по внешней поверхности батареи качество литья еще то. Может оказаться на внутренней резьбе литьевой дефект, через него и начала сочиться вода. В этом случае только менять секцию или всю батарею. Отопление штука серьезная и без опыта лучше доверить эту работу слесарю. Ну а если очень хочется самому, то для начала надо очистить резьбу на трубе у контрогайки от краски. Можно это сделать строительным феном, а можно крупной шкуркой. Ну а дальше перекрыть краны и разобрать соединение. Перед разборкой запастись прокладкой для батареи, льном и любой масляной или аналогичной краской. И вперед...
Льна нужно подмотать столько, чтобы закрыло резьбу и еще один слой, затем промазать краской и заворачивать. Дать подсохнуть с полчасика и пробовать. Спервого раза может не получиться. Но краны ведь есть, и всегда можно попробовать еще раз. А на крайний случай просто батарею перекрыть и за слесарем. Да и даже если все получилось нужно побыть в квартире несколько часов для контроля. Успехов в работе.
ПС и не забудьте спустить воздух из батареи после окончания работы.
BV написал : 2Dimas (Sapfir) Воздухоотводчик нужен!
Он есть. спереди батареи. Винтик отворачиваешь и спускаешь. проблема то не в нем, а в том, что она течет
Вот тут слева видно ржу - это как раз спускался воздух
Не очень понятно про гайки, но если речь идет про футорку то она прикручиваются через прокладку, иначе может треснуть секция, это касается и чугуна и алюминия. . Не забудьте что на секциях слева левая, а с права правая резьба.
Но я вам советую:
BV написал :
Вызвал-бы слесаря...
2Angel.
Это может быть двухтрубная система, и кроме себя он некого не перекроет.
Не очень понятно про гайки, но если речь идет про футорку то она прикручиваются через прокладку, иначе может треснуть секция, это касается и чугуна и алюминия. . Не забудьте что на секциях слева левая, а с права правая резьба.
2Angel.
Это может быть двухтрубная система, и кроме себя он некого не перекроет.
Не правильно установлена батарея.
Кранами ты перекроешь всем воду, сейчас холодно и могут лопнуть трубы если долго менять будешь.
Открути до упора контрогайку, вверни в батарею трубку, пересобери соединение.
Далее всё в обратном порядке собери. Не забудь подмотать лён под контрогайку.
Фотку пришлю завтра, если не забуду. Течет не из-под контргайки, а из-под большой гайки. А крана 2. Один на входе батареи, второй на выходе. т.е. снизу на трубе кран и сверху кран. Этаж последний. из пола приходит труба, потом кран, потом батарея, потом снова кран, и труба уходит вниз.
Перемычки между трубами до кранов нету.
2Dimas (Sapfir) Похоже всё просто, вам нужна стандартная прокладка для этой батареи, лён, паста, и ГЛАВНОЕ ОПЫТ!!!
Иначе фонтан горячей воды - не подарок.
Если будете делать сами, заранее узнайте телефон аварийки и телефон диспетчерской и делайте в рабочее время, чтобы кто-то смог приехать и спасти!
Angel. написал : 2Dimas (Sapfir)
Соединение нужно герметизировать льном с пастой. Паста предотвращает выгорание льна.
Эта белая лента если на пол оборота назад крутануть начинает течь. А лён с пастой в этом плане более предсказуем.
Я не знаю как собрана батарея. Если в лом её снимать, можно срезать эту трубку между краном и батареей, вывернуть оба кусочка, изготовить новую трубку но уже со сгоном.
Идея ясна?
Устроено все так: из крана труба, на конце резьба. На нее накручена контрагайка, потом большая гайка, на внешнем диаметре которой шестигранник подл ключ и наружная резьба. Свинчивая б.гайку с трубы завинчиваем ее в батарею. потом контрим маленькой гайкой.
2Dimas (Sapfir)
Соединение нужно герметизировать льном с пастой. Паста предотвращает выгорание льна.
Эта белая лента если на пол оборота назад крутануть начинает течь. А лён с пастой в этом плане более предсказуем.
Я не знаю как собрана батарея. Если в лом её снимать, можно срезать эту трубку между краном и батареей, вывернуть оба кусочка, изготовить новую трубку но уже со сгоном.
BV написал : 2Dimas (Sapfir)
Брать ответственность на себя? Стоит-ли?
В вашем случае претензии к застройщику - чем раньше - тем лучше...
Может заставить поменять батарею?
ясно,мне и самом у не хочется. В другом форуме сказали, что там вообще прокладка... А мне паклю нафигачили с герметиком...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.