Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672
#626648

День добрый.

Хотел окончательно смонтировать щиток квартирный ABB на 8модулей с шиной PE и N. Но столкнулся с проблемой нехватки гнезд в шине PE, там их всего 4 а надо 8! Вообще не понял немного - почему не одинаковые шины PE и N, но это хрен с ними.
Пытаюсь выбрать на сайте электромонтажа подходящий клемник чтобы соединить вводной кабель 6кв и 8*2.5кв оба медь. Места очень мало в щитке, на рейке свободных мест нет (есть возможность 'спрятать' клемник за стенкой щитка, там пустота, поэтому нужен закрытый). Вот пока ничего не нашел.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

а ежели обжать гильзой?

А если шину РЕ на большее количество мест- не влезет в щит?

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

radist написал :
А если шину РЕ на большее количество мест- не влезет в щит?

теоретически к этому щитку можно докупить еще одну планку, но там и так очень тестно...

greg111 написал :
а ежели обжать гильзой?

Завтра на работе буду изучать клещи на предмет применимости к моим условиям. Мы ими кабели с палец толщиной обжимаем (не знаю сколько квадратов).

А может все-таки клемник какой есть?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Error440 написал :
изучать клещи на предмет применимости

Error440 написал :
кабели с палец толщиной

многовато будет.
взять на прокат у кого нибудь клещи ПК35 и 3 гильзы разного размера- одна подойдёт. сами клещи стоят прим 1000рэ

Error440 написал :
столкнулся с проблемой нехватки гнезд в шине PE, там их всего 4 а надо 8!

Error440 написал :
соединить вводной кабель 6кв и 8*2.5кв оба медь.

Зажмите по два-три провода в одно гнездо. Шестерка в одно гнездо вполне влезет, у меня десятка влезает. Да-да-да, я знаю что типа низзя, но в мире, увы, ничто не идеально.
А еще можно снять эту планку, вытащить из нее шинки и заменить другими, на другое количество гнезд.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Sonic написал :
можно снять эту планку, вытащить из нее шинки и заменить другими, на другое количество гнезд.

Этот совет еще куда ни шло, а про 2-3 в одно гнездо не совсем серьезно.

Регистрация: 26.09.2006 Черноголовка Сообщений: 672

Sonic написал :
вытащить из нее шинки и заменить другими, на другое количество гнезд.

не получается так. по длине не проходят. Сам виноват - щиток просто не рассчитан на то что пытаюсь в него впихнуть.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Error440 написал :
не получается так. по длине не проходят

Что? Шинка длиннее бокса получается? Что же у вас за бокс такой?

Error440 написал :
по длине не проходят

Одна длинная и одна слишком короткая. Длинную укоротить ножовкой. Короткую заменить. Возможен вариант: длинную (если длина позволяет) распилить ножовкой напополам, короткую убрать совсем.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

может не надо гадать? по фото всё будет видно!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Sonic написал :
Длинную укоротить ножовкой. Короткую заменить.

В боксе можно поступить проще - шинку крепить к корпусу не обязательно. На жестких однопроволочных жилах она и так будет жестко зафиксирована.

avmal написал :
шинку крепить к корпусу не обязательно.

И это по-вашему более "серьезно", чем

avmal написал :
2-3 в одно гнездо не совсем серьезно

?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Sonic написал :
И это по-вашему более "серьезно", чем

Намного.