lipskiy написал :
А как можно определить это направление?
Придумал. Получится так или нет? Пока не установлен радиатор, в отсечные вентили ввинтить штуцеры и одеть на них кусок прозрачного шланга. Затем немного приоткрыть вентили и посмотреть, в какую сторону потекут пузырьки воздуха. Если пузырьков окажется недостаточно, то измазать чем-нибудь внутреннюю поверхность шланга (синьку залить например) и посмотреть, в какую сторону пойдут разводы. Так?
Виталий С написал :
Так как идёт приличный циркуляционный напор, то введение байпаса на качество отопления никак не влияет.
Так я же не знаю, какой напор в нашей системе. Например старый чугунный радиатор из трех секций прогрет сейчас неравномерно - ближняя к подводке секция горячая, средняя теплая, крайняя холодная совсем. Может из-за слабого напора. В смежном четерыхсекционном радиаторе точно такая же картина. И на другой паре радиаторов на втором стояке в квартире абсолютно аналогичная картина - крайние секции на ощупь холодные. Подводка везде боковая. Пока делаю вывод, что из-за слабого напора из вводной трубы вода не пробивает весь радиатор, и сразу заворачивает на вывод через ближайшую секцию. Возможно, конечно, батареи все забиты, но как это проверить...
Виталий С написал :
Я бы только поставил так, чтобы не было прямого потока через байпас. То есть не крестовину, а ещё один тройник ближе к одной из батарей.
Да, так я и хотел делать. Отопление разведено трубой 3/4, байпас я хотел сделать перемычкой 1/2 немного смещенной от стояка, чтобы насквозь не пробивало.
Виталий С написал :
И последний совет: нужно определить направление потока теплоносителя для правильной ориентации вентилей термостатов.
Хороший совет, спасибо. Я не знал, что термостаты нужно ориентировать по направлению потока. А как можно определить это направление? Сантехникам я не верю. А поставят мне сантехники вентили у радиаторов и байпас, так любой вентиль откроешь - напор одинаковый будет. И как определить?
ASM написал :
Вы сильно заблуждаетесь, радиаторам не очень-то и нужна интенсивная подача теплоносителя.
Возможно заблуждаюсь, не копенгаген. Я рассуждал так - чем медленнее течет теплоноситель, тем больше времени он находится в радиаторе, и тем больше успевает остыть.
Ну, пока склоняюсь к зауженному неперекрываемому байпасу и термоголовкам.
Так а что по трехходовым кранам? Не используют их сейчас, или как?
lipskiy написал :
Неперекрываемый байпас ставить не хочется, так как даже если его заузить, то все равно эффективность теплоотдачи радиаторов будет ниже нынешней за счет частичного ответвления теплоносителя, а терять тепло я не хочу.
Вы сильно заблуждаетесь, радиаторам не очень-то и нужна интенсивная подача теплоносителя.
Особенно, при наличии регулирующих клапанов: без байпаса они будут свистеть, шипеть, и очень плохо регулировать.
В моей квартире (тоже хрущоба) в одной комнате по стояку теплоноситель идёт вверх, а в другой вниз. Так как идёт приличный циркуляционный напор, то введение байпаса на качество отопления никак не влияет. Тем более если Вы хотите поставить более производительные радиаторы.
Я бы только поставил так, чтобы не было прямого потока через байпас. То есть не крестовину, а ещё один тройник ближе к одной из батарей.
А выходы бы пустил через вентили с термостатами, только берите не меньше 3/4.
И последний совет: нужно определить направление потока теплоносителя для правильной ориентации вентилей термостатов.
Такая система работает у меня в квартире уже больше 10 лет. Дочка в 4 ! года определяла температуру на улице по температуре батареи. Как она сама догадалась, что если батарея горячая, то на улице холодно? Мы просто обалдели.
Старый дом, кирпичная хрущевка. Стояк отопления однотрубный. Разводка вроде верхняя, но не уверен. Никакой арматуры на отоплении, кроме чугунных радиаторов, нет. Байпасов нет. Кранов нет. Сверху спускается стояк и упирается в тройник, от тройника влево и вправо идут отводы к двум радиаторам в смежных комнатах. Снизу симметрично - из радиаторов выходят отводы к нижнему тройнику, и от тройника вниз дальше пошел стояк.
Хочу:
заменить радиаторы;
поставить запорные вентили нижний и верхний перед каждым радиатором;
самое главное - организовать регулировку подачи теплоносителя, чтобы менять температуру радиатора. Достаточно ручной регулировки вентилем. Термоголовку можно, но не обязательно.
Вопрос - как это правильно сделать?
Неперекрываемый байпас ставить не хочется, так как даже если его заузить, то все равно эффективность теплоотдачи радиаторов будет ниже нынешней за счет частичного ответвления теплоносителя, а терять тепло я не хочу.
Сантехники предлагают поставить байпас с шаровым вентилем и им и регулировать. Ну это вообще бред. Посему доверия их мнению нет и прошу совета на уважаемом форуме.
Раньше в систему отопления ставили трехходовые вентили, с помощью которых можно поделить поток теплоносителя между радиатором и байпасом. Может и сейчас ставят, не знаю. В продаже не попадались. Мне кажется, что трехходовый кран был бы лучшим решением. Но бывают ли они надежными, и бывают ли вообще? Если знаете какие и где купить в Питере - посоветуйте!
Или как еще можно организовать регулировку температуры, оперируя одним вентилем, не перекрывая стояк и не теряя на протоке теплоносителя через радиатор? Безусловно, если есть нормальный вариант с термоголовкой, чтобы автоматически поддерживать заданную температуру, то это было бы лучше. Но, кроме схемы с обычным байпасом, ничего не знаю. А ставить его, как я уже говорил, не хочется, так как будут холоднее, чем сейчас.