wings76 написал :
Как ни странно но нашёл.Но пришлось обьехать практически все магазины.На мой вопрос пачему завозят только однополюсные ответили "они более привычны покупателям".

Аналогичные проблемы испытывал при поиске автомата с характеристикой В32.
В бытовой проводке обычно "С" применяется, на "В" нет спроса, в продаже фиг найдешь

Регистрация: 03.02.2008 Ставрополь Сообщений: 11

Как ни странно но нашёл.Но пришлось обьехать практически все магазины.На мой вопрос пачему завозят только однополюсные ответили "они более привычны покупателям".

Маловероятно, что их найдешь в Ставрополе..... Но под заказ любая фирма ими торгующая из Москвы привезет

Регистрация: 03.02.2008 Ставрополь Сообщений: 11

Спасибо за ответ.Буду продолжать поиски.

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

Нет, нельзя!
Ноль или не рвут вообще, или рвут совместно с фазой.
Двухполюсный автомат тем и отличается от двух однополюсных, что по срабатыванию защиты он отключает обе секции.
Защита может быть только на линии фазы, аткой автомат называется 1P+N, или на обеих линиях -- 2Р.

Регистрация: 03.02.2008 Ставрополь Сообщений: 11

Хотел установить двухполюсные автоматы Legrand или ABB,но в продаже у нас в городе нашёл только однополюсные.Можно ли поставить два однополюсных,для разрыва фазы и ноля,или нет?И вообще есть ли разница между однополюсным и двухполюсным автоматом?