подскажите по существу вопроса. имеется электрощитовая. контакты ашек 3124 соединяются с шинами омеднёнными (медными) шпильками. таких шпилек пока не найти. можно ли пренебречь и заменить медяху на шпильки обычные оцинкованные, продающиеся в каждом строителе? шпильки короткие и толстые (8), разница в сопротивлении и в температурном расширении при таких параметрах вроде не очень отличается.
Можно сделать скобы-перемычки от шин на клеммы. И голова за шпильки болеть не будет.
А то использовать метизы как единственные проводники тока как-то мове-тон.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
одуванчик написал :
тут шпилька выполняет ещё и роль крепежа автомата к планке. а иначе автомат на шинах будет просто висеть в воздухе.
Так сначала автомат крепится на панель, а потом уже делается вся разводка. В том числе и шинная. Попадались мне щиты, где автоматы на шинах висели. Блин!!!
Kamikaze написал :
Можно сделать скобы-перемычки от шин на клеммы.
Зачем? это делается простым изменением геометрии шин и шина спокойно встанет непосредственно на клемму. Болты или шпильки в этом случае хоть пластмассовые пойдут.
Kamikaze написал :
Это если есть запас на гибку....
Посмотрите на углы загибов и поймете, что запаса полно. Совсем недано подобную реконструкцию делал, где изменялся не только угол изгибов, но и плоскостность подключения.
одуванчик написал :
пока хочу обойтись без реконструкции нужны аргументированные доводы против железной шпильки
К желелезной шпильке железная гайка может привариться (прикипеть), через некоторое время соединеие станет неразборным. Вроде именно по-этому и не используют сталь в токопроводящих резьбовых соединениях.
Хотя может есть и еще какие причины... но это одна из них
ага, то-то во всех гаражах все соединяют через стальной болт с шайбами
и ничего не прикипает ... электрохимическая коррозия между этими материалами не идет
avmal написал :
Не стройте иллюзий - медные или латунные. В любом случае при монтаже перемудрили, использовав метизы, пусть даже и медные, как часть токопровода.
монтаж был в 1975 году, мудрецы уже спились всё же у меня есть цветовые основания считать что видимая часть контактов из железа
Хе. Нашел мануал на эти АВ
"выключатели с задним присоединением проводов устанавливают на изоляционной панели и крепят специальными токоведущими соединительными винтами, поставляемыми комплектно с выключателями для панелей стандартных толщин"
Причем контакт обеспечивается упором утолщенной части "винта" во втулку, заармированную в корпус АВ под пластиной-выводом. Благодаря этому при затяжке гайки нет опасности раскола пластика - вывод зажимается между втулкой и гайкой (с шайбой).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
"выключатели с задним присоединением проводов устанавливают на изоляционной панели и крепят специальными токоведущими соединительными винтами, поставляемыми комплектно с выключателями
Вот теперь и выбирайте - искать винты, "поставляемые комплектно", или изменить способ монтажа.
одуванчик написал :
так шпилька то толстая и короткая, разница в сопротивлении мала.
Я так понял, что при замене медной шпильки на железную Вы не собираетесь увеличивать ее диаметр?
Если так, то электросопротивление стальной шпильки будет почти в 10 раз больше медной. Если разница почти на порядок мала - то дерзайте, отвечать то Вам
для увеличения диаметра шпильки придётся рассверливать на её пути всё.
разумеется отвечаю я, поэтому и не бросаюсь в омут с головой а думаю и размышляю пока разницу в 6 раз (0.1 и 0.017мком/м) считаю ловлей блох, как в старой рекламе "сколько вешать в граммах"
Ток не большой. Может, сталь и проскочит. На самом пределе. Диаметр шпильки 8 мм. Значит, сечение 50 мм.кв. Голый стальной провод ПС-50 держит 90 А (см. ПУЭ, пункт 1.3.24). Лучше конечно выточить втулки из цветного металла. Будет гораздо меньше греться.
одуванчик написал :
видя маразм нашей жизни я не исключаю что так сделано по ошибке
На картинке штатное решение. Называется "заднее присоединение". Такая опция есть и у современных автоматов в литом корпусе.
Если 8 - это ном. диаметр резьбы (М8), - то "живого" сечения еще меньше - квадратов 30-35.
Ремпри вообще есть в цехе? По-моему проще всего заказать новые шпильки - какие надо.
Пусть даже и стальные, но с утолщенной токоведущей частью, как штатные.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.