Пожарники при проверке написали предписание: розетки и выключатели установить на несгораемом основании. Коттедж- полностью деревянный. Как лучше это сделать? Асбест говорят вредный, а железо подкладывать - будет не красиво. Какие ещё есть варианты? Розетки IP54 (с задней стенкой) как я понял- не проходят по нормам?
unis написал :
Розетки IP54 (с задней стенкой) как я понял- не проходят по нормам?
По нормам с задней стенкой проходит, но с пожарниками в дискуссию лучше не вступать.
Берете кусок оцинковки 0,6-0,8, кладете на него выключатель или розетку и обводите по периметру карандашом ( заметнее будет процарапать чертилкой ) и вырезаете ножницами по металлу. В местах крепления изделия сверлите в подрозетнике отверстия, а потом розетку вместе с подрозетником уже крепите к стене саморезами. Подрозетник практически не будет виден.
unis написал :
а ГВЛ, оклеенный обоями, считается сгораемым? А если кирпичная стена с обоями, нужно ли ставить несгораемые основания?
Лично я их сгораемыми не считаю, а как к этому отнесутся пожарные - одному богу известно.
Кстати, в кирпиче обычно скрытой установки изделия ставят.
Тут проходит тема о пожарных нормативах - попробуйте поизучать.
2unis у меня на работе пожарники аналогично напрягли. Подложить тонкий стеклотекстолит 3мм(нефольгированный) - прокатило, отвязались.
Что скажут на это ваши - незнаю.
and361 написал :
Подложить тонкий стеклотекстолит 3мм(нефольгированный) - прокатило, отвязались.
Стеклотекстолит резать сложнее чем оцинковку, а потом еще надо пожарным доказывать, что это именно стеклотекстолит, а не какая-нибудь "пластмасска игрушечная". С железкой дело обстоит проще.
2avmal насчет железки пожарники сказали низзя, она не горит зато проводит ток, это нехорошо.
Стеклотекстолит 3мм замечательно режется ножницами по металлу, а что до доказываний то оставляем видимыми 2-3мм.