Ввод в дом со столба, алюминий 10 квадратов, подключали 2 года назад, 4 провода - 3 фазы и один ноль. Так вот нынче стал замечать что нулевой провод заметно провис по отношению с фазовыми...
Хотелось бы выяснить причину данного явления?

cr00el написал :
Ввод в дом со столба, алюминий 10 квадратов, подключали 2 года назад, 4 провода - 3 фазы и один ноль.

Сроки и сечение не стыкуются - маловато...

На счет сроков не знаю, а провод сам покупал в магазине электротоваров, там еще продавец сказал что да такой на ввод подойдет если расстояние от столба до траверсы не больше 10 метров!

cr00el написал :
продавец сказал

По условию механической прочности не менее 16кв.мм.
Да и для PEN всё едино 16 квадратов алюминия положено.
СИП-4 4*16 в самый раз будет.

А это не может быть связано с перекосом фаз???? Недавно делал освещение в подвале, в распредкоробке пробником тыкаю в ноль, а он светится (в смысле пробник), думал перепутано что то, но нет, на нулевом проводе есть напряжение или как это назвать, потенциал.... Короче перекос фаз присутвует! Это как то может сказаться на нулевом проводе который идет от столба?