Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#635215

Сразу к делу:
В щитке фаза и ноль, далее счетчик, далее рубильник на 16 (постоянно горел и вырубался после самосожжения), далее автоматы на 16 (никогда не срабатывали). Есть в наличии трехфазныйавтомат на 25А, хочу вместо рубильника поставить этот автомат, но так как он трехфазный могу ли я в нем ноль соединить, во избежание лишней скрутки ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Антон78 написал :
так как он трехфазный могу ли я в нем ноль соединить, во избежание лишней скрутки ?

Да

Спасибо за оперативность, все работает, но автомат как-то не дружелюбно потресскивает, свет не моргает, контакты хорошо закручены, что это может быть. Автомат трехфазный Русский В25, фирмы не указано...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Антон78 написал :
автомат как-то не дружелюбно потресскивает

Криминал - попробуйте контакты поменять. Один же полюс в любом случае свободный остается.

Антон78 написал :
Русский В25, фирмы не указано...

Такого не бывает - название в любом случае должно быть.