Квартирно-офисная проводка из негорючих или слабогорючих материалов. Кирпич, бетон, гипсокартон+минвата, непроходные (разборные или неразборные) подвесные потолки.
По идее нг-нд кабель за подвесным потолком (негорючим или Г1) можно прокладывать без гофры, в том числе пучками (ПУЭ 7.1.38, СП 31-110-2003 14.15).
В кирпичных\бетонных стенах под штукатуркой – нг-нд кабель можно прокладывать без гофры.
В стяжку пола – в гофре, для обеспечения механической прочности.
В гипсокартонных стенах (перегородках) заполненных минватой нужна-ли гофра?
По СП 31-110-2003 14.15 – вроде нет, а по ПУЭ табл 2.1.3? И вообще по разелу 2 ПУЭ?
И где можно найти расшифровку групп горючести Г1…Г4.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Smily Посмотрите - тут где-то проходит тема "Где найти пожарные ГОСТы?"

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Smily написал :
По идее нг-нд кабель за подвесным потолком (негорючим или Г1) можно прокладывать без гофры, в том числе пучками (ПУЭ 7.1.38, СП 31-110-2003 14.15).

  • Именно:
    "Кабели ВВГнг - LS и кабели ABB Гнг- LS предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2,3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Кабели ВВГнг - LS и кабели ABB Гнг- LS не распространяет горение при прокладке в пучках."

    "Комплексное применение пластикатов ПП при производстве кабельных изделий с индексом "нг-LS", "нг-FRLS" обеспечивает соответствие требованиям пожарной безопасности по следующим видам испытаний:
    нераспространение горения кабелей при групповой прокладке в пучках (категория А по ГОСТ 12176-89 часть 3, категории AF/R по ГОСТ Р МЭК 332-3-96)
    дымообразование кабелей по ГОСТ Р МЭК 61034 ч. 1 и 2
    коррозионной активности газов галогенных кислот по ГОСТ Р МЭК 60754-1"

    "Кабели российского производства - большинство марок всем известны, но есть и такие как например ВВГнг-LS ,который допускается прокладывать на подвесными потолками без гофры. По всем маркам есть информация о наружном диаметре и весе."

2Valeryko
Спасибо.
А есть-ли у вас информация по поводу

Smily написал :
В гипсокартонных стенах (перегородках) заполненных минватой нужна-ли гофра?

2Smily В большинстве своем минеральная вата имеет группу НГ, но надо смотреть пожарный сертификат на конкретное изделие.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Smily написал :
Спасибо.
А есть-ли у вас информация по поводу

  • информации нет, но проложен у меня там ВВГнгLS без гофры (но прикреплен скобами к стенам- строго по проекту)...

Valeryko написал :

  • информации нет, но проложен у меня там ВВГнгLS без гофры (но прикреплен скобами к стенам- строго по проекту)...

Т.е капитальная стена, к ней скобами прикреплён кабель ВВГнгLS без гофры, потом мин.вата и всё зашито гипсокпртоном?
Уточняю, чтоб знать допустимый минимум. Понятно, что в гофре надёжнее, но дороже (цена гофры+работы), а клиенты разные бывают, некоторые до сих-пор алюминий ложат...

Викторыч написал :
В большинстве своем минеральная вата имеет группу НГ, но надо смотреть пожарный сертификат на конкретное изделие.

Согласен, но как это подвести к ПУЭ табл 2.1.2 и 2.1.3 чтоб нг-нд кабель ложить без гофры в ГКЛ перегородки?
Единственное, что приходит в голову это:
2.1.2 - Скрытые электропроводки - В замкнутых каналах строительных конструкций
2.1.3 - Скрытые электропроводки - из несгораемых или трудносгораемых материалов - Непосредственно - Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Smily написал :
Т.е капитальная стена, к ней скобами прикреплён кабель ВВГнгLS без гофры, потом мин.вата и всё зашито гипсокпртоном?
Уточняю, чтоб знать допустимый минимум. Понятно, что в гофре надёжнее, но дороже (цена гофры+работы), а клиенты разные бывают, некоторые до сих-пор алюминий ложат...

  • именно так, а соединения на винтовых зажимах - только в распаечных коробках, также закрепленных на стены
  • что касается алюминия, то заказал кабель для очередного офисного корпуса (под аренду)
  • проектирование только начали, точку подключения и марку кабеля, который пойдет в корпус от РП давал я и это АВВГ 5х16 мм2,т.е. никакого смысла ставить медь в данном случае нет...