В дачном товариществе в месте подключения к магистральному СИПу отгорел нулевой провод, СИП повис на оставшемся фазном проводе. Висит я думаю на честном слове. Может сорваться со столба.
Подключал местный электрик тем летом. Никаких мощных потребителей не было (кроме одного маслянного радиатора на 1.8 квт. и чайника 2.2 квт) Автомат на вводе 25 ампер.
Вопрос: То что электрик скорее всего плохо подключил (может недожал или передавил) это понятно!
Что делать? Можно ли этот магистральный СИП как то срастить? Или надо менять полностью?
СИП не может висеть на сжиме. Нагрузка приходится на DN-123. Скорее всего, неправильно было выполнено подключение, использовалась не та арматура или она была "левой". Дайте крупно фото повреждения.
Фотографии к сожалению нет, но обладая неплохой зрительной памятью, я попробовал изобразить это
на рисунке. Отгорела именно нейтраль, на которой держался СИП. И сейчас он держится на соседних столбах и на фазном проводе.
Я правильно понимаю, что подвеса для нулевой жилы не было? Как эта несущая жила крепилась к опоре?
Ничего не отгорело - это механическое повреждение.
Шарики на картинке - это прокалывающие сжимы или "орешки"?
Сращивать несущую жилу "домашними" способами не стоит.
По уму два анкера на опору и срастить разгруженную жилу прокалывающим зажимом нужного "калибра".
Из рисунка не очень-то понятно, на чем держится магистраль. По идее, если нет значительных тянущих усилий, то должен быть установлен зажим подвесной типа или . А из рисунка следует, что магистраль висела на сжимах ответвления, что недопустимо. Опять же неясно, есть ли запас проводов ответвления. Очень часто, в угоду "красоте" и "экономии" материалов "монтажники" (вот как много кавычек) не оставляют запаса (петли) в местах соединений. Если запаса нет, то аккуратно повреждение не устранить. Но безвыходных ситуаций не бывает. Однако, боюсь, что виртуально будет трудно что-нибудь посоветовать.
yac-40 написал :
Магистраль держалась на подвесе за нулевой несущий провод, как и на других столбах.
Предположение: значит, натянули слишком сильно и в морозы проводу пришел кирдык. Или неверно установили сжим ответвления (некачественный сжим) и он перерезал жилу. Для соединения провода в пролете есть специальные гильзы ( ), но они требуют дорогостоящего инструмента.
Все остальное - "обходные технологии."