В дачном товариществе в месте подключения к магистральному СИПу отгорел нулевой провод, СИП повис на оставшемся фазном проводе. Висит я думаю на честном слове. Может сорваться со столба.
Подключал местный электрик тем летом. Никаких мощных потребителей не было (кроме одного маслянного радиатора на 1.8 квт. и чайника 2.2 квт) Автомат на вводе 25 ампер.
Вопрос: То что электрик скорее всего плохо подключил (может недожал или передавил) это понятно!
Что делать? Можно ли этот магистральный СИП как то срастить? Или надо менять полностью?

СИП не может висеть на сжиме. Нагрузка приходится на DN-123. Скорее всего, неправильно было выполнено подключение, использовалась не та арматура или она была "левой". Дайте крупно фото повреждения.

АА написал :
СИП не может висеть на сжиме

Может - в пролёте.

ВТБ! написал :
Цитата:
Может - в пролёте.

Автор пишет:

yac-40 написал :
В дачном товариществе в месте подключения к магистральному СИПу отгорел нулевой провод, СИП повис на оставшемся фазном проводе.

АА написал :
Автор пишет

yac-40 написал :
Может сорваться со столба

Да, не тот случай.
Но электрик вполне мог без анкера, просто на зажимы повесить - как это делают в пролёте.

ВТБ! написал :
Но электрик вполне мог без анкера, просто на зажимы повесить - как это делают в пролёте.

Вот я и прошу у автор темы фото, потому что измышления местного электрика по поводу подключения СИПа, да и всего остального неисповедимы

Фотографии к сожалению нет, но обладая неплохой зрительной памятью, я попробовал изобразить это
на рисунке. Отгорела именно нейтраль, на которой держался СИП. И сейчас он держится на соседних столбах и на фазном проводе.

Да! И еще! На улице это предпоследний дом и предпоследний столб. В последнем доме сейчас никто не живет и потребления нет.

А у СИПа нулевая жила не сталеалюминиевая?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

yac-40 написал :
Что делать? Можно ли этот магистральный СИП как то срастить? Или надо менять полностью?

Можно срастить... особенно если нагрузка только 1 дом.

yac-40 написал :
неплохой зрительной памятью

Я правильно понимаю, что подвеса для нулевой жилы не было? Как эта несущая жила крепилась к опоре?

Ничего не отгорело - это механическое повреждение.
Шарики на картинке - это прокалывающие сжимы или "орешки"?

Сращивать несущую жилу "домашними" способами не стоит.
По уму два анкера на опору и срастить разгруженную жилу прокалывающим зажимом нужного "калибра".

Присмотрелся к рисунку - подвес на опоре есть.

Из рисунка не очень-то понятно, на чем держится магистраль. По идее, если нет значительных тянущих усилий, то должен быть установлен зажим подвесной типа или . А из рисунка следует, что магистраль висела на сжимах ответвления, что недопустимо. Опять же неясно, есть ли запас проводов ответвления. Очень часто, в угоду "красоте" и "экономии" материалов "монтажники" (вот как много кавычек) не оставляют запаса (петли) в местах соединений. Если запаса нет, то аккуратно повреждение не устранить. Но безвыходных ситуаций не бывает. Однако, боюсь, что виртуально будет трудно что-нибудь посоветовать.

АА написал :
Из рисунка не очень-то понятно, на чем держится магистраль

Магистраль держалась на подвесе за нулевой несущий провод, как и на других столбах.

ВТБ! написал :
Шарики на картинке - это прокалывающие сжимы или "орешки"?

Да, прокалывающие сжимы.

yac-40 написал :
Магистраль держалась на подвесе за нулевой несущий провод, как и на других столбах.

Предположение: значит, натянули слишком сильно и в морозы проводу пришел кирдык. Или неверно установили сжим ответвления (некачественный сжим) и он перерезал жилу. Для соединения провода в пролете есть специальные гильзы ( ), но они требуют дорогостоящего инструмента.
Все остальное - "обходные технологии."

2АА Спасибо!
Скорее всего некачественный сжим.

yac-40 написал :
Скорее всего некачественный сжим

Есть еще одно предположение: повторное использование сжима, которое не допускается.