yac-40 написал :
Магистраль держалась на подвесе за нулевой несущий провод, как и на других столбах.
Предположение: значит, натянули слишком сильно и в морозы проводу пришел кирдык. Или неверно установили сжим ответвления (некачественный сжим) и он перерезал жилу. Для соединения провода в пролете есть специальные гильзы ( ), но они требуют дорогостоящего инструмента.
Все остальное - "обходные технологии."
Из рисунка не очень-то понятно, на чем держится магистраль. По идее, если нет значительных тянущих усилий, то должен быть установлен зажим подвесной типа или . А из рисунка следует, что магистраль висела на сжимах ответвления, что недопустимо. Опять же неясно, есть ли запас проводов ответвления. Очень часто, в угоду "красоте" и "экономии" материалов "монтажники" (вот как много кавычек) не оставляют запаса (петли) в местах соединений. Если запаса нет, то аккуратно повреждение не устранить. Но безвыходных ситуаций не бывает. Однако, боюсь, что виртуально будет трудно что-нибудь посоветовать.
Я правильно понимаю, что подвеса для нулевой жилы не было? Как эта несущая жила крепилась к опоре?
Ничего не отгорело - это механическое повреждение.
Шарики на картинке - это прокалывающие сжимы или "орешки"?
Сращивать несущую жилу "домашними" способами не стоит.
По уму два анкера на опору и срастить разгруженную жилу прокалывающим зажимом нужного "калибра".
Фотографии к сожалению нет, но обладая неплохой зрительной памятью, я попробовал изобразить это
на рисунке. Отгорела именно нейтраль, на которой держался СИП. И сейчас он держится на соседних столбах и на фазном проводе.
СИП не может висеть на сжиме. Нагрузка приходится на DN-123. Скорее всего, неправильно было выполнено подключение, использовалась не та арматура или она была "левой". Дайте крупно фото повреждения.
В дачном товариществе в месте подключения к магистральному СИПу отгорел нулевой провод, СИП повис на оставшемся фазном проводе. Висит я думаю на честном слове. Может сорваться со столба.
Подключал местный электрик тем летом. Никаких мощных потребителей не было (кроме одного маслянного радиатора на 1.8 квт. и чайника 2.2 квт) Автомат на вводе 25 ампер.
Вопрос: То что электрик скорее всего плохо подключил (может недожал или передавил) это понятно!
Что делать? Можно ли этот магистральный СИП как то срастить? Или надо менять полностью?