#638339

Есть 2 щитовых домика, один обит железом. Который в железе, внутри плесенью "попахивает".
Проветривание не сильно помогает. Внутри обит фанерой, затем доски. Под фанерой около печки было немного плесени, стер наждачкой, но не сильно помогло. Весь домик перебирать не хотелось бы.
Пол покрыт фигурным линолеумом-квадраты, пока не снимал. Кто знает, серой(дымом) насколько рисковано? По идее при сгорании серы получется SO3, вроде не так страшно, но всё же, может как-то еще плесень побороть можно? Домик еще нужен на пару-тройку лет.
А во втором домике, не обитом железом, плесени нет, вот и мораль...

Отодрать железо от стены и закрепить листы через 5 см бруски., так чтобы образовался сквозной вентиляционный канал.

За идею спасибо, про "вент.фасад" чего-то не подумал

А имеющаяся уже плесень подохнет от вентиляции?
Или дальше вонять будет?

2shur Плесень у Вас под железом (снаружи домика), и возможно под линолеумом - там, где образуется конденсат. Серные шашки эффективны во влажной атмосфере (сернистый газ с водой образует сернистую кислоту, которая и убивает грибок). А заодно вызывает коррозию железа (несильную). Так что в Вашем случае это вряд ли поможет - железо надо перекладывать, как советует DSP007. И промажьте доски антисептиком.
Кстати, а наличие железа вообще-то критично? Если набьете его по каркасу, греметь будет. Каркас почаще надо.

Да в общем не особо, правда свес крыши надо будет удлиннить чуток, кортоковатая.
А греметь вряд ли будет, стена наружняя. Разве, что от звука самолетов резонировать начнет
У меня Внуково рядом