#638362

При подключении стиральной машинки в ванной комнате и кухне, на корпус пробивает фаза, а при--а при подключении в комнатах и коридоре все нормально. ВОПРОС. В чем дело?

Какие розетки у Вас установлены в ванной/кухне и в комнатах? Есть ли в доме и квартире заземление?
В ванной и на кухне розетки установлены позднее? Чем определяли пробой на корпус СМ?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

ИМХО в положении вилки в розетке.
Каким способом диагностируется "пробой фазы на корпус"?

Заземления нет. Проверял обычным пробником (отвертка), до меня проверил сын хозяйки... рукой

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

molotov написал :
При подключении стиральной машинки в ванной комнате и кухне, на корпус пробивает фаза

Попробуйте в те же розетки в ванной и на кухне включить что-нибудь другое - утюг например.

я подключал перфоратор.. работает

Вилку от СМ в ванной комнате по другому включали?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

avmal написал :

и что должно произойти?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

molotov написал :
Заземления нет. Проверял обычным пробником (отвертка),

А чего же вы хотите без защитного нуля? На корпусе средняя точка питания СМ. Почитайте повнимательней инструкцию по подключению СМ - там разве не сказано, что подключать надо к трехпроводной линии?

вмлку и так и так подключал, в любом случае фаза на корпусе

Тогда грустно...
Только не понятно, почему индикатор не светится в комнате? А должен.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.05.2007 Зеленоград Сообщений: 241

Вы уверены, что на корпусе полная фаза, а не половина?
Обычно в стиральных машинах (да и в компьютерах тоже) на входе стоит сетевой фильтр, который устроен так, что при неподключенном заземлении дает на корпусе половину сетевого напражения.
Так что проверяйте и ремонтируйте заземление в розетках.

molotov написал :
Проверял обычным пробником (отвертка), до меня проверил сын хозяйки... рукой

Этого недостаточно для того, чтобы однозначно сказать о фазе на корпусе. Проверьте изоляцию стиральной машины мегаомметром.

Поищите по форуму - 100 раз эту "фазу на корпусе" разбирали.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vmp написал :
Так что проверяйте и ремонтируйте заземление в розетках.

А чего его проверять?

molotov написал :
Заземления нет.