Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#638500

Чем грозит такая схемка подключения
водогрей 50литров (работает как резерв 5-10 часов в месяц)+
стиралка
имеем УЗО 40А/30mA два АВ С16А две линии 3*1,5, одна на водогрей другая на стиралку, вопрос будет система нормально фунциклировать или все же провода греться будут, можно спать спокойно или всеже переделать провода на 3*2,5, хотя те уже замазаны

Судя по всему, более 10Ампер ни в одном приборе нет.
Провод в 1,5 квадрата, конечно, выдержит такую нагрузку, тем более с такой переодичностью, как постирушки и полсуток нагрева в месяц.
НО!!!:
*НЕ ПОЛОЖЕНО
*Для себя ведь, жизнь одна, правда?
Так что, на мой взгляд, если пока только "замазано", особой чистовой отделки нет, надо бы переделать. А на будущее - семь раз отмерь.

С Уважением.

1.5 кв.мм держит до 19А, так что можно. Но по СНИП не положено.

2portik Проложите Вы два кабеля 3х2,5 и на перспективу будет. Мало ли СМ потом с сушилкой купите или водогрей помощнее...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Sonic написал :
Но по СНИП не положено

а где это такое написано?

Sonic написал :
Но по СНИП не положено.

«По СНИП не положено» делать групповые линии сечением меньше 1,5мм2. И только.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Будет у Вас все без проблем работать. СНИП говорит о ГРУППОВЫХ линиях, а у человека линии для подключения одиночного прибора. На 1.5. кв. можно смело 10 А постоянной нагрузки вешать, т.е. примерно 2.2 квт. Нагрев провода до 30-40 град. не является даже поводом для беспокойства.