Кто о чем, а вшивый про баню
Сантехники задолбали со своими проблемами: в подвалах скапливается вода, ее нужно регулярно откачивать. Дом все тот же, 5 подъездный, ТСЖ. Есть погружной насос, 3-фазный. Хотят уговорить поставить в каждом подвале розетку и таскать свой насос когда надо.
Но что-то мне эта затея не нравиться. Кто посоветует, как сделать, чтобы "и рыбку съесть..." и чтобы спать спокойно.

Почему и нет. Например у нас продаются циркулярки 3фазные. Сбоку у нее стоит коробка с управлением и штекер/папа/. Шнуром со штекером-мамой все это подключается к щитку строительному. Часто такое встречаю и на производствах. Конечно кабели 5 жил. PE и N обязательно.
Разумеется хорошо сделанная защита на таких подключениях подразумевается как само собой.
И так сантехников не хватает...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

lahr написал :
Шнуром со штекером-мамой


Как это мамой? Это ж выходит, из разъема на щитке торчат штыри под напряжением???

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Да, можно и так понять. Конечно штекер-мама к нагрузке-циркулярке, а штекер -папа к строительному щитку. Но в нем по-другому и нельзя включить.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Kamikaze написал :
Как это мамой? Это ж выходит, из разъема на щитке торчат штыри под напряжением???

????

  • штеккер у циркулярки, кабель с "мамой" к нему подключается (у меня такие растворосмесители):

lahr написал :
у нас продаются циркулярки 3фазные. Сбоку у нее стоит коробка с управлением и штекер/папа/. Шнуром со штекером-мамой все это подключается к щитку строительному.

  • с каких это пор циркулярка электроэнергию стала не потреблять, а вырабатывать?
  • а шнур-кабель со штеккером-"мамой", воткунутым к "папе" циркулярки, действительно подключается к щитку - все написано правильно

Регистрация: 25.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 38

там так все каструктиво сделано никак не перепутать
и безопасно- там все в пластиковой оболочке
если подвалы сообщающиеся и пол ровный- то вырыть приямок-и насос будет в 1 месте

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Kis написал :
Сантехники задолбали со своими проблемами: в подвалах скапливается вода, ее нужно регулярно откачивать. Дом все тот же, 5 подъездный, ТСЖ. Есть погружной насос, 3-фазный. Хотят уговорить поставить в каждом подвале розетку и таскать свой насос когда надо.
Но что-то мне эта затея не нравиться. Кто посоветует, как сделать, чтобы "и рыбку съесть..." и чтобы спать спокойно.

ставить в подвале, постоянно заливаемом водой, розетку, да еще трехфазную- спокойно точно спать не придется...

  • пусть дадут проект или письменное распоряжение на ПОСТОЯННОЕ подключение насосов в подвале...
  • а если "временно" - удлинитель им трехфазный метров 20 - и пусть тянут куда угодно...от штатного щитка, а не самопальной розетки в подвале...

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

ilektr написал :
если подвалы сообщающиеся и пол ровный- то вырыть приямок-и насос будет в 1 месте

К сожалению, все наоборот: насос 1, а приямок 5.

Valeryko написал :

  • пусть дадут проект или письменное распоряжение на ПОСТОЯННОЕ подключение насосов в подвале...

Это же ТСЖ.

Valeryko написал :
а если "временно" - удлинитель им трехфазный метров 20 - и пусть тянут куда угодно...от штатного щитка, а не самопальной розетки в подвале

Да, это скорее всего самое верное. Один ньюанс - кабель с N или PE обязательно. Может и УЗО замутить, а то "как-то неспокойно", когда они начнут по подвалу лазить с этим насосом.

Регистрация: 06.07.2007 Подольск Сообщений: 3197

Kis написал :
Да, это скорее всего самое верное. Один ньюанс - кабель с N или PE обязательно. Может и УЗО замутить, а то "как-то неспокойно", когда они начнут по подвалу лазить с этим насосом.

Если насос имеет "штатную" вилку (или, по крайней мере, не Вами установленную) и не требует обязательного применения УЗО по паспорту - это уже не Ваши проблемы...

с каких это пор циркулярка электроэнергию стала не потреблять, а вырабатывать

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

lahr написал :
это уже не Ваши проблемы

Да это вообще не мои проблемы, во всяком случае пока я не устроюсь туда работать. Просто людей жалко, поэтому и консультируюсь.
"Голь на выдумки хитра" - это тот случай, в смысле того, что по проекту там ничего не должно быть, как и самой воды, но...

Я припоминаю как работали наши слесаря на заводе , в гальванике и котельной. В сапогах, поколено в воде, рукавицы мокрые. Таскали работающий насос , не отключая. Но было четкое правило. Хоть и 4х жильным кабелем запитан, но обязательно тросик медный от ближайшей шины заземления. Как закон.За 14 лет не припоминаю ни одного случая поражения от оборудования. Моторы горели из-за низкого качества аппаратуры, люди пьяные работали, уродовали бывало оборудование, но без травм от тока.
Хотя , может резина и брезент /на рукавицах/ лучше был