Помогите советом, кто сталкивался с подобным?
Соседи сверху затеяли ремонт и поменяли радиаторы. Подводку им поставили МП, на 16мм (сам стояк 3/4'')!!! Соответственно вверх подача идет кипятком, до трубы не дотронуться, вниз до них доходит тоже достаточно горячая водичка, а вот у нас уже трубы в лучшем случае комнатной температуры. Исправлять что-либо отказываются, дескать ламинат положен и вообще не их проблемы. Ну не морду ж бить, подсудное дело!
По моему все просто - заяву в жек или тсж,что там у вас .Дело простое -кончиться судом за ихсчет Если не вразумяться .У них должен стоять байпас (перемычка ) перед подключением батарей И без крана на байпасе ! По новому законодательству несогласованное изменение проектных конструкций здания влечет за собой жуткий штраф.Поговорите с ними еще раз с объяснением ваших действий и заяву - забегают как крысы
Если это единственно действенное решение, то завтра все одно собирался идти к председателю (ТСЖ у нас).
Самое интересно, что сами буквально за день до них поменяли у себя радиаторы, поставили биметалл на паянной меди, все четко 22мм + 18мм на байпас (излазил предварительно весь форум ), день понаслаждались эстетикой биметала. А назавтра встретил в лифте работягу, вывозящего чужие радиаторы. Мыслено усмехнулся, типа не мы одни такие. Да вот только с тех пор наши радиаторы холодны, как английские леди!
avgshron написал :
Подводку им поставили МП, на 16мм (сам стояк 3/4'')!!! Соответственно вверх подача идет кипятком, до трубы не дотронуться, вниз до них доходит тоже достаточно горячая водичка, а вот у нас уже трубы в лучшем случае комнатной температуры.
Рабочие сказали что и как, сами мы не заходили в квартиру. С хозяевами вечером встретились, ору было, типа "мое, что хочу то и делаю" и "хоть в страстбурский суд"! Таки дела...
avgshron написал :
Рабочие сказали что и как, сами мы не заходили в квартиру. С хозяевами вечером встретились, ору было, типа "мое, что хочу то и делаю" и "хоть в страстбурский суд"! Таки дела...
это они тебе заливает - таких жильцов через суд выселяют.
Если ЖЭУ мер не предпримет то идите в администрацию города и пишите на них заявление о бездействие. И поверьте результат будет!!!
P.S. мою проблемму решили на следующий день после подачи заявы в Администрацию.
Завтра несу заяву председателю и в УК, которая нас обслуживает (по сути это наш старый ЖЕК, только с ТСЖ работают на другом уже уровне), так быстрее будет. Ну а дальше по обстоятельствам
ТСЖ и обслуживающая организация малоэффективна. Писать ГЖИ с копией первым и все будет восстановлено. Только жалуйтесь на уменьшение диаметра трубы, а не на отопительные приборы. Иначе, при обследовании, могут и вас зацепить (отсутствие согласования замены отопительных приборов)
BV написал :
Плохая идея. Может сделать холодно всем, и еще холоднее самому себе сделать.
сильно холоднее не станет.
представьте себе последовательное подключение сопростивлений и всё будет ясно. У всех соседей чуть-чуть похолоднеет, зато на 1-м этаже потеплеет сильно
2Dmitry_Th Параллели с электричеством далеко не везде прокатывают.
В стояке главное - скорость циркуляции, ведь каждый куб. см воды может перенести определённое количество тепла. Если перекрывать байпасы, то скорсоть снизится, и вся система тепла недоберёт...
2Dmitry_Th Дмитрий, когда одна труба питает кучу последовательно соединённых радиаторов, каждый радиатор должен быть в состоянии изъять из неё определённое количество тепла, а вся труба должна быть в состоянии пронести количество тепла, необходимое ВСЕМ радиаторам. Именно поэтому и нужны байпасы.
Сложно объяснить всё это не прибегая к рисованию картинок, но поверьте, что системы без байпасов при большом количестве радиаторов работают хуже, разница температур между первым и последним радиатором выше. Я уж молчу, что безбайпасный вариант исключает возможность использования отсечных кранов, регулирующих клапанов и столь любимых всеми биметаллических радиаторов.
Badger написал :
Тогда обоснуйте, используя уравнения гидравлики и теплотехники, а не приплетая сюда электричество
Электричество описывается похожими уравнениями и физика макропроцессов качественно схожа. Обосновываю: сечение батареи достаточно велико, чтобы представлять большое гидросопротивление для медленного потока воды под давлением.
Dmitry_Th написал :
Электричество описывается похожими уравнениями
Похожими только для Вас. Если бы мы пропускали по батареям ток, вместо воды, тогда бы каждая батарея нагрелась одинаково, а в случае с водой ничего похожего не произойдет. Все нагреются по разному. Попробуйте опровергнуть.
2Dmitry_Th А с помощью электрических аналогий Вы сможете объяснить, как работает "ленинградская" схема в батарее? А почему при подключении биметалла снизу вверх у него греются только две секции?
Хотя, на Вашем уровне электрическая аналогия тоже прокатит: Имеем цепь, с десятью последовательно соединёнными сопротивлениями R. Это стояк с байпасами. Теперь, параллельно каждому байпасу вешаем батарею, не смотря на то, что её сопротвление следовало бы принять в несколько R, примем в один. Итого, мы имеем сопротвление цепи 5R, правда? А теперь, выкинем байпас, получится 9*0.5R+R=5.5R Сопротивление выросло? Ток уменьшился? Напряжение то же? Значит, мощность всей цепи снизилась? Причём, изничтожение байпаса поднимет теплоотдачу батареи на единицы процентов. Уж такие они, батареи, коварные У меня, при нормальном байпасе, разница входа и выхода батареи на ощупь попросту неощутима.
2Dmitry_Th Низ батареи, или нижняя труба, подходящая к батарее? У биметалла площадь оребрения высокая, он на номинальной мощности, по фасаду имеет полное право быть холодным.
А по поводу результатов ремонта соседей Вы бы написали коммунальщикам.
Я написал, дальше было смешно. Через 3 недели пришла техник смотртель с табличкой, в которой были результаты осмотра половины квартир. Пришла и сказала, что остальных она не может в её рабочее время застать, посему, не мог бы я сам к ним сходить вечером и в выходные, да пошустрее, так как они должны дать мне ответ в установленные законом сроки
А я что, я пошёл. Уже во второй квартире нашёл срезанный байпас, в разрыв которого был включен тёплый пол балкона... Договорились исправить всё полюбовно.
Что я заметил, так это то, что при нашей нижней раздаче ВСЕ радиаторые включены вверх ногами, но те, у которых каналы толстые работают, хотя и не слишком равнмерно, а вот обладатели всяких Рифаров вынуждены перекрывать байпасы...
А ведь Рифар, будучи подключён правильной стороной сосёт так, что ему байпас вообще не нужен, в смысле, на спор можно его к стояку без всяких заужений подключить.
На одном этаже обнаружил молдованина, делающего всю квартиру, он вешает эти самые Рифары, причём опять таки вверх ногами. Моим объяснениям не верит. Жду не дождусь, когда зайду позлорадствовать. А ещё он на стояке ГВС сделал шунт и выводы на полотенчик. Только он выводы сделал не до и после шунта, а на нём ))
Dmitry_Th написал :
Соседи какой-то ремонт делали, после этого все стало холодно. Помогло зауживание байпасса
Вот так друг за другом и пилят сук, на котором сидят....
Ждите.... скоро опять будете холодно .... какой нибудь еще замерзающий сосед поставит супермощный радиатор и срежет байпас.... а к вам медленно...медленно придёт вода комнатной температуры....
Dmitry_Th написал :
Соседи какой-то ремонт делали, после этого все стало холодно.
Dmitry_Th написал :
На моей батарее при байпассе низ вообще не грелся в принципе.
Вот вам наглядный пример уменьшения скорости теплоносителя в системе из-за самостоятельного изменения параметров системы.