Все таки свет - он высоко, а под водогрелкой, почитай, непосредственно сидим. Еще лучше
40А/30мА > АВ 10C светАВ 10С,
16А/10мА > розетка(зубная щетка ) АВ10С - 3*1,5, АВ 16С водогрелка 3*2,5, АВ 16С стиралка,
portik написал :
ОПН( типа РН-111)
ОПН - это защита от грозовых импульсов, а РН-111 - от повышенного/пониженного напряжения, от грозовых импульсов от будет гореть как любая другая электроника.
portik написал :
Печка(духовки нет), кондюк, освет на общий УЗО?
Печку со светом определенно, а кондюр, если через розетку - то надо под УЗО 30мА.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
portik написал :
В УЗО приходит L и N после чего этот ноль надо вешать на отдельную шинку для группы АВ котору защищяет УЗО, я правельно понял, а РЕ этих приборов можно от общей шинки тащить,
возник по ходу вопрос, в щике есть два шинки N и PE !
В УЗО приходит L и N после чего этот ноль надо вешать на отдельную шинку для группы АВ котору защищяет УЗО, я правельно понял, а РЕ этих приборов можно от общей шинки тащить,
greg111 написал :
я бы не стал рисковать с ресантой-китай. и цена настораживает
Китай китаю рознь. А цена соответствует начинке.
Мне, например, хочется услышать мнение человека, который имеет статистику по ним. (я не агитирую, мне тоже интересно)
я бы не стал рисковать с ресантой-китай. и цена настораживает. рн111 в паре с нормальным реле или 2-3 по количеству линий. мощный контактор я бы не советовал- масса подвижной части может тормозить время отключения
РН 111(насколько помню, уточните сами) рассчитано всего на 16 Ампер.
Так что для защиты всей Вашей схемы его надо поставить совместно с контактором (в совке называют - пускатель), работающим с нужным током.
Вместо РН можно применить реле контроля Ресанта на ток 40А
(про надёжность ничего не могу сказать, может кто подскажет?)