Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#639773

Есть ли ограничения по длинне труб.
1 коллектор хол --4м-- нагреватель --4м-- коллектор гор, норм?
2 как я понял на МП коллектор достаточно обязательное условие?
3 2 трубы в ванной от которых полотенчик. Можно ли их в стенку замуровать. Вообще стальные трубы можно убирать в стену?
В поиске не нашел(((

С уважением Михаил.

Ограничение на длину труб есть только в контурах теплого пола для одного выхода гребенки. Если ко всем фитингам будет свободный доступ, то коллектор можно не ставить ( но производитель рекомендует гребенки ) Все что замуровывается в стены/пол не должно иметь соединений ( резьба, пресс и т.д.), только качественные сварные или паянные соединения( сталь, медь, полипропилен) и быть тепло/гидроизолированно ( тем более сталь от бетона или гипса)

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Коллектор маненько выровняет перепад давления по точкам. А без него, включишь к примеру душ, а в кухне напор резко упадет.
Что касается длины трубы, то это уже гидравлический расчет. Например, есть входное избыточное давление 1,5 бар (15м воды). Расход через точку -0,1 л/с. Для МПТ 16 -при таком расходе (гляжу в табличку) потери давления 1000 Па/м. Если учесть что на выходе из крана должно быть давление не менее 5 м водяного столба (0,5бар), то максимальная длина такой трубы должна быть не более 100м.