Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819
#651033

ТИН написал :
Друзья, по российским нормам температура поверхности пола не должна быть выше 25 град. иначе прямой путь к артриту ног, особенно у женского пола, так что если с этой температурой вы сможете покрыть все теплопотери то ДЕРЗАЙТЕ, но как мы знаем в России не самые "ТЕПЛЫЕ" зимы!!!!!!!!

bobkren написал :
вообще то, по СНИПу, 29 град для помещений постоянного пребывания и 31 - для прочих, посчитайте, около 100 Вт с метра снять можно, вполне для наших зим, если стены по современным нормам...

Вообще то стоит открыть СНиП и внимательно ознакомится,там есть данные.

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

СНиП 2.04.05-91 и смотрим пункт 3.16 :

для наружных стен от уровня

пола до 1 м ........................... 95

то же, от 2,5 м и выше ....... принимать,

как для потолков

для полов помещений

с постоянным пребыванием

людей ................................ 26

то же, с временным пребыванием

людей и для обходных дорожек,

скамей крытых плавательных

бассейнов ............................ 31

для потолков при высоте

помещения от 2,5 до 2,8 м ............ 28

то же, " 2,8 " 3 " ............ 30

" " " 3 " 3,5 " ............ 33

" " " 3,5 " 4 " ............ 36

" " " 4 " 6 " ............ 38

звиняйте, по памяти...

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

это не страшно,главное что бы не молоть чушь про артриты и прочие болезни вызываемыми тёплыми полами при превышении +25%.

Господа рад вашим дебатам и прочему НО опыт есть опыт монтировал и буду монтировать тёплые полы отапливают они хорошо (артрит это не от этого) полы под деревянным полом это норма
но надо ставить радиаторы под окнами но гораздо меньшей мощности тут надо посчитать,
а в ванной и прочих помещениях где плитка там вполне хватает и просто теплого пола НО труба 16мм.
Это непойдет только диаметр 20мм. а растояние от 150 до 300 мм. определяется по месту с уважением san-1-tehnik

для полов помещений

с постоянным пребыванием

людей ................................ 26

Это разве не данные СНиПа? Так вот на счет артрита, вообще то это болезнь возникает при расширении сосудов, а если теплый пол СЛИШКОМ теплый, то из этого следует что есть вероятность возникновения артрита, так как при температуре превышаюший это предел сосуды расширяются, так то это никакой бред и хочу подчеркнуть, для помещений с постоянным прибыванием людей, так вот если при таких условиях ваш пол покрывает теплопотери то ФЛАГ вам в руки и БАРАБАН!!!

2ТИН
еще есть высота потолков

про аритрит - вот мне интересно, и как человечество раньше выжило
когда в шкурах скакало в более теплых местах, а не в Москве?

хочу в Египет зимой съездить (+30 там сейчас) - спросить у местного населения - как у них с артритом
очень мне интересно, теплый пол у меня есть

Внесу свои 5 копеек
Пользовался на даче полным отопление дома от Devi в течении 10 лет.Лучше и комфортнее отопления
я не встречал.Водяные батареи-каменный век.

Если теплые полы грамотно спроектированы и сматнированы, конечно ни каких проблем не будет, в СНиПах просто так, ограничение температур не ставят, изучается особенности человека в определнных широтах и это СНиП в котром такое ограничение только для России, а не для Египта. У людей Египта на генетическом уровне заложен выдержка к жаркому климату, а люди России пару недель ели как там выдерживают в Египте, бегут под кусты...

bobkren написал :
около 100 Вт с метра снять можно, вполне для наших зим, если стены по современным нормам...

к слову эти самые пресловутые 100Вт взялись ведь из предыдущих требований по теплосопротивлению.
так что 100 Вт для дома построенного по нормам снимать вряд ли потребуется когда либо.

не, 100Вт из рассчёта тёплого пола, а точнее, больше 90 Вт снять, по рассчёту, не превышая температуры поверхности, не получается. В начале января запустили ТП в ремонтируемой квартире. Из 80 м2 ТП постелен на 68ми. 640 м полиэтиленовой трубы д16, шаг от 5 до 15 см. Восемь петель в четырёх помещениях. Вся система Рехау. Циркуляционный насос. Пока никаких терморегуляторов нет. Покрытия тоже нет, во всей квартире будет керамогранит. Температура воды на подаче 40 гр, обратка 36гр, поверхность стяжки 30гр. Температура внутренних стен и воздуха в квартире 25гр, на улице при замерах было -7(начало февраля). На лоджии- две стены - 40м2 -стеклянные, дополнительно ставлю два алюминиевых радиатора, при -30 на улице мощности снимаемой с пола может не хватить...

Вообше уменя артрит коленного сустава болят иногда и ступни очень сильно немного не втему наверное но теплых полов у меня никогда небыло но я их много делал заказчикам вот такая эта штука заразная Блин

2 Do Home Yourself

они там детей в свитера одевают почему-то когда мы ходим в шортах; по ночам и утром бывает прохладно, температура земли не всегда равна температуре воздуха