На построенный дом площадью 180 м кв, дают напряжение 380 В и разрешенную нагрузку 5 кВт, даже на квартиру 2-х комнатную - 7,5 кВт, очень хочется получить 15 кВт. Подскажите, пожалуйста, какими нормативными актами можно этого добиться или это решение местного самоуправления Кооператива Индивидуального Застройщика обжалованию не подлежит. Есть ли какие-нибудь нормы разрешенной нагрузки исходя из площади дома?

Oliv написал :
Есть ли какие-нибудь нормы разрешенной нагрузки исходя из площади дома?

Исходя из площади дома, конечно же никаких норм нет, а вот исходя из мощности подстанции , подвода к ней, количества подключений к ней и состояния кабельной сети есть полно, даже и не в московской области а в провинции с мощностями уже напряженка, а в МО вообще труба - радуйтесь что не 3.5 КВт разрешают - во это действительно труба

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3082

Совет не для печати. Договариваетесь с местным электриком и он Вам за $500 в корпус от автомата С10, который Вам положен по данной разрешенной мощности, поставит нутро от С25 или С32. Далее все это ставится во входной щиток и опечатывается. Значительно проще и дешевле, чем официально покупать килловат за 30-40 тыс. руб. Главное не перебирайте более 3500 квт/час в месяц, чтобы не подводить электрика. По личному опыту могу сказать, что реально при газовом отоплении в коттедже укладываться в 1000 квт./час ни в чем себе не отказывая. В любом случае, единственный мощный потребитель это сауна, которая требует 12-20 квт., но ее лучше делать дровяной.

Хорошо, но если на 5 квт. вводной провод по проекту будет 4*2,5 , а на 10-15 квт. провод должен быть 4*10 это не будет бросаться в глаза?
Идут разговоры, что после ввода новой подстанции нас отдадут городу , не начнется ли проверка домов .
Проект будем делать на 5квт. напланировали многое в доме , бани не будет , весь дом на 5квт. не потянет , значит будут урезать нам в проекте?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3082

В проект внутренней разводки можете закладывать все что угодно, сказав, что делаете с запасом на будущее увеличение мощности. В любом случае, ограничение идет входным автоматом. Для ввода в дом вполне достаточно 4*6 на 15 квт. При массовой передаче домов вряд ли проверка пойдет дальше осмотра пломб на счетчике, вводном автомате и проверке показаний счетчиков. По опыту могу сказать, что если Вы не будете вылезать за свой лимит месячного потребления (5*24*30= 3600 квт/час), то никто Вас и трогать не будет. Превышение месячного лимита отслеживает программа и если это будет систематически, то пригонят инспектора для детальной разборки.

dmvt1 написал :
корпус от автомата С10, который Вам положен по данной разрешенной мощности, поставит нутро от С25 или С32

С УЗО фирмы Legrand реально это сделать?
Зависит ли выбор мощности счетчика от разрешенной нагрузки?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3082

  1. УЗО не является ограничителем тока. Оно только определяет наличие утечек и обесточивает эту цепь. Другое дело дифавтомат, который является комбинацией автомата и УЗО. Как правило, на вводе ставится обычный автомат. Естественно, что для "модернизации" годится только полностью аналогичное изделие того же производителя. Если это АВВ С10, то надо брать АВВ С25.
  2. Мощность счетчика значения не имеет, важен класс точности ( не хуже 1) и чтобы максимальный ток был не ниже официального входного автомата. Даже самые простые счетчики имеют максимальный ток 50А.

Собираемся поставить счетчик , он подойдет?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

А у вас что --электроотопление планируется??

Вроде бы в подмосковье---поселки газифицированы.
И если у вас есть газ,то выделение ВАМ всего 5 Квт--более чем оправдано.

К тому же это сделано в целях сокращения расхода энергии.

Ведь всем известно, что воруют электричество те---кто им отапливается.

Вот потому таким и ограничивают мощность

Нет, отапливать будем газом.... Но если вечером включим несколько бытовых приборов одновременно, то не хватит мощности...

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Плита я так понимаю, тоже газовая?7
горячую воду тоже газом греть будете??

Тогда необходимости в больше 5 Квт нет.
Т.к все тепловые процессы можно делать газом (что и дешевле намного)

А на освещение и всякие мелкие электробытовые приборы---хватит.

2Oliv
Вот Ви наслушались тут всяких модных советов от профи а они и не заметили что :

Oliv написал :
дают напряжение 380 В и разрешенную нагрузку 5 кВт

тоесть будет 3 фазы и при "переводе" в однофазный еквивалент у Вас будет 15кВт. так что этого значения должно хватить.

ЗЫ: в квартирах с газовыми плитами дают 3,5кВт (может где и поболее) ОДНОФАЗНЫХ (ставят автомат 16А, у меня лично так),

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9623

Maks2002 написал :
будет 3 фазы и при "переводе" в однофазный еквивалент у Вас будет 15кВт

Это как у Вас так хитро получилось? "перевод" с какого языка даёт такой "еквивалент" в 15 кВт?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Ну не совсем так.

У автора--автомат С10( трехполюсный) , ток в каждой фазе---10 ампер (Максимум)

Т.е с каждой фазы имеем 2,2 Квт.

Итого 2,2 *3 =6,6 Квт.

Ну уж никак не 15.

А сауну и правда лучше делать дровяной или газовой. дешевле.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

А в квартирах с газом дают не 3,5 а 4,5 КВТ

А с электроплитами -7,5 (однофазных)----предел--50 ампер.

sergey_sav написал :
Это как у Вас так хитро получилось? "перевод" с какого языка даёт такой "еквивалент" в 15 кВт?

если ввод в дом 3-х фазный, и даётся нагрузка в 5кВт, то эта нагрузка на каждую фазу, а правильно понимаю? тогда 5кВт*3 = 15кВт полезной сумарной нагрузки?
ЗЫ: знаки вопроса ставлю на полном серъёзе, и если я неправ то ожидаю ответа что именно неправильно, так как учусь . и могу быть неправ.

azus6 написал :
У автора--автомат С10( трехполюсный)

где автор это говорит?
был совет-утверждение от dmvt1 что автору подходит автомат 3Р 10А.

вот если автор поставит автомат
3Р 10А, то тогда у него будет действительно 6,6кВт
3Р 12А, то будет 12А*3*220В = 7,9кВт
3Р 16А, то будет 16А*3*220В = 10,5кВт
3Р 20А, то будет 20А*3*220В = 13,2кВт

осталось выяснить какой автомат (3-х полюсный должен стоять у автора по проекту),
, а также попутно как считается такой номинал такого атомата при формулировке в проекте "ввод 380В, максимальная мощность 5кВт" (хотя ИМХО выйти на мощность именно (точно) 5кВт нереально), интерестно, окажите услугу объясните плз.

azus6 написал :
А в квартирах с газом дают не 3,5 а 4,5 КВТ

у меня дома атомат стоит номиналом в 16А ввод 220В (одна фаза), ввод один (тоесть два провода фаза+ноль), сколько у меня максимальная мощность, газ.плита + колонка? Всегда считал сто 3,5кВт, я не прав?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9623

Maks2002 написал :
если ввод в дом 3-х фазный, и даётся нагрузка в 5кВт, то эта нагрузка на каждую фазу, а правильно понимаю?

Полагаю, что не правильно понимаете. Когда говорят о выделенной мощности, то и имеют в виду полную выделенную мощность.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Полагаю, что не правильно понимаете. Когда говорят о выделенной мощности, то и имеют в виду полную выделенную мощность.

принято. но тут следующий вопрос, как образованый електрик (тот который подписывал проект) допустил чтобы в проекте фигурировала цифра реально недосягаема, тоесть подобрать автомат под такую нагрузку 5кВт нереально.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33872

Maks2002 написал :
подобрать автомат под такую нагрузку 5кВт нереально.

Почему? Неужели трехфазник с номиналом 10А такая редкость?

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9623

Не понял, при чём тут образование электрика?
В самом начале, если Вы проскочили, речь шла о возможностях ТП.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Maks2002 , вы забыли, что кроме розеток есть еще и освещение, и на него тоже автомат 16 ампер+к освещению подключена розетка между ванной и туалетом (из нее можно брать до 1,5 Квт, некоторые в нее даже накопительный бойлер подключают

Кроме того у человека может быть несколько групп розеток и соответственно,несколько автоматов.

А вообще

для квартир с газом---32 ампера
С электроплитами--50 ампер

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33872

azus6 написал :
для квартир с газом---32 ампера
С электроплитами--50 ампер

Полная Монтана ...

Регистрация: 21.06.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 9623

azus6 написал :
А вообще
для квартир с газом---32 ампера
С электроплитами--50 ампер

Вы сами то помните о чём пишете? Возьмите счёты, посчитайте

azus6 написал :
А в квартирах с газом дают не 3,5 а 4,5 КВТ
А с электроплитами -7,5 (однофазных)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

avmal написал :
Неужели трехфазник с номиналом 10А такая редкость

нет не редклсть, НО при установке 3Р 10А автомата, у автора буде 6,6кВт, что будет фактически больше чем максимальная выделеная нагрузка, а за ведь это могут и "выписать" при желании.

azus6 написал :
Maks2002 , вы забыли, что кроме розеток есть еще и освещение, и на него тоже автомат 16 ампер+к освещению подключена розетка между ванной и туалетом (из нее можно брать до 1,5 Квт, некоторые в нее даже накопительный бойлер подключают

к сожалению как я говорил у меня только ОДИН ввод в квартиру на котором стоит автомат 16А. и ВСЁ.
я конечно рад что Вы не встречали таких домов но они однако существуют. так что утверждать что для квартир с газом ставят 32А, немножко не коректно.

azus6 написал :
Кроме того у человека может быть несколько групп розеток и соответственно,несколько автоматов.

я себе и переделываю електропроводку в трёшке потихоньку, и у меня будет по две линии в каждой комнате (освещение + розетки) включая ванную, тулет, кухню и коридор тоесть в суме 14 линий. об этом както позже ещё выложу тему на всеобщее обозрение.

НО вот ввод ОДИН. и автомат на 16А

2Oliv
скажите плиз какой автомат у Вас в проекте стоит.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

Ну не увсех автомат НА ВВОД.

У кого-то (старые дома)---пакетник
У тех кто серьезнее ---вводное УЗО 100 ма (противопожарное)

А защита от КЗ осуществляется уже групповыми автоматами.

Да у меня пока нет проекта... прежде чем его заказывать... надо все обдумать и со всем определиться... но неизменный факт 5кВт и 380 Вт

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33872

azus6 написал :
А защита от КЗ осуществляется уже групповыми автоматами.

Защита от КЗ осуществляется использованием электропроводки с исправной изоляцией, а мощность ограничивается автоматом перед счетчиком.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4486

А у меня нету такого .

2 avmal

Автомат перед счетчиком? Точно?