Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#642273

Есть тёплый пол,уже положен на стяжку и плитку поклеил плиточник,теперь надо подключить а как не очень понятно,так как инструкции нет,есть тока терморегулятор.По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?Не рискнул экспериментировать и кодключать "на ура" уж очень не хочется его испортить или спалить,а то плитка уж слишком крутуя...Да и плюс плиточник положил только коврик,а датчик остался...Может есть предложения как это исправить?Спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33929

Eddie написал :
плиточник положил только коврик,а датчик остался...

Т.е. коврик под плиткой, а датчик у вас в руках?

Eddie написал :
По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?

Попробуйте сделать фотографию клемм регулятора. В любом случае даже, если клемма "земля" на регуляторе и отсутствует, экраны обоих нагревательных проводов и провод РЕ от автомата должны быть надежно соединены.

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

Eddie написал :
плиточник положил только коврик,а датчик остался.

....засада, но плиточник не виноват

На 5 странице схема,но не понятно,что туда подрубать экран или основную жилу...
Да коврик уже положен (хозян съэкономил),плиточнин не знал,что и датчик в комплекте.Теперь надо что-то придумать...А что если датчик оставить в подрозетнике или ваще без него,чем это черевато?

Регистрация: 02.01.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 195

Попробуйте терморегулятор со встроенным "воздушным" датчиком.

Eddie написал :
схема,но не понятно,что туда подрубать экран или основную жилу...

По хорошему, экран надо бы заземлить.А по рисунку все наглядно : куда фазу, куда ноль, куда две жилы ТП. Если уже возможности и желания снимать плитку(две) нет, прийдется расположить датчик в корпусе регулятора. Но в таком случае может возникнуть конфликт с уже установленным штатно датчиком внутри термостата. Регулятор цифровой, навороченный, поэтому сложно дать однозначный ответ. ...надо пробовать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33929

Eddie написал :
На 5 странице схема,но не понятно,что туда подрубать экран или основную жилу...

Все там понятно. Слева направо:

  • ноль питания;
  • один конец нагревательного провода;
  • фаза питания;
  • другой конец нагревательного провода;
  • две клеммы датчика.
    Эемляной клеммы нет - надо самому придумывать. Если коробка полуторная, то лучше всего подойдет WAGO 222 серии на 3 провода. Если места мало, то можно опрессовать все три конца в наконечник и заизолировать.
    Работать регулятор вообще без датчика не будет - вход компаратора будет висеть в воздухе и выдавать на выходе что-угодно.
    А может заказчик пожертвует парой плиток ради такого дела?

avmal написал :
Все там понятно. Слева направо:

  • ноль питания;
  • один конец нагревательного провода;
  • фаза питания;
  • другой конец нагревательного провода;
  • две клеммы датчика.

Да про это я понял(с англицким проблем вроде нет),я не понимаю,что делать с экраном и зачем он нужен?Как я понимаю по ответам то экран надо соединить с землюй,это можно будет сделать,коробка обычная,но можно заднюю стенку выломать и там собрать.
Вариантов не много,придётся ломать пару плиток...Спасибо всем!

Eddie написал :
не понимаю,что делать с экраном и зачем он нужен?

Это защитная заземляющая оболочка...предохраняет от поражения электротоком в момент нарушения изоляции кабеля и возможной протечкой. При наличии УЗО, ИМХО, данное заземление становится не актуально.

2Eddie Кстати, у Вас на питание ТП подведено два или три провода?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33929

Палецкий написал :
При наличии УЗО, ИМХО, данное заземление становится не актуально.

Это выходит, что если УЗО поставить, то и СУП не актуальна?

avmal написал :
если УЗО поставить, то и СУП не актуальна?

СУП актуальна там, где есть возможность прикосновения частями тела к проводящим конструкциям, а тут все замоноличено под слой керамики

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33929

Палецкий написал :
СУП актуальна там, где есть возможность прикосновения частями тела к проводящим конструкциям, а тут все замоноличено под слой керамики

Диэлектрической керамики?

avmal написал :
Диэлектрической керамики?

Ну разумеется А бывает плитка из токопроводящей керамики?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33929

Палецкий написал :
А бывает плитка из токопроводящей керамики?

Вообще-то при определенных условиях вся керамика, используемая для облицовки, является токопроводящей.

avmal написал :
при определенных условиях

Ну это понятно, но если у автора двухпроводная разводка, то тут и мудрить нечего

Палецкий написал :
Кстати, у Вас на питание ТП подведено два или три провода?

Провод то один,а жилы три.Стоит УЗО так что всё нормально,но экран подрублю к земле,хуже не будет
П.С. что есть СУП?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33929

Eddie написал :
что есть СУП?

Система Уравнивания Потенциалов. Кстати, не забудьте и от ТП провод РЕ к СУП подключить.

у меня для DEVI 540 указано, что жрет он менее 500 мВт.
Это сколько в Вт? Установлен в ванной комнате на площади 5-6 кв.м.
И можно ли рассчитать, сколько жрет эл-ва пол, если работатет в "экономичном режиме", т.е. температура на экране выставлена по датчику воздуха на 30 градусов утром 2 часа (плитка на полу теплая) и вечером 5 часов, а в остальное время - 25 градусов (плитка холодная) ?
Заранее спасибо за ответы.

GEO-Tr написал :
у меня для DEVI 540 указано, что жрет он менее 500 мВт.
Это сколько в Вт?

...это 0,54 Вт

GEO-Tr написал :
можно ли рассчитать, сколько жрет эл-ва пол, если работатет в "экономичном режиме", т.е. температура на экране выставлена по датчику воздуха на 30 градусов утром 2 часа (плитка на полу теплая) и вечером 5 часов, а в остальное время - 25 градусов (плитка холодная) ?

... точный расчет в Вашем случае не реален...нет константы и слишком много сторонних факторов

Палецкий написал :
это 0,54 Вт

скорее всего, это потребление самого терморегулятора, т.к. в его инструкции я нашел эту цифру, думая про весь пол.
Но на сайте ДЕВИ нашел потребление мата - 150 кВт/кв.м.
Отсюда: 150кВт/кв.м.х 5 кв.м. х 7часовх 30 дней = 158 кВт за месяц только когда греет плитку "хорошо", а на остальное время еще 50кВт накинем; итого 200 кВт за месяц

GEO-Tr написал :
скорее всего, это потребление самого терморегулятора

Так и есть..терморегулятор это одно устройство, а греющий кабель - совсем иное

GEO-Tr написал :
Отсюда: 150кВт/кв.м.х 5 кв.м. х 7часовх 30 дней = 158 кВт за месяц только когда греет плитку "хорошо", а на остальное время еще 50кВт накинем; итого 200 кВт за месяц

совсем ничего не понял Ваш регулятор настраивается на два часа работы утром и три-четыре часа вечером...вот и все потребление Маты быстрее разогревают плитку, чем кабель в толще стяжки

GEO-Tr написал :
на сайте ДЕВИ нашел потребление мата - 150 кВт/кв.м.

Не слишком ли много киловатт на кв.метр ??
Там всего-то 15 ватт на метр......

2Юрий-Электр ну естественно 150 Вт/кв.м. - обшибся я...:-)
Общий итог все равно верен - 150-200 кВт за месяц в моем случае...

А зачем датчик теплого пола (кабельного) прятать в трубку и закупоривать?? И что будет, если этого не сделать, а просто в стяжку замуровать датчик???

dober написал :
что будет, если этого не сделать, а просто в стяжку замуровать датчик???

Он будет непригоден к замене случись с ним что.

Только и всего. Ну это не так страшно. Я думал может работать плохо будет или еще что

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33929

dober написал :
Только и всего. Ну это не так страшно. Я думал может работать плохо будет или еще что

А "может и работать плохо будет или еще что ..." Хотите провести полевые испытания на собственных полах?

Уже провел))). Датчик уже замурован)). Забыл в трубку засунуть. Если что куплю новый, аккуртано занесу по плиточный клей, а старый оставлю там.

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Эемляной клеммы нет - надо самому придумывать. Если коробка полуторная, то лучше всего подойдет WAGO 222 серии на 3 провода. Если места мало, то можно опрессовать все три конца в наконечник и заизолировать.


Извините, хотелось бы уточнить,почему 3 провода.
Экран- раз,земля- от питающего два, а третий-СИП ?
У меня в новострое все трубы - не металл.