Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#642453

Через 5 месяцев усатновки пластикового стояка, на трубе с горячей водой пошли по всей трубе взутия в виде шишек, очень частые... еще они на ощупь мягкие... :-(
Хотелось бы узнать - это нормально или нет...?
На трубе от производителя надпись: "...Aliminium... 10 Bar - 70 C, TMAX - 95 C"
Кто ставил трубы сказал заделывайте гипсокартоном и ничего страшного нет в том, чтотруба деформировалась такое говорит бывает...
Что делать ?

Svet1342 написал :
На трубе от производителя надпись: "...Aliminium... 10 Bar - 70 C, TMAX - 95 C"

Фото в студию!

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

А нельзя ли художественное фото этого кошмара? Если это полипропилен, армированный перфорированным алюминием, то не страшно. Там в пузырьках немного водички-можно их иголкой проткнуть, но на прочность не влияет. А если что другое, то .

мягкие это плохо

Кто трубу ставил?
Берите с мастеров расписку, что ничего страшного.

Не хотелось бы тратить зря деньги на ремонт... т.е. например взять и закрыть эти стояки...
А они завтра возьмут и как лопнут... и горячая вода побежит... и ремонт весь к черту.. это же удасно...

А ставила фирма, которую наняла ЖКХ... :-(((

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Тут подобный вопрос уже был. Сошлись на том, что это последствия допустимого брака при изготовлении труб. Несмертельно.

Регистрация: 14.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Svet1342 написал :
На трубе от производителя надпись: "...Aliminium... 10 Bar - 70 C, TMAX - 95 C"

Напишите лучше - кто производитель этих труб. Видел я такие трубы, со вздутостями. Это говорит только о качестве производства труб. Вздувается только верхний слой, местами он отходит от слоя аллюминия. Стоять будут, если только больше 100 градусов не подадут. Тогда может получиться вот так:

Grad-Shi написал :
Тогда может получиться вот так:

Хотите сказать эта труба от перегрева лопнула именно так?

Регистрация: 14.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 92

tvmaster написал :
Хотите сказать эта труба от перегрева лопнула именно так?

Может перегрев, а может до монтажа Вася уронил на трубу кувалду. Более точное разбирательство еще предстоит.

Труба то почти чистая внутри, работала неделю максимум, а разрыв больше похож от давления.

Регистрация: 02.03.2007 Москва Сообщений: 213

2Grad-Shi
Фото больше на правокацию смахивает...труба явно новёхинькая. Либо это испытания пп.
Расскажите откуда эта фотка? Почему трубу так раскроило?

tvmaster написал :
Кто трубу ставил?
Берите с мастеров расписку, что ничего страшного.

Есть ли в РФ суды принимающие подобные исковые расписки?
Или сразу в туалет отнести?

Grad-Shi написал :
Более точное разбирательство еще предстоит.

Этой трубой случайно не газовая колонка подключена?

Регистрация: 14.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 92

LOT написал :
Фото больше на правокацию смахивает...труба явно новёхинькая. Либо это испытания пп.
Расскажите откуда эта фотка? Почему трубу так раскроило?

Мы прогдавцы.Тот кусок принес покупатель (строит.компания). Производит в 9-ти этажном жилом доме замену ХВС и ГВС. Инфу имею только по тел. от него - заменили железо на PPR, сдали, уехали, вызвала их аварийка и показала эту бяку. Все подробности будут после встречи с ним.

мое мнение по пластиковым трубам - любое вздутие и деформация труб это есть ненормально и не надо утешать себя что все будет нормально и слушать советы других так как еще не одна пластиковая труба не прожила и 20 лет и хрен знает что с ней будет потом.

Регистрация: 14.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Дядя написал :
мое мнение по пластиковым трубам - любое вздутие и деформация труб это есть ненормально и не надо утешать себя что все будет нормально и слушать советы других так как еще не одна пластиковая труба не прожила и 20 лет и хрен знает что с ней будет потом.

Абсолютно согласен. Однако все эти технологии приходят с загнивающего запада. А уж там сто раз просчитают насколько он, этот материал, лучше предыдущего, каково воздействие на организм, окр.среду и т.п. И недоверять им не стоит. Уже и мы поняли, что менять железо на железо - глупо. Вопрос только "на что менять". Обмеднить вы сможете только свою квартиру, а покажите мне хоть одну медную высотку?

Grad-Shi написал :
Вопрос только "на что менять"

Менять на нержавейку или Медь. На том же западе только это и используют.

Grad-Shi написал :
а покажите мне хоть одну медную высотку?

Приезжайте к нам в город я вам целый район покажу.

Дядя написал :
Менять на нержавейку или Медь. На том же западе только это и используют.

Недовно мне звонил однокласник из германии, зашол разговор за трубы, говорит, что они ставят шитый полиэтилен.

Какой нибуть приговор будет?

Регистрация: 29.10.2005 Нижний Новгород Сообщений: 1366

volodya_lipetsk написал :
Какой нибуть приговор будет?

фуфло замедленного действия

Недавно был в канторе (забыл как называется ) которая дает разрешения на установку и замену радиаторов отопления, так вот они категорически запрещают использовать полимерные труб и заставляют поставить роспись об ответственности за использование этих труб.
при том в рекомендациях только стальная труба.

согласен , но идея производства таких труб + цена на сам матерьял просто гениально думаю доработают их со временем и всё будет тип топ

Полипропилен на отоплении в новостройках видел неоднократно. И какие документы это запрещают?

полепропиленовые трубы можно увидеть где угодно и на чём угодно и некто нечего не заприщает дяде высказали субективное мнение с которым лично я соглашусь

Регистрация: 04.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 126

Svet1342 написал :
Что делать ?

Стоят у меня такие трубы-турецкие они ,фирмы Firat...в стройдворе брал?
третий год использую на отоплении и гор.воде.
в отоплении температура воды до 80 доходит.
короче-тоже у меня такие пузыри,уже больше 2-х лет,страшного ничего не вижу-не прогрессирует дальше.
пробовал протыкать-капля воды выходит.
такое ощущение что просто технологические проблемы при покрытии наружного слоя-заморачиваться не стоит,будет жить!

вобщем то когда мы видем ржавый стояк то тоже так же ,ну чё поделаешь ржавый он да вроде нетечёт, до пары до времени , сантехника в статике вся нетечёт пока не трониш коснись чего

надо их как гибкие шланги армировать стальной проволкой