Толщина стяжки 50мм, по 30мм экструдированного пенополистирола. Труба уложена с шагом 200мм.
Не лопнет?
И еще: змея и есть обратка от радиатора, на подаче будет термоклапан с головой, не будет ли перегрева?
Можно ли положить сетку еще сверху?
(777) написал :
Отверстия в пенопласте сделал для того что бы стиралка на нем не скакала
совершенно не нужная вещь,устанавливайте обратно
(777) написал :
Можно ли положить сетку еще сверху?
Можно,но нужно ли? Стандартный вариант,в магазинах продаются специальные пластиковые шашечки подставки под армирующую сетку,они нужны для того,что-бы сетка не лежала на пенопласте,а была в воздухе и при заливке бетонной стяжки находилась полностью в бетоне .
(777) написал :
Не лопнет?
скорее лопнет если вы не выставите сетку на шашечки или заменяющие подставки.Повторяю,сетка должа висеть в воздухе
А как Вы себе представляете регулировку температуры длинной трубы одним клапаном? Вода на входе трубы одной и той же температуры, и Ваш клапан, фактически будет управлять удалённостью места, после котрого вода в трубе будет холодной. Если уж Вы замутили такой ремонт, ну так сделайте по человечески, делов-то: циркуляционный насос, 2 или 3 ходовой клапан и автоматики на несколько тыс.р. При этом у Вас будет равномерно прогретый пол, которому Вы будете задавать температуру с точностью до градуса...
для того. чтобы равомерно прогревался весь пол нужна другая схема укладки трубы, так чтобы линии подачи и обратки чередовались. Хотя на небольшой площади это может и не актуально
Схема регулирования температуры никуда не годится, её вообще нет, а есть регулятор расхода-термоклапан, при этом где он стоит: на входе или на выходе, значения не имеет. Чтобы понять в чем разница, попробуйте пользоваться смесителем ванной (умыться\побриться) отключив холодную воду, регулируя только напор горячей воды.
по опыту тёплых полов Рехау - труба металлопластиковая - не годится, стяжка - тонкая, шаг - большой, циркуляции - нет... пол будет "полосатый - тепло-холодно... со стороны подачи - горячевато, у сброса - холодновато... ИМХО.
на сайте Рехау есть методички по рассчёту. У меня, в разных помещениях, получилось от 5 до 15 см. Стяжка от 6 до 8 см. Пол - основное отопление.(и единственное). Рассчёт по потребной теплопроизводительности (по потерям тепла помещением). А к вопросу материала труб... Основные фирмы, Рехау, Овертоп, занимающиеся тёплыми полами используют полиэтилен. Сегодня, возможно, использовал бы гофрированную нержавейку... год назад про неё не знал...
bobkren написал :
Сегодня, возможно, использовал бы гофрированную нержавейку
Всем хороша эта гофра, токмо цена большая, да и насос циркуляционный надо ставить нехилый т.к. сопротивление гофры потоку гораздо выше гладкой трубы...
ИМХО сшитый ПЭ лучше!
bobkren написал :
на сайте Рехау есть методички по рассчёту. У меня, в разных помещениях, получилось от 5 до 15 см. Стяжка от 6 до 8 см. Пол - основное отопление.(и единственное). Рассчёт по потребной теплопроизводительности (по потерям тепла помещением).