Добрейшего времени суток уважаемые господа ГУРУ

Строю дом, подошел к системе отовления - и возникли вопросы (в отоплении,водоснабжении, канализации -полный профан):

Предистория - 2 этажа+подвал. Стена-облицовка+пено-бетонный блок (200мм)+обычный кирпич

  • на первом этаже почти все помещения собрался делать теплый пол + радиаторы под окнами.
    специалист, которого пригласил, убеждает, что в случае ТП в помещении радиатр не нужен - кто использовал такую схему (без радиатора) отзовитесь плз на сколько такое имеет право на жизнь-не будет ли холодно.

  • предпологаю использовать котел Ferroli DOMIcompact F 30 с закрытой камерой сгорания - коаксиальный трубопровод на выхлоп. Вопрос - при установке его в подвале и прокладке трубы отводящих газов под самым потолком - на внешней стороне стены получаю высоту в районе 0,8-1.2 м
    Где-то попадалась инфа, что высота не может быть меньше 2 м - может кто пояснит

С Уважением Анатолий

Неужели трудно поиск использовать?

Регистрация: 16.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 71

BV написал :

Огромнейшее спасибо за ссылку
поиском юзал но запрос не так ставил

Star_G написал :
Вопрос - при установке его в подвале и прокладке трубы отводящих газов под самым потолком - на внешней стороне стены получаю высоту в районе 0,8-1.2 м
Где-то попадалась инфа, что высота не может быть меньше 2 м - может кто пояснит

Дом подобен Вашему, цокольный этаж+ 2 этажа + мансарда. Изготовлен проект газоснабжения, коаксиальный трубопровод по проекту выходит на уровне 1,5 м от земли. Планирую тёплые водяные полы. По поводу, достаточно ли отопления только тёплым полом - три готовых системы видел
(щупал). Хватает. Правда, зима тёплая. По теории, с кв.м площади тёплого пола можно снять только определённую тепловую мощность, т.к. его температура не должна превышать 28-29 град. При необходимости, потребуется дополнительное утепление стен. Интересно было бы воспользоваться Вашим опытом при строительстве тёплого пола. Я к этому этапу надеюсь подойти не ранее чем через год.
Успехов, Валентин.

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

BVN написал :
При необходимости, потребуется дополнительное утепление стен.

ошибочка,не дополнительное,а в соответствии с требованиями СНиП по теплотехнике

Регистрация: 16.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 71

BVN написал :

уговорили, как сооружу отпишу, правда в этом годе опробовать видемо не получится - пока то, пока сё уж весна накатит морозав не будет да и дом не прогрет холодный и сырой
с одним хозяином разговаривал - но тоже еще не живет точно сказать не может, хотя говорит достаточно тепло.

Регистрация: 16.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 71

DoCa написал :

DoCa
у нас в регионе закладывают толщену стены 2 кирпича (510мм), но как дилетанту с познаниями в теплотехнике на уровне тех вуза проверить соответствие

PS почемуто не вставляет цитату - вернее в поле ответа цитата есть но не показывает

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

Это вы должны обращаться в архитектурное бюро,у которого купили или еще будете покупать проект.Они вам должны посчитать и дать полные расчеты относительно стен.У них же Вы можете скорректировать относительно своих пожеланий по тому или иному материалу стен

Регистрация: 16.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 71

DoCa написал :

а что можете сказать по поводу высоты коаксиальной трубы относительно земли
кажется в СП42-101 видел - не менее 2-х метров

Регистрация: 14.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 92

Star_G написал :
PS почемуто не вставляет цитату - вернее в поле ответа цитата есть но не показывает

Alex_Penza написал :
Выделяем нужную фразу и жмём кнопку справа внизу.

Объяснили мне, объясняю Вам

Регистрация: 16.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 71

Grad-Shi написал :

в поле быстрого ответа когда нажал "цитата" вставляет ник автора сообщения, а когда отправить быстрый ответ - автор, кому хочу ответить не показан

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

Star_G написал :
Стена-облицовка+пено-бетонный блок (200мм

??????????? Кто вам такой расчет делал?

DoCa написал :
ошибочка,не дополнительное,а в соответствии с требованиями СНиП по теплотехнике

На ошибочке вы меня конечно поймали, но в связи с устойчивым изменением климата, боюсь, СНиП придётся корректировать. У нас в Беларуси снег в эту зиму так устойчиво и не залёг. Кроме того, дом я приобрёл в виде коробки (был выведен второй этаж). А тем, кто "выводил" руки открутить мало. К примеру, воздушный промежуток между блоками и обкладкой из кирпича частично завален раствором. Естественно, теплопередача увеличилась. Ну и так далее. А по СНиП всё в норме. Всё, удаляюсь до понедельника в загороднее имение.
С уважением, Валентин.

Регистрация: 16.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 71

DoCa написал :
Кто вам такой расчет делал?

По проекту кирпич 510 мм. Интернет "Знание-Сила" просветил про пенобетон 200 мм по теплопередаче 1,5 кирпича - потому строил итальянец-облицовка+пеноблок+бутовый обычный кирпич
Дом сейчас без отопления, да есть крыша, есть остекление - при -20 за бортом внутри не опускалась ниже -1

Регистрация: 29.10.2006 Москва Сообщений: 1819

а я уж грешным делом подумал что 200мм пенобетона+ лицевой кирпич.

Регистрация: 16.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 71

так по высоте вывода коаксиальной трубы от котла какие-нибудь мысли, ссылки на нормативки будут или ни кто не сталкивался????

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Star_G написал :
по высоте вывода коаксиальной трубы

Вот в СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ" есть такой задумчивый пункт "6.5 Суммарная длина дымоотводов и воздуховодов от места забора воздуха не должна превышать величин, рекомендованных заводом (фирмой) - изготовителем теплогенератора, с учетом применения рекомендуемых компенсационных мероприятий при отклонении от указанной величины"

Регистрация: 16.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 71

Байпасс написал :
Вот в СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

к счастью у меня частный дом. В инете скачал паспорт на понравившийся кател - там мах длина 5 м, но расположение относительно земли - ни слова

Регистрация: 16.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 71

Добрейшего времени суток дорогие ГУРУ
ранее обещался рассказать, что получилось - то не до грибов было, потом просто забыл, а сейчас просматривал темы с подпиской вспомнил -и так приступим:

на первом этаже (примерно 100 кв.) на перекрытии 40 мм пенопласт, весь пол закатан ТП (вода), сверху 80-120 мм обычный бетон, поверх керамогранит плитка. Год жилой этаж -зимой кайф, с улици зашел, разулся и в насочках по теплому полу ножкам отлично - котел стоит на 60 градусах, регулятор на ТП чуть больше 1,5 (термометр на прямой трубе кажет 35 градусов)

на втором этаже (не жилой, отсечен перегородкой из гипсокартона) радиаторы, магистраль открыта на 1/3 - тепло, но не комфортно, в маечку ходить не будеш.

подвал - не жилой,не оборудованый, радиаторы, магистраль открыта на 1/3 -тоже не Сахара

год жывем + маленький ребенок. за бортом было -15 -20 градусов, в доме тепло, ходим полу раздетыми, ребенок по полу кувыркается как ему вздумается и когда захочется, бегает в тонких насочках - душа не болит, что простынет

В итоге ТП я очень доволен, правда летом ребенка пришлось обувать в тапочки - кафель прохладный

Регистрация: 16.04.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 71

Все устроено примерно так по моему уразумению

в подвале котел (модель не помьню но более 30 кВт (уточню -отпишусь, как бы не 50)
около него рамка 1" - на радиаторы подвала, второго этажа и полотенце сушители
в магимтраль (параллельно) врезон контур под теплый пол - на прямой стоит термокран (3-х ходовой) -подмес горячего носителя по температуре носителя в контуре - за ним доп. насос на контур теплого пола и магистраль теплого пола ушла на 1 этаж. на первом установлена рамка (2 коллектора) теплого пола на 12 рамок теплого пола -по концам хитрые клапоны сброса воздуха.

материал трубы - шитый полиэтилен, у нас в Ростове-на-Дону им работают только две фирмы. трубу везут из Швеции.

О полипропелене и металопласте не захотел и думать т.к. верхняя граница температуру 95 градусов (и при этом срох старения 5 лет) да и сварные соединения в моеолите бетона меня не вдохновили. на работе в помещении разводка горячей воды из металопласта на обжимных фитингах несколько раз рвала

Перед тем как делать сын прошерстил весь инет - и остановились на шитом полиэтилене плюс и него хитрость с фитингами, этот материал обладает памятью и в фитенги помимо зажима еще и сам поджимается.