Теперь хочу сделать так:
3x4 медь на варку
3x4 ал. на всё остальное, разводить на кухне автоматами в минибоксе (в цоколе кухни воткнуть попытаюсь)
Теперь о этажном щитке. Пакетник на 40А меняю на двухполюсник, соответствующего номинала. Меняю советские автоматы: 16, 16, 32 на нормальные.
Теперь вопрос: можно ли воткнуть ОБА провода (медь и аллюминий) в один автомат
32А? Он таким образом будет ограничивать суммарный ток этих линий и не даст сработать вводному автомату. Опять таки не от хорошей жизни такое решение:
вводный автомат будет не доступен без электрика, т.к. в щитке место его установки закрыто глухим кожухом. К тому же еще один автомат к этим трём тоже добавить сложно - там то же кожух с 3-мя дырками для 3-х автоматов
Уверен, что так делать нельзя ,но всеже, хочется понять, почему и чем грозит?
з.ы. надеюсь, понятно объяснил
avmal написал :
Розетки нормально защищать будет автомат 25А?
Розетки - нет, провод - да.
Но, учитывая тот факт, что потребитель, включаемый в бытовую розетку, не будет потреблять больше 16А, а также ограничение вида "делаем на базе того что есть", ИМХО на это можно закрыть глаза.
2LocDog Настоятельно рекомендую нарисовать схему. Здесь речь не о мерседесе, а о безопасности вашей жизни.
Вместо вашей аналогии Мерседеса и Запорожца - я бы предложил другую - вы собираетесь ехать по встречной полосе .... может и доедете....
Ирония понятна. К сожалению, не всё в жизни получается сделать так, как хочешь (и нужно) Понятно, что мерседес лучше запорожца. Но ехать надо. Пусть не так комфортно и быстро, но доедешь. Такие дела.
Юрий-Электр написал :
Это вы согласны. Не думаю, что хозяйка на кухне ( в квартире) с этим согласится
Эта куча приборов (за исключением стиралки) уже работала на одном алюминиевом проводе 3x4 на другой квартире. Жалоб не было. А теперь их целых 2. Прорвёмся
Спасибо Вам за советы!!!
LocDog написал :
А aвтомат поставить в щитке? Вместо 32А? Или за ним?
32А можно и оставить - сойдет.
LocDog написал :
А аллюминий куда?
avmal написал :
С алюминия перешел бы на медь 3х2,5 через "орехи" в распаечной коробке и всех оставшихся потребителей развел бы шлейфом, защитив линию автоматом 16А ( максимум 20А ).
И пустить ее на какой-нибудь наиболее мощный и часто используемый потребитель. Скажем СМ.
LocDog написал :
Схемку простую нарисовал, как сумел
Забыли после пакетника счетчик изобразить.
А если по хорошему, то я выкинул бы все ваши автоматы и закрепил бы на их место дин-рейку со всеми набравшимися автоматами. И пакетник бы на двухполюсный автомат заменил.
avmal написал :
Для варочной панели и ее кабеля 3х4 поставил бы автомат 25А.
Спасибо! А aвтомат поставить в щитке? Вместо 32А? Или за ним? А аллюминий куда?
Схемку простую нарисовал, как сумел
2 Stasikan: спасибо! Будем посмотреть.
Ну тогда сам посмотри
на алюминий можно повесить 6.1 кВт - 28 А
На медь 8,3 кВт - 38А
Теперь сам бей на потребители, можешь оставить автоматы, но я бы добавил узо,глянь место в щитке, что туда можно воткнуть, потом и можно разговаривать.
LocDog написал :
Жить-то как-то надо. Ну что бы вы сделали в данной ситуации, без глобальных переделок?
Для варочной панели и ее кабеля 3х4 поставил бы автомат 25А. С алюминия перешел бы на медь 3х2,5 через "орехи" в распаечной коробке и всех оставшихся потребителей развел бы шлейфом, защитив линию автоматом 16А ( максимум 20А ).
Другого выхода не вижу. Пользоваться оборудованием придется по очереди.
2 Avmal: к сожалению, что имею, с тем и буду жить. Щитка в квартире не будет, также как и отдельных линий на каждого потребителя. Селяви 2 ALL: может всё-таки рассмотрим не идеальный, а реальный выход в данной ситуации? Жить-то как-то надо. Ну что бы вы сделали в данной ситуации, без глобальных переделок?
Я бы еще сделал отдельную линию на холодильник через РН-111
У енго воодной автомат есть, нафига еще к каждому узо по автомату, я б заменил их на дпн260
Затратные потребители:
1) независимая варка 7кВт. Протянут от щитка nym 3x4 отдельный провод.
2) независимая духовка 3,6кВт
3) стиралка 3,5кВт
4) посудомойка 2,2кВт
5) чайник 1,5кВт
6) 3 розетки для всякой мелочи
От щитка до кухни протянут 3x4 квадрата аллюминия (строители) и nym 3x4 квадрата меди (я).
До приборов (кроме варки и духовки) разводка сделана nym 3x2,5
Автоматы в щитке 32А и 16А и 16А.
Вопрос: как грамотно развести технику на кухне? Как распределить по группам? Планирую сделать 2 группы, используя клеммные коробки. Какие лучше? Как подключиться в щитке? Планирую 1 группу повесить на автомат плиты, вторую на автомат освещения.
Извините за поток сознания