При сборке щитка я обычно оставляю запас провода. Т.е при вводе проводов сверху, отмеряю все провода до низа щитка, а при подключении, лишнее, запихиваю за ДИН рейку. Когда щиток небольшой, до 10-12 проводов – то всё помещается. Но пришлось собирать щиток, где 18 проводов, так незнал куда запихать запас. В связи с этим – вопрос: а нужен-ли вообще, запас проводов в щитке? Нужно-ли делать все провода одинаковой длинны по самому длинному? Может проще без запаса, к нужной точке (автомат, шина) подвёл и обкусил. Ну...может 3 см оставить, на переподключение. И красивее будет.
Smily написал :
Может проще без запаса, к нужной точке (автомат, шина) подвёл и обкусил. Ну...может 3 см оставить, на переподключение. И красивее будет.
Гонял монтажников, явно пытавшихся таким "заготовкой провода на сдачу" заняться- для монтажника точно лучше короткие - быстрее и "красивше" плюс "обрезки на сдачу"
пришлось квартиру когда делать - "как себе" - тоже делал длинные, хотя это и неудобно при 12 местах плюс рейки...причем "хвосты" делал такие, чтобы любой провод достал до любой точки щитка
зато "разруливал квартиру" в которой монтажники "для удобства" при подключении розеток (Легран, кстати)...обрезали заподлицо с бетоном "лишние" желто-зеленые провода заземления , к тому же не всегда и желто-зеленые, кстати..
так что решать Вам, но электрик-ремонтник для той же перефазировки, в быту- для качественной затяжки в неудобном месте провода. при замене или добавлении-перекоммутации
за такие провода скажет монтажнику "мерси" лет через...надцать..
кстати, есть и нормативы на "хвосты"- для розеток-выключателей они вроде бы были 10-15 см..
Ну а провода заземления...ведь шина одна, может хоть их можно укоротить? Каждый запас заземления, сложенный вдвое за шиной - очень много места занимает.
Зачем делать запас, если провода подключаются к шине?
В принципе - незачем, но тогда длинна жил заземления будет 15 см, а L и N - 60 см.
Ладно...попробую сдклать запас L и N, а землю укоротить. Провода ведь всё-равно к щитку "привязанны", так-что двигать их ненадо.
если есть возможность оставить запас - всегда стараюсь это сделать. Фаза обычно не режется вообще, "ноль" оставляется с максим-м запасом, а "земля" занимает всё оставшееся место.
alex23945 написал :
Smily, а на концах проводков это кембрики или наконечники? (стальные или нет?)
Наконечники. Медные лужёные.
Собрал второй щиток. L и N по совету Valeryko сделал такими , чтоб хватило к любой точке (мерял донизу+ширина щитка), а РЕ обрезал, всё-равно на одной шине. К тем автоматам, что сотят в верхнем ряду пришлось запас складывать восьмёркой.
Ну что, как получилось?
Красиво аж руки зачесались .... а в самомо верху это шины рабочего нуля и защитного проводника? а на дин-рейках - дополнительные шины нуля для отдельных групп? если можно во сколько обошолся щиток с оборудованием? И если можно - схемку этого щитка для более детального рассмотрения, буду очень благодарен.
Кстати, вопрос родился. На сайте АВВ (если не ошибаюсь) предлагаются готовые оконцованные перемычки для сборки щитов. Так вот, там же указано (не дословно, но смысл, думаю, будет понятен) : одна перемычка 10кв.мм - 80А, две штуки - 100А. То есть, по логике, если в один провод 2,5 кв.мм мы имеем право пустить ток (грубо говоря) 25 А, то в два таких, включеных параллельно, получается, 50 А не положено??? Чем можно объяснить?
Alex_Penza написал :
то в два таких, включеных параллельно
Токи в коротких запараллеленных проводниках распределяются НЕ поровну из-за различий в сопротивлениях контактов, поэтому параллелить короткие проводники или автоматы нецелесообразно.
Arr написал :
параллелить короткие проводники или автоматы нецелесообразно.
это понятно... но вот у того самого товаришша (фото щитка) в посте 13 именно так сделан ввод. Одна фаза разделена на три кабеля в подъезде и в таком виде идёт в квартиру.
Так фаза потом не объединяется, и поступает на разные автоматы. А вот как там поживает нулевой проводник? При таком подходе нулевые шины тоже должны быть разделены.
А шины-то зачем делить? Провода разные, три кабеля заходят в щиток. Все три нулевых провода идут на одну шину. Все три "земляных" провода идут на одну шину.
serge_m написал :
а в самомо верху это шины рабочего нуля и защитного проводника?
Да
serge_m написал :
а на дин-рейках - дополнительные шины нуля для отдельных групп?
Да, для груп после УЗО.
serge_m написал :
если можно во сколько обошолся щиток с оборудованием?
Незнаю
Я закупал сразу несколько штук.
Щиток серии Volta . На саите есть все описания и розничные цены.
serge_m написал :
И если можно - схемку этого щитка для более детального рассмотрения, буду очень благодарен.
Схемы, в приемлимом виде, пока нет. Каракули на бумажке Затасканной Думаю, через недельку сделаю - в личку выкину.
Кратко - ввод 3ф 32А, далее 3 однофазных УЗО 0,03 тип А (по каждому на фазу) и 3ф УЗО 0,03 тип А.
После однофазных УЗО идут 3-4 автомата - бытовые розетки, свет.
После трёхфазного УЗО подключены кондиционеры.
ВТБ! написал :
Отвести дополнительную рейку под клеммники - и проблема снимается.
Весьма небюджетно, зато монтаж на столе.
Места много занимает.
А есть ли проблема? До сих пор немогу понять зачем нужен большой запас провода? Ну ладно 3-4 см на замену автомата и переподключение, но зачем переставлять автомат?
От запаса РЕ я уже отказался. РЕ - точно перемещать никто небудет. Вот теперь думаю, зачем перемещать автомат в уже работающем щитке?
ВТБ! написал :
В быту?
Ремонт с добавлением новых линий и "перетряской" щитка.
Ошибки проектирования, вызванные отсутствием достоверных исходных данных.
А если не в быту, а для клиента в офисе?
И если я доверяю, себе любимому, по части проектирования щитка
ВТБ! написал :
Ошибки проектирования, вызванные отсутствием достоверных исходных данных.
Все они должны решаться до начала монтажа щита. Даже, если допустить такое, то, если вспомнить, что в быту жила более 2,5 квадрата не применяется ( варочная не считается ), пара ВАГО ничего не испортят.
ВТБ! написал :
Юрка достаточно цитат из ГОСТ приводил.
Наверняка не все. Есть наверняка и такие, которые допускают сие мероприятие делать, если деваться некуда.
А если насчет неподвижности соединения, так это обеспечить не сложно.
Kamikaze написал :
Про то, что провода в щите д.б. сплошными, без промежуточных спаек и прочих соединений, даже я знаю
И я тоже знаю, оттого и проект делается перед началом всех монтажных работ, чтобы исключить подобные соединения. А если уже в процессе эксплуатации понадобится - весь кабель перетягивать?
Smily написал :
Но пришлось собирать щиток, где 18 проводов, так незнал куда запихать запас. В связи с этим – вопрос: а нужен-ли вообще, запас проводов в щитке? Нужно-ли делать все провода одинаковой длинны по самому длинному? Может проще без запаса, к нужной точке (автомат, шина) подвёл и обкусил. Ну...может 3 см оставить, на переподключение. И красивее будет.
Был у меня один электрик- его ненавидела вся бригада только за одно: он всегда откусывал провода при подключении "впритык"... Это тот самый случай, когда "простота хуже воровства"...
Откуда Вы знаете, какие изменения проекта произойдут "в процессе"?
За запас Вам всегда "мерси" скажут и через многолет, а вот за "обрезку на сдачу"- вряд ли...
ГОСТ Р 51628-2000 (Щитки для жилых помещений): > 6.7.4 ...Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.
ГОСТ Р 51321.1-2000 (НКУ): > 7.8.3.2 Проводники между двумя присоединяемыми устройствами не должны иметь промежуточных скруток или паяных соединений. Соединения (по возможности) должны производиться на неподвижных зажимах.
Требования к щиткам для жилых помещений как всегда суровее, чем общие требования к щиткам. Но и общие мягкие требования против болтающихся в воздухе Ваго.
Есть один момент. Если будете устанавливать в щиток УЗИП классов C и D, этот лишний провод свить кольцами, получатся разделительные дроссели. Индуктивности вполне хватит.
То ТС
Отличный щит.
Кабель введен целиком и подписан это +++.
Запас провода есть - еще +++.
Резерв по развитию есть. ++.
Надеюсь (для полного финиша) последовательность "нолей" на шинах соответствует последовательности автоматов.
По теме
Голосую - ЗАПАС НУЖЕН.
Делаю минимум в пределах ряда.
Если есть куда уложить - то больше.
Был случай. Говорю, что лишний метр нельзя было купить? В эт. щите подключили дополнительную линию наискось, как раз перекрыли с натягом рычажки АВ у клиента. Мы что из-за 30 см. должны лишний метр оплачивать? Вот сосед стоит рядом (Валуев отдыхает), вы ему объясните. А я дам ему кусачки.