ap0stol написал:
В саду на столбе щиток с трёхфазным автоматом и счётчиком. Дальше в дом идёт провод 3P+N.
Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей?
Или независимо от того обязательно или нет в любом случае сделать 3P+N желательно, т.к. рвётся ещё и ноль?

а что у вас с заземлением?
полагаю, что ничего

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 25.03.2021 Екатеринбург Сообщений: 3

dokar, ZooZoo, судя по всему - нигде.

История такова.
Родители в том году купили сад.
Ввод трёхфазный. Раньше был однофазный, но года 2-3 назад его переделали на 3хфазный (со слов продавца).
На текущий момент весь дом запитан от одной фазы, 2 другие "висят в воздухе".

Заземления своего нет, на столбе оно тоже не проглядывается.
На сколько я понял в части участков в саду трёхфазный ввод, в части однофазный.

На столбе у дома в ящике стоит счётчик и автомат C25:

.
Пробно накидал схему из условий ооочень сжатого бюджета, с учётом наличия товара в городе, а также с учетом уже имеющегося оборудования.
Вот такой вариант имеет право на жизнь?
И сильно ли критично если не ставить РНы?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

ap0stol написал:
И сильно ли критично если не ставить РНы

Зависит от состояния Вашей сети.

ap0stol написал:
Вот такой вариант имеет право на жизнь?

Если нет 3 х фазного оборудования, на кой 3х фазное УЗО?
Мне такая видится схема:
после счётчика

  1. АВ 3Р 25 А характеристика В
  2. РН (Рбуз или РН263)
  3. РН (Рбуз или РН263)
  4. РН (Рбуз или РН263)
  5. УЗО 30 мА
    а) розетки
    б) освещение
  6. УЗО 30 мА
    а) розетки
    б) освещение
    в) Баня
  7. УЗО 30 мА
    а) розетки
    б) освещение
    в) Водогрей
  8. 3Р АВ 20 А
    а) Гараж
    Как вариант реле выбора фаз для освещения и ввод для питания от генератора.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ap0stol написал:
Вот такой вариант имеет право на жизнь?

Автоматы ДО реле напряжения не нужны. Эти АВ можно использовать для других Ваших нагрузок...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 25.03.2021 Екатеринбург Сообщений: 3

megrad написал:
Если нет 3 х фазного оборудования, на кой 3х фазное УЗО?

сэкономить...

megrad написал:
Мне такая видится схема:

спасибо за ваш вариант, а после УЗО по потребителям ещё АВ на 10-16А поставить надо?

megrad написал:
Рбуз или РН263

а TDM совсем плох?

megrad написал:
ввод для питания от генератора.

гены не будет

megrad написал:
3Р АВ 20 А
а) Гараж

3хфазных потребителей не будет у меня.

ap0stol написал:
3хфазных потребителей не будет у меня.

Тогда поставьте 3 УЗО 2Р

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

ap0stol написал:
а TDM совсем плох

Ни чего доброго не слышал.

ap0stol написал:
3хфазных потребителей не будет у меня.

ap0stol написал:
гены не будет

Вы ещё поклянитесь....

ap0stol написал:
а после УЗО по потребителям ещё АВ на 10-16А поставить надо?

Поставь те дифы.

ap0stol написал:
сэкономить.

Чтоб гарантированно без питания остаться? Так себе экономия.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ap0stol написал:
Ввод трёхфазный. Раньше был однофазный, но года 2-3 назад его переделали на 3хфазный (со слов продавца).
На текущий момент весь дом запитан от одной фазы, 2 другие "висят в воздухе".

Заземления своего нет, на столбе оно тоже не проглядывается.
На сколько я понял в части участков в саду трёхфазный ввод, в части однофазный.
На столбе у дома в ящике стоит счётчик и автомат C25:

ap0stol,
Вам бы матчасть подучить и только потом браться за модернизацию всего и вся электрохозяйства...
и про заземление почитайте
я бы посоветовал пока ничего не делать, т.к. и ЩУ нужно перебирать/переделывать/доводить до ума
изи9 и тдм лучше не использовать, а поднакопить денег и покупать что-то стОящее. а не барахло
если соберетесь ставить одно общее 3Ф УЗО 4Р (это нормально) на 0.03А, то после него АВ д.б. 2Р (чтобы возможную неисправность можно было локализовать легко и непринужденно )