В квартиру заведено 3 фазы, на площадке - счетчик, 3-фазное УЗО 20А 100мА, и выключатель с маркировкой ВР 66-30 100А.
Нарисовал схему, посмотрите пожалуйста. Землю не рисовал - лень, к каждому потребителю подходит

Тут мне сказали, что УЗО следует брать на ток, больший чем автоматы - заменил все 1-фазные УЗО на 63А, на плиту сказали брать УЗО на дифф.ток 30мА.
Поправил. Все правильно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Большие сомнения у меня, что в этажном щите стоит УЗО, а не диффавтомат. Есть сомнения и существовании в природе УЗО 10мА на 63А.

Маркировка того, что стоит в щитке на этаже:
ВР 66-30 100А 220/380
УЗО ВАД2 C20 100mA 6кВ S 3000
И 3-фазный счетчик какой-то.

На что заменить 10мА 63А?

Из каких соображений ввод в квартиру и на плиту ПВС, почему не тот же NYM?
Связку УЗО+АВ на плиту нет желания поменять на диф. автомат?

gl написал :
На что заменить 10мА 63А?

Если нет желания вывести группу СМ из-под этого УЗО, то 63/0,03.

PS А распределение нагрузки по фазам прикидывали?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

В магазинах, где закупался провод, 5х4 был только ПВС Сильно плохо? На что влияет? Вроде еще не поздно поменять.
Если вывести СМ на свой узо 63А 0.03А, то остальной с/узел вешать на 0.01А?
Какие плюсы дифф.автомата по сравнению с автоматом + УЗО?

gl написал :
был только ПВС Сильно плохо? На что влияет?

На любом сайте можно найти следующее : " ПВС - провод на напряжение до 380 В для подключения бытовых приборов и электроинструмента, средств малой механизации для садоводства и огородничества, приборов микроклимата к источникам питания, если провод подвергается истиранию и действию влаги, а также для изготовления шнуров удлинительных." То есть основное его предназначение - не стационарная прокладка. Помимо этого, провод многопроволочный, значит потребуется опрессовка наконечниками.

gl написал :
вывести СМ на свой узо 63А 0.03А, то остальной с/узел вешать на 0.01А?

Наоборот СМ вывести под "свой" автомат 16А + УЗО на 10 мА.

gl написал :
плюсы дифф.автомата по сравнению с автоматом + УЗО?

Габариты.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
То есть основное его предназначение - не стационарная прокладка

Ясно, но такое назначение тоже допустимо?

Габариты не очень принципиальны, бокс куплен на 36 модулей - с запасом

Прямого запрета на применение ПВС не встречал, но можете почитать тут -

Вообще то, многие вопросы уже неоднократно рассматривались и прежде, чем задавать вопрос, можно попытаться воспользоваться поиском.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

gl написал :
Маркировка того, что стоит в щитке на этаже:
УЗО ВАД2 C20 100mA 6кВ S 3000

это не УЗО. Раз написано С20, то это дифавтомат.