gl написал :
был только ПВС Сильно плохо? На что влияет?
На любом сайте можно найти следующее : " ПВС - провод на напряжение до 380 В для подключения бытовых приборов и электроинструмента, средств малой механизации для садоводства и огородничества, приборов микроклимата к источникам питания, если провод подвергается истиранию и действию влаги, а также для изготовления шнуров удлинительных." То есть основное его предназначение - не стационарная прокладка. Помимо этого, провод многопроволочный, значит потребуется опрессовка наконечниками.
gl написал :
вывести СМ на свой узо 63А 0.03А, то остальной с/узел вешать на 0.01А?
Наоборот СМ вывести под "свой" автомат 16А + УЗО на 10 мА.
gl написал :
плюсы дифф.автомата по сравнению с автоматом + УЗО?
Габариты.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
В магазинах, где закупался провод, 5х4 был только ПВС Сильно плохо? На что влияет? Вроде еще не поздно поменять.
Если вывести СМ на свой узо 63А 0.03А, то остальной с/узел вешать на 0.01А?
Какие плюсы дифф.автомата по сравнению с автоматом + УЗО?
Тут мне сказали, что УЗО следует брать на ток, больший чем автоматы - заменил все 1-фазные УЗО на 63А, на плиту сказали брать УЗО на дифф.ток 30мА.
Поправил. Все правильно?
В квартиру заведено 3 фазы, на площадке - счетчик, 3-фазное УЗО 20А 100мА, и выключатель с маркировкой ВР 66-30 100А.
Нарисовал схему, посмотрите пожалуйста. Землю не рисовал - лень, к каждому потребителю подходит