Какое сечение кабеля для разводки по квартире необходимо использовать? Как расчитать? Есть ли формула или нормы и правила? Спасибо.

Регистрация: 16.01.2006 Старая Купавна Сообщений: 322

медь 2,5 мм2 Максимальный ток для этого сечения 27А (5.9КВт)
медь 1.5 мм2 -//- 19А (4,1 КВт)
медь 1,0 мм2 -//- 16А (3,5 КВт)

Посчитайте сами, какая нагрузка будет на разводке и выбирайте.

Kirill2000.Конечно способы прокладки разные,но всё же я бы не рисковал и по мне лично медь1.5mm2-16А..,2,5mm2-25A

2Perestroyka

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 208

А для 7 кВт (варочная панель) какое сечение?
Спасибо.

Регистрация: 16.01.2006 Старая Купавна Сообщений: 322

4 мм2

В целом и в общем: я всегда советую таблицу из ПУЭ и там смотреть последний столбец (наихудшие условия прокладки), просто чтоб сильно не задумываться, как проложен провод (а он на протяжении своего пути разные места проходит, обычно). Экономия на сечении для внутриквартирной разводки - не стоящее дело...
P.S. Я себе таблицу распечатал и на стенку повесил, но это на работе. Ищется поиском легко. Если нужна ссылка - завтра (уже сегодня!) дам.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 208

Жду!

Держите

Не увидел,в чём был неправ.Как то пришлось доделывать квартиру где всё было обвязано медью в 4кв,ну я скажу-таещё была работёнка.Чуть розетки не переломал

2neon
Человек собирался сварочник в розетки включать?!

neon написал :
всё было обвязано медью в 4кв

Что спереть сумел, то и запихнул.

На аналогичный вопрос был ответ-"понадежней",а я всёж подумал как и ВТБ.Однозначно где то пригрел

Может кому понадобится:
прога для расчета сечения