Я имел в виду некоторые теплоизоляционные решения как то: видел у знакомого автомобилиста аэрозоль, набрызгивающий достаточно пористую резину - для оставшихся незакрытыми фитингов и дна счетчика было бы самое оно, я думаю.. Да и трубочки и колбы фильтра можно блыо бы покрыть... Может, обычным сантехническим силиконом тоже бы подошло...
ДК написал :
... Как-то пришлось рвать энергофлекс, что бы прогреть трубу феном ... При определённом нагреве краёв "чулка" и последующем сжатии, они чудесным образом слипались принимая первозданный вид : )
Нагревали феном и флекс вместо того, чтобы терять свою пористость, просто слипался обратно? Звучит интересно.. Температуру воздуха и расстояние не подскажете??
Кстати про скотч ... Как-то пришлось рвать энергофлекс, что бы прогреть трубу феном ... При определённом нагреве краёв "чулка" и последующем сжатии, они чудесным образом слипались принимая первозданный вид : )
Про конденсат тема интересная и кажется больше научная, чем техническая ...
девять этажей, в квартире стояк холодной воды, верхняя половина сухая, нижняя мокрая ... В квартире выше вся сухая, ниже мокрая ... Потом этот уровень стал смещаться по этажам, в зависимости от состояния погоды и влажности ... Записей не делал, журнал не вёл : )) и видимо зря ...
... может только увеличить количество конденсата, если не будет успевать нагревать трубки выше температуры точки росы
Байпасс написал :
снижение температуры на кухне на пару градусов
увеличит относительную влажность
А вот если зимой улучшить вентилляцию кухни - может немного помочь....
2korav Пути решения вы знаете:
Теплоизолировать - то есть исключить контакт теплого влажного воздуха с холодной поверхностью.
(Поместить весь фильтр в теплоизолированный относительно герметичный ящик - и это может даже быть сам шкаф под мойкой с некоторой доработкой)
Уменьшить влажность воздуха на кухне (температура точки росы может стать ниже температуры труб) (проветривание зимой, кондиционер летом)
Увеличить температуру поступающей холодной воды. (примотать теплоизоляцией холодную трубу к стояку горячей воды )
После установки фильтра с обратным осмосом конденсат практичесики на всех подводящих трубах. Понадевал энергофлекс где смог, но еще есть счетчик, и куча трубочек под мойкой. Коррозия не грозит (металлопластик подводка и пластиковые трубочки фильтра), но все капает - сыро, под мойкой, где стоит фильтр, еще и ДСП можно испортить...
Сходите в Леруа или на строительный рынок и купите энергофлекс. Разрежьте его вдоль и оденьте на трубу. Закрепите хомутами или сантехническим скотчем. И будет сухо.
Столкнулся с проблемой: труба холодной воды, которая проходит в стояке и от которой идет разводка в квартиру постоянно покрыта капельками воды и из-за этого в месте стыка трубы образуется ржавчина. Пробули красить, но ржавчина выступает все равно!!! Как можно победить эту проблему?