Кто знает, может ли автоматика котла регулировать работу трехходовых смесителей, или в нем это не предусмотрено? Нужно развести температуру подачи для теплого пола и радиаторного отопления.
Спасибо!

Ответ: там из всей автоматики только термостаты, поэтому ответ "Нет не может"
вопрос: "а что же делать?"
Ответ: Ставить контроллер, заодно и погодозависимое управление. Или эконом вариант: насосная группа с термостатическим клапаном

@lex написал :
Ответ: Ставить контроллер, заодно и погодозависимое управление. Или эконом вариант: насосная группа с термостатическим клапаном
__________________

Спасибо за ответ!
если поставить такой контроллер

про него написано так
* уличный датчик температуры
* суточное и недельное программирование
* управление одиночным (одно/двухступенчатым) котлом
* управление насосом загрузки бойлера ГВС или смесительным краном для него
* управление 2-мя раздельными отопительными контурами с 3-х ходовыми смесительными кранами и насосами или только с циркуляционными насосами
Будет работать?

* управление 2-мя раздельными отопительными контурами с 3-х ходовыми смесительными

именно

Спасибо!