Поздравляю всех с наступающим мужским праздником!
Понятно что сегодня пятница, да еще перед праздником, но все-же прошу помочь мне, и "попинать" схему щитка.
Дано: в лестничном щитке счетчик 50А, автомат 50А. Мощность на квартиру по ТУ 9кВт, ввод 380\220 5-ти проводка.
1) Не странно ли что на лестнице автомат 3р 50А при мощности на квартиру 9кВт?
2) УЗО 16А перд автоматом 16А это нормально, или лучше поставить на ток поболее?
3) УЗО не многовато получилось?
Alex74 написал :
Не странно ли что на лестнице автомат 3р 50А при мощности на квартиру 9кВт?
Будет больше, чем 9кВт, если счетчик стоит без ограничения мощности.
Alex74 написал :
УЗО не многовато получилось?
Даже слишком. По максимуму используйте УЗО 63А 30мА. Например, одно на кухню и одно на комнаты. Для ПМ достаточно будет и 30мА - на кухне стоит. Для ВП я бы провел 5х4 кабель - вдруг со временем трехфазку купите ...
Духовку с холодильником обязательно под УЗО кухонное 30мА.
avmal написал :
Даже слишком. По максимуму используйте УЗО 63А 30мА. Например, одно на кухню и одно на комнаты. Для ПМ достаточно будет и 30мА - на кухне стоит. Для ВП я бы провел 5х4 кабель - вдруг со временем трехфазку купите ...
Духовку с холодильником обязательно под УЗО кухонное 30мА.
Спасибо. Насчет 5х4 согласен - 4 провода смысла нет ставить.
А насчет 1 УЗО на кухню - не будет ли вишибать? Нужно будет просчитать токи утечек?
Alex74 написал :
А насчет 1 УЗО на кухню - не будет ли вишибать? Нужно будет просчитать токи утечек?
Не будет, если оборудование исправно. Проверено статистикой.
А вот вводной модульный рубильник на ввод не помешал бы 32А. Леграновский занимает всего два модуля.
avmal написал :
Не будет, если оборудование исправно. Проверено статистикой.
А вот вводной модульный рубильник на ввод не помешал бы 32А. Леграновский занимает всего два модуля.
Спасибо большое!
Вводной модульный рубильник - это чисто рубильник (не автомат)? Тогда зачем, можно же автоматом все отключить?
Прикрепил новую схему, где сократил число автоматов. По идее можно еще сократить, то тогда нагрузка по фазам нарушится.
Alex74 написал :
Тогда зачем, можно же автоматом все отключить?
Т.е. вы хотите сказать, что УЗО 100мА у вас стоит в квартирном щите?
По схеме.
Почему вы на плиту настойчиво 6 квадратов впихиваете? Хотите подороже?
Почему ПММ оказалась вне действия кухонного УЗО? Она будет стоять в ванной?
УЗО 40А 10мА не существует.
sergey_sav написал :
А к чему ставить УЗО на 63, при вводном 25А, зачем тратить лишние тугрики?
При выборе УЗО я на номинальный ток контактов ориентируюсь только, как на относительный показатель надежности контактов. Разумеется, если есть возможность поставить УЗО с контактами более надежными, то я выбираю его.
2avmal Я имел в виду то, что при вводном 25А нет необходимости завышать допустимый ток УЗО. А если уж подобротней и понадёжней, то почему такой избирательный подход? Где-то 40, где-то 63?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
1)Расчитал токи утечек, исходя их нормативов, и доразбил на группы.
2)Не вношу ПМ (гр 6) под кухонное УЗО для лучшего распределения нагрузки по фазам, а то на фазу L2 будет зацеплнено слишком много мощных потребителей, которые планируется часто использовать обновременно.
3) УЗО 100мА в квартире, типа противопожарное.
4) Нужно ли УЗО на ВП (гр1) и кондиционер (гр9)?
Alex74 написал :
1)Расчитал токи утечек, исходя их нормативов, и доразбил на группы.
А так же можно было учесть рекомендации СП-31-110:
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Гм, хотя на L3 висит много розеток (по числу), нагрузка там будет небольшая.
Я бы для баланса с L1,L2 (где электроплита), всю остальную кухню повесил на L3.
А розетки комнат разбросал по L1,L2. Ну да вам виднее.
одножильный 4мм2 пропускает 41А. Трехжильный 4мм2 35А. См. таблицу. А УЗО вам только на утечку защиту дает, а автомат на ток перегрузки и к.з. Главное, чтоб не меньше номиналами были по току.
dfexth написал :
одножильный 4мм2 пропускает 41А. Трехжильный 4мм2 35А. См. таблицу. А УЗО вам только на утечку защиту дает, а автомат на ток перегрузки и к.з. Главное, чтоб не меньше номиналами были по току
Это вы к чему?
16A на 2 фазы на плиту 6кВт будет достаточно. По крайней мере в руководстве ВП, что я смотрел был указан не менее 16А автомат. Провод - да, взят с перестраховкой, если судить по автомату, защищающему эту цепь.
Номинальные токи всех УЗО что у меня есть на 1 ступень выше, чем номинальные токи автоматов, защищающие эти цепи.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.