Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#652805

dmvt1 написал :
Запрет на использование очищенной воды есть и во всех увлажнителях воздуха, более того, там есть специальные патроны-умягчители воды.

???

dmvt1 написал :
А стандартные системы очистки воды, как правило, никаких умягчителей в своем составе не содержат (грубая очистка, тонкая очиста, хим. очистка от солей тяжелых металлов).

Наверно это зависит от применяемых катриджей

dmvt1 написал :
Так что дпя беспроблемной работы лучше пользлваться дистиллированой водой.

Поэтому к первой цитате поставил вопросы

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

BV написал :
Может имеет смысл отнести это в Общество по защите прав потребителей на экспертизу?

ИМХО, крайним останется контора, в которой стоял парогенератор. Судя по всему, на него распространяются требованиям ПБ 10-115 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", а там есть п.5.5.26." Порядок и сроки проверки исправности действия предохранительных устройств в зависимости от условий технологического процесса должны быть указаны в инструкции по эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной владельцем сосуда в установленном порядке."

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Запрет на использование очищенной воды есть и во всех увлажнителях воздуха, более того, там есть специальные патроны-умягчители воды. Зачастую, в системах очистки стоят приспособления для улучшения вкуса воды, которые добавляют понемножку смесь солей в воду. Например, в Питере вода из Невы практически как дистиллированная, солей в ней нет и вкус у нее не ахти. А стандартные системы очистки воды, как правило, никаких умягчителей в своем составе не содержат (грубая очистка, тонкая очиста, хим. очистка от солей тяжелых металлов).
Так что дпя беспроблемной работы лучше пользлваться дистиллированой водой.

KOFF написал :
Механическиий предохранительный клапан закипевший намертво

KOFF написал :
И снова вопрос :почему в инструкции написано-в исходной воде никакой очистки воды?

Может имеет смысл отнести это в Общество по защите прав потребителей на экспертизу?

KOFF для примера, на утюгах с паром тоже пишут что нельзя применять дистиллированную воду. Иначе утюг или каналы в утюге будут вечные. Очищенную воду обязательно стоит использовать, достаточно убрать соли кальция и сливать парогенераторы каждый день для слива концентрата, лучше конечно закончить линейку очистки воды обратным осмосом, но опорожнять ежедневно парогенераторы всё равно надо. Стоит конечно проверить и все остальные парогенераторы, особенно предохранительные клапана.
Обслуживание рулит.

Регистрация: 23.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 249

Сегодня анализировали остатки...
Механическиий предохранительный клапан закипевший намертво
На мембранном датчике давления(1.5-4бар)видимо когда-то подгорели контакты микровыключателя(на отключение ТЭНа),какой-то умник их перемкнул.
В результате бак парогенератора остался вообще без защиты.
И снова вопрос :почему в инструкции написано-в исходной воде никакой очистки воды?
Звиняюсь,доки остались на работе,тип марка и т.д.

2KOFF Больше опыта у производителя. Зачем гадать, если можно обратиться в его сервис.

Регистрация: 23.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 249

Причины взрыва?Отказ электроники на отключение по давлению?(температуре?)
ЗАЛИП предохран. клапан по давлению(кальций)
нужен -то просто опыт

2KOFF Чтобы были мысли надо писать несколько подробнее...
Какие мысли, о чём...?

Регистрация: 23.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 249

Он там не один стоит,не могу добиться какие....
А меры то срочно надо принимать...
Порастеряли все паспорта,а тут еще и праздники...

группа безопасности была неисправна
а может и небыло ее

Регистрация: 23.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 249

Вынесло окна,повредило потолок,никто не пострадал.
В швейном цехе,тип генератора пока не знаю,монтировал кто-то
Ваши мысли?