Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#648696

Сделали нам "мастера" кладку на лоджии длиной 9,3 метра. Армирующую сетку не сделали (не учли вовремя). В нижнем слое пеноблока делали маленькие пропилы и цепляли за ножки старого металлического парапета. Не дает покоя мысль, что кладка ненадежна, может раскачаться со временем. Как её укрепить теперь? Переделывать?

Вобще должна держаться если сильно ее не пинать. А как это цепляли за парапет? Фото.

Вот такая приблизительная схема крепления и зазор

И на эту кладку лягут пластиковые окна...
Ответьте плиз

2Paolinya А армировали вертикальный стык вашей кладки со стеной (стенами) дома ???
Засверливали ли отверстия в стене для армировки ??

ничего не сверлили и не армировали ;(
вот так всё сделано:

Узкая вертикальная перегородка ( она наверно между двух квартир??) должна быть связана с кап.стеной дома с помощью металлических штырей, забитых в предварительно засверленные отверстия в стене. Хотя бы через 2-3 блока( по вертикали). В противном случае- не будет надёжной связки, может стенка рухнуть от несильного нажима на неё....
Тоже самое желательно проделать в углу (который смотрит на улицу). Иначе есть риск, что перегородка упадёт вниз.. Мало, ли, что , может быть....

А Вы рассчеты провели? Плита выдержит нагрузку от стены из блоков и остекления? Если все несет, то надо притягивать выложенную кладку к капитальным стенам обязательно. При такой длине стены не достаточно крепить только по торцам.
Мы в Новороссийске даже сфотали пятиэтажный дом, где отвалился балкон 5-го этажа. Балконная дверь забита с улицы досками крест-накрест, больше уже ничего сделать там нельзя.

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1119

9,3 метра? без арматуры и связки с кап. стеной?
Когда эта стенка упадет, что будете делать?

Paolinya написал :
Кладку переделывать?

Разобрать свежую кладку- и переделать, так, как надо ....

Ну вот, и это сделали строители...В общем выгоняю бригаду, плачу им за подъем материалов, нанимаю новую, и всё переделываем ;(

Ребята, по пунктам объясните что проконтролировать.
1)штыри в стены, сколько где, куда, где купить эти штыри, не поломается ли от штырей пеноблок
2)армирование-как? подробно рассскажите, иначе ведь опять сделают фигню
3)справа у меня несущая капитальная стена, там пеноблок разобрать?

Регистрация: 27.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 4

тема актуальная ,для меня по крайней мере,собираюсь возводить парапет из газобетона толщиной 100 мм,длинна парапета 4 м.,высота 1 метр.понимаю, что нужна армировка швов,однако как именно сделать правильно,чтоб небыло мостков холода,ибо собираюсь соединить лоджию с комнатой,сетку пустить между блоками,как правильно крепить парапет арматурой к стенам,арматура должна идти по всему парапету или нет?

Лёша К. написал :
тема актуальная ,для меня по крайней мере,собираюсь возводить парапет из газобетона толщиной 100 мм,длинна парапета 4 м.,высота 1 метр.понимаю, что нужна армировка швов,однако как именно сделать правильно,чтоб небыло мостков холода,ибо собираюсь соединить лоджию с комнатой,сетку пустить между блоками,как правильно крепить парапет арматурой к стенам,арматура должна идти по всему парапету или нет?

рисуйте. да и возможно имеет смысл новую тему завести. с нормальным названием типа "парапет на лоджии (или балконе, не знаю что именно у вас) для последующего присоединения к комнате."

Видел делали балконы в подобной ситуации, только срезали и металлические ограждения, а парапет устанавливали из пластика, типа как низ у балконной двери, срама с сэндвичем. Очень круто смотрится. И легко, и тепло.

Paolinya А почему бы вам сразу не нанять опытных, добросовестных спецов? И нормально им заплатить? ...
Дык нет, сначала налепят брака по дешевке, а уж потом начинают думать,когда деньги на ветер
...
Окна станут на блоки, это оч важное требование (!) Значит блок нужен 10 ка, да, армировать,привязывать и тд
Но и это не все. Сначала надо варить каркас из уголка 75 мм, со стойками. Именно так требуют инженеры в новых домах.
И внутрь каркаса уже блоки. Поверх - армопояс, либо без него, это на месте решается

Труд без искусства - Варварство!

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Да нафиг там вообще блоки-то? Плиту нагружать? Место занимать? Звукоизоляцию хреново обеспечивать? Каркас, сайдинг и всё. Или сэндвич, как VladislaV-200 советовал.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Отличная мысль - советовать в теме, которую закончили 8 лет назад

andrewkhv, Я тоже лишь потом глянул. Теме 8 лет ужо )

Труд без искусства - Варварство!

Регистрация: 05.12.2017 Калининград Сообщений: 34

Сделали перегородку в подвале. Качество вызsвает вопросы. Предистория такая: возвели стену не в том месте и нужно было её снести и сделать новую в правильном месте. Стена это внутренняя перегородка между двумя подвалами. Стена из газобетона (100 мм). Высота стены 1,9 м. Что вызвало сомнения:

1)
Стену собрали из остатков разрушенной бывшей стены. Демонтаж производился с помощью кувалды. Какая-то часть блоков была отобрана и приведена в удобоваримый вид. Ну почти приведена (клей старый не везде очищался и геометрия блоков была уже неидеальна).

2)
Вновь возведенная (внутренняя) стена ("Б") не связана с внешней. То есть каждый второй слой не запускался во внешнюю стену, как это часто делается, а просто стена "Б" стыковалась к стене "В" без каких-либо запусков (на схеме). Вместо этого рабочие (только после вопросов с моей стороны) сделали связку с помощью кусков арматуры. И то это только верхняя треть стены.

3)
Часть стены возведена без смещения вертикальных швов, буквальностолбики шириной 50-70 см и высотой в 3 блока.

Стоит ли принимать такую работу и есть ли СНиПы на внутренние стены нежилых помещений?

Регистрация: 05.12.2017 Калининград Сообщений: 34

Вот, собственно, результат работы. Если вам показалось, что в некоторых местах блок стоит не горизонтально, то так и есть. Как выше писал, какую смогли форму блокам вернуть, то ту и вернули. Часть стены, как видно на фото, просто собрано из больших кусков бывшей стены.

Solomann,
Ужас нах. Блок ещё при укладке смещение рекомендуется на 1/3.

Solomann, из говна конфетку не сделать
Кладка вполне годная исходя из объективных условий.
По крайней мере, не упадёт, не развалится.
Если у вас повышенные требования к дизайну, то надо работать дальше
-штукатурить с сетками, клеить стеклохолсты, и прочие "евромеры".

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

нормально все сделано

fhntv написал:
нормально все сделано

fhntv,

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

эстетам в салоне штор работать надо, кладка это черновая работа

Регистрация: 05.12.2017 Калининград Сообщений: 34

Вот, собственно, результат работы. Если вам показалось, что в некоторых местах блок стоит не горизонтально, то так и есть. Как выше писал, какую смогли форму блокам вернуть, то ту и вернули. Часть стены, как видно на фото, просто собрано из больших кусков бывшей стены.

Грэй написал:
Solomann, из говна конфетку не сделать
Кладка вполне годная исходя из объективных условий.
По крайней мере, не упадёт, не развалится.
Если у вас повышенные требования к дизайну, то надо работать дальше
-штукатурить с сетками, клеить стеклохолсты, и прочие "евромеры".

Грэй,

А этот франкенштейн потом трещинами не пойдет? Там отделка предполагается. Я правильно понял, что нормально собранная стена не требует сеток и других "евромер"?

Регистрация: 05.12.2017 Калининград Сообщений: 34

СНИПы на перегородки подвальных помещений есть? Или, вообще, на подобного рода стены.

Solomann написал:
Я правильно понял, что нормально собранная стена не требует сеток и других "евромер"?

неправильно поняли.
Во- первых "нормально" собранная стена требует нормального материала, а не б\у.
Во вторых, даже нормально собранная стена из нормального материала, требует отделки.
Ну то есть не стена требует, а ваши эстетические привычки могут этого требовать.
Кроме того, стена без отделки, даже нормально собранная, имеет право трескаться, пропускать воздух, и солнечный свет через щели, и звук, невозбранно.
Для справки: согласно общепринятой терминологии, "нормальное" - это то, что соответствует действующим(отечественным) нормативам.
всё остальное, в том числе и "евротребования" - это ненормальное.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Грэй написал:
"нормально" собранная стена требует нормального материала, а не б\у.

вот вопрос же
пляски с бубном заказчика начались после разрешения на эту работу полученном от него лично рабочими ?
или рабочие тайком от заказчика сложили стену
после чего традиционно заказчик включил функцию эстета из желания не платить ?