#664229

А как быть с проводником PE?
В схему вставили, а коммутацию не нарисовали.
Зы. Внимательно слежу за темой. Вскоре предстоит столкнуться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Attilla написал :
Так как же быть?

Пустить на розетки 3х2,5 и защитить автоматом 16А, а на освещение 3х1,5 и защитить автоматом 10А.

Так как же быть? Везде в т.ч. и на свет пустить 3х2,5 с автоматами 16А?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Attilla написал :
Тогда лучше магистрали по комнатам 3х2,5 с автоматом 16А, разводка на розетки 3х2,5 на всет 3х1,5

И какой в этом смысл? Тогда и 3х1,5 надо будет понадежнее защитить, поставив автомат 10А. Опять щиток.

Attilla написал :
на помещения с большой нагрузкой (кухня) можно магистраль 3х4 с автоматом 25А (или диф.автоматом)?

И здесь опять щиток нужен будет дополнительный.

avmal написал :
Если вы ведете кабель 3х4, то защиту ставите 25А, а если отводите от него линию 3х2,5, то ставите 16А, если 3х1,5, то 10А. Вот теперь и думайте - вести в каждое помещение кабель 4 квадрата и там ставить дополнительные щитки или вести все линии соответствующего сечения на каждый потребитель из одного щитка со своего автомата.

Тогда лучше магистрали по комнатам 3х2,5 с автоматом 16А, разводка на розетки 3х2,5 на всет 3х1,5
на помещения с большой нагрузкой (кухня) можно магистраль 3х4 с автоматом 25А (или диф.автоматом)?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Pavian написал :
Подскажите, пожалуйста, рабочая схема?

Работать будет, хотя освещение я бы тоже под УЗО поставил.

Подскажите, пожалуйста, рабочая схема? Может быть, есть какие замечания.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Attilla написал :
Так или нет?

Разумеется не так. Автомат ставится не на защиту помещения, а для защиты кабеля определенного сечения, которое уже зависит от мощности нагрузки.

Attilla написал :
Вот эта часть не ясна

Если вы ведете кабель 3х4, то защиту ставите 25А, а если отводите от него линию 3х2,5, то ставите 16А, если 3х1,5, то 10А. Вот теперь и думайте - вести в каждое помещение кабель 4 квадрата и там ставить дополнительные щитки или вести все линии соответствующего сечения на каждый потребитель из одного щитка со своего автомата.

avmal написал :
При условии, если все эти магистрали будут начинаться в водном щитке с автомата и заканчиваться распредщитком со своими групповыми автоматами.

Вот эта часть не ясна

Огромное спасибо за ответ, правда чуть не побежал продавать 3х1,5
Не совсем понял про автоматы на 3х4 и УЗО
Собирался поставить на весь дом УЗО до счетчика 100 или 300 мА с задержкой 0,5 далее на кухню (стиралка, посудомойка) - 30мА, ванная - 10мА, теплые полы 10мА и далее 2-3 группы розеток, а автоматы все взял 16А, на кухню 25 или 32А, на каждую комнату от щитка с автоматами кабель 3х4 потом просто разводка в комнате на свет и розетки
Так или нет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

avmal написал :
Сообщение от Attilla
к освещению 2х1,5 (3х1,5)

3х2,5

Виноват - 3х1,5.

Спасибо за консультацию по УЗО. Что касается заземления, то сейчас большая напряженка с финансами. Решил сделать временное заземление на линии проточного водонагревателя и насосной станции, а позднее переделать капитально на все линии. Схема попроще--критикуйте.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Vadim131 написал :
на проточник надо узо 10ма и на насос скорее всего тоже на 10ма

Какова реальная утечка у проточника и насоса зависит от их марок, мощностей, состава воды, фазы луны и числа букв в имени собиравшего их китайца. УЗО на 30 мА это разумный компромисс между безопасностью и вероятностью повышенной утечки. При возможности имело бы смысл провести эксперимент с (возможно) временной установкой 10 мА узо.
В этой теме плоха сама по себе идея автора отложить проектирование заземления "на потом" при использовании проточника и насоса, подающего воду в дом.

Pavian написал :
Заменил УЗО на насос с 32А на 25А -- правильно ли?

УЗО это НЕ дифавтомат, запас по номинальному току для УЗО всегда полезен, смотрите на цены на УЗО в зависимости от номинального тока и на переспективы развития щитка, ИМХО 40А\30мА обычно оптимальный выбор (а узо номиналом 32А вообще редко встречаются).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Attilla написал :
по дому магистраль медь 3х4 к каждому помещению

При условии, если все эти магистрали будут начинаться в водном щитке с автомата и заканчиваться распредщитком со своими групповыми автоматами.

Attilla написал :
к освещению 2х1,5 (3х1,5)

3х2,5

Attilla написал :
на кухню узо 30мА (плита и отопление на газе)

УЗО 30мА надо на все розетки без исключения, независимо от их географического положения.
P.S. Против неупомянутых мной пунктов, не имею ничего против.

Уважаемые господа,
строю дом, вроде успешно, но никак не могу получить граммотную и компетентную информацию по электропроводке, учитывая многие мнения пришел ты выводу, но не уверен, поправте, если что не так:

  • к дому алюминевый провод 2х16
  • по дому магистраль медь 3х4 к каждому помещению
  • к розеткам 3х2,5
  • к освещению 2х1,5 (3х1,5)
  • на вводе узо 100мА с задержкой (или 300мА)
  • на ванную узо 10мА,
  • на кухню узо 30мА (плита и отопление на газе)

Прошу прощения, загрузил не ту картинку. Высылаю нужную.

Регистрация: 17.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 467

на проточник надо узо 10ма и на насос скорее всего тоже на 10ма

Вот переделанная схема. Заменил УЗО на насос с 32А на 25А -- правильно ли? А как на счет проводки на дворе в гофре?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Arr написал :
Сейчас уже пора выбирать тип щитка, рисовать монтажную схему и смотреть размещение автоматики на рейках

Еще рано - надо заменить двухполюсные автоматы на однополюсные, где в двухполюсных нет особой необходимости ( см. выше ) и представить отреставрированную схему.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Двухполюсные автоматы нужны прежде всего там, где от одного узо запитаны несколько линий, чтоб при утечке на одной из них её можно было полностью (и L и N проводники) отключить от узо без применения инструмента.
Сейчас уже пора выбирать тип щитка, рисовать монтажную схему и смотреть размещение автоматики на рейках, часто двухполюсные автоматы устанавливают ради удобства разводки.

Переделал схему. Ввод в дом выполнен двумя проводами. Третий провод пока никуда не подключен, через некоторое время планирую сделать заземление. Проводка в деревянном доме будет идти в пластмассовом коробе, кабель NYM. Кстати, вопрос: может быть пустить проводку в доме в коробе, а на дворе в пластмассовой гофрированной трубе? Гофра ведь подешевле короба.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

НЕправильно, нейтрали после УЗО должны быть подключены ТОЛЬКО к тем потребителям, к которым подключена фаза, прошедшая через это УЗО.
Цена на УЗО на 63А ИМХО негуманна, оставьте УЗО на 40А, а на ввод поставьте автомат 32А (обычно и 32А многовато для СНТшных сетей).
Куда подключены третьи PE жилы нагрузок опять не нарисовано.
Сечение ввода опять не указано.
Линии холодильника и охраны частенько выносят на отдельный автомат без УЗО.
Линии освещения и насосов и дворовой проводки частенько разделяют на разные УЗО или ставят на них 2р автоматы, чтоб при аварии на мокрой линии не сидеть в темноте.
Подумайте, проанализируйте возможные аварийные ситуации.
(и ещё: счётчик умножает мощность на время, а не делит, и обозначается kW*h или кВт*ч)

Спасибо за ответ. В паспорте написано, что насосная станция выдает давление 4 атм., я думаю, что этого достаточно. Переработал схему-- оцените.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Pavian написал :
Оцените бюджетную схему электропроводки дачного дома.

Если вместо Оперативного Запоминающего Устройства применить Устройство Защитного Отключения и нули Нагрузок подключать не на вход УЗО, а на его выход и при этом указать сечения проводов для оценки правильности выбора номиналов защиты, то вроде нормально.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

На вводе 50А это 11кВт разрешенной мощности, для большинства дачных сетей это нереально много.
Сечения и жильность проводов не указаны.
УЗО имеет четыре вывода - нужно разрисовать все проводники.
Ток правого узо менее суммы токов автоматов, включённых как до него, так и после, следовательно, он может быть превышен.
Регулировки насоса и гидроаккумулятора обычно не могут обеспечить минимально необходимое давление для проточника.

Доброго времени суток. Много чего прочитал на форуме, но пишу в первый раз. Оцените бюджетную схему электропроводки дачного дома.