Добрый день, уважаемое сообщество!
Живу в панельном доме 80-х годов постройки, есть электрическая плита. Заземлена только она, остальная проводка в квартире двухпроводная, без заземления. Над плитой вытяжка в металлическом корпусе, естественно включена в обыкновенную розетку. В связи с этим возник следующий страх: вдруг вытяжку на корпус пробъет, а у ноги заземленная плита - мало не покажется.
Решил поставить УЗО, заодно заменить автоматы в щитке (менять будет электрик из ДЭЗа).
В щитке у меня три советских "черных" автомата, два небольших - на свет и розетки, одни большой на плиту (какие у них сейчас номиналы - не знаю, но хватает, ничего не выбивает ).
У меня следующие вопросы:
на какой ток автоматы мне брать (для замены "черных")?
УЗО на какой номинальный ток нагрузки брать (дома из техники: стиралка, вытяжка, компьютер, чайник)?
Какой фирмы лучше брать автоматы и УЗО (покупать хочу в МПО Электромонтаж на Тульской)?
Такой же, как старые. Скорее всего это 25 на плиту, 16 на розетки и 10-16А на свет.
Если ставить только на розетки - то 25...63А. Оптимально 40А, потом, если возникнет потребность, можно будет на него еще линию добавить. Уставка по диф. току в любом случае 30 мА. Неэлектронное.
Свет я бы не стал пускать через розеточное УЗО - или через свое собственное, или вовсе без УЗО.
Старую плиту через УЗО пускать тоже рискованно - может постоянно выбивать. С другой стороны - повод поставить новую
АВВ, Легранд.
Также потребуется кусочек ДИН-рейки для крепления этого добра.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Возник еще вопрос: посмотрел номиналы автоматов - они у меня какие-то могучие: свет и розетки по 16А, плита на 40А вообще висит! Новые автоматы таких же номиналов брать? И УЗО надо искать на 16+16+40 = 72?
Не надо искать на 72А - не бывает.
Купите УЗО 63А/30мА, подключите к нему 16А розетки и 40А плиту.
Свет 16А оставьте без УЗО, или купите дифавтомат (автомат и УЗО в одном флаконе) номиналом 16А/30ма.