На духовку, ПМ и стиралку прокладывайте кабель 3х2,5 и ставьте АВ на 16 А на каждый из потребителей.
Вместо вводного дифа поставить два УЗО 63А и раскидать по ним все группы которые без диффзащиты.
Грубый, но справедливый
Доброго дня, специалисты!
Подскажите пожалуйста, корректность подбора компонентов электро щитка для 1к квартиры. Сам не электрик, сделал прикидку по информации в сети. Просьба оценить конструктивно с рекомендациями. Буду благодарен вариантам оптимизации без ущерба для безопасности приборов и людей.
serp100 написал :
Можно ли исправить и что для этого надо? Не хочется иметь ни самопал ни порнографию.
Для ответа желательно посмотреть схему.
serp100 написал :
Оцените пожалуйста электрощиток, порекомендуйте/покритикуйте если есть что!
Мало используются гребенчатые шинки. Почти всё сделано проводами - это не очень хорошо.
Да и на гидромассаж лучше наверное 10мА . С уважением , Андрей
да уж, многовато. На каждую розетку что ли?)))
azus6 написал :
вводное УЗО (противопожарное)+ДПН 260 (на квартиру) и рн-111 ---на холодильник.
Может хватит просто РН-111 на всю квартиру? Зачем ещё ДПН 260?
serp100 написал :
Можно ли исправить и что для этого надо
мягкий провод ПВ3, наконечники, обжимки
16 ампер.
Духовку (2,5 квт) и чайник вместе включать нельзя.
И кстати, если как выяснилось--дом без электроплит, то где защита от отгорания нуля??
Об этом в первую очередь надо думать.
вводное УЗО (противопожарное)+ДПН 260 (на квартиру) и рн-111 ---на холодильник.
Уже обсуждалось
на кухня - газовая плита. Еще будет эл.духовка, посудомойка. Ну и холодильник, телевизор, чайник и т.п.
25 ампер--это для электроплиты.
На освещение 10А! Номинал автомата не должен быть больше номинала защищаемого эл. прибора. А выключатели в стандарте обычно на 10А идут.
Зачем на кухню 25А? Надеюсь не на розетки?
Прежде всего---убрать лишние УЗО и дифавтоматы.
Оставить только вводный --32 ампер.
На розетки комнат--тоже один.16 ампер (а никак не 25)
На освещение--тоже один, 16 ампер
Ну и на кухню один, 25 А
Можно ли исправить и что для этого надо? Не хочется иметь ни самопал ни порнографию.
Порнография.
И вообще самопал
Все таки перебор. Действительно,для квартиры слишком много .
В конце концов, не ракету запускаем
ставлю 3 балла с натяжкой.
ИМХО диф на один комп - это излишество. Можно спокойненько сократить количество автоматики в щитке на 30% (на дачу поставить).
7 дифов и 2 УЗО при однофазной разводке, для одной квартиры - перебор, но на вкус, запах и цвет - товарищей нет.
2Screen Розеточная группа - автомат защиты 16А. Тогда и АД 16А/0,03. имхо
evgenygrig написал :
кто позволил ставить на розетки зала и детской дифавтоматы на 25 Ампер???
А разве критично 25 ампер,ведь в дифах и Узо приоритет по току.
Критика:
Smily написал :
Потом захотите реле напряжения добавить, или вольтметр, или ещё что-нибудь, а места нету.
верно заметили места для оперативного простора уже нет
так лучше?
Да уж, фото сжато по самое немогу и схемка не помешала бы. А издали... чуток причесать бы и глазу приятно.
Надо было щиток больше брать, на 48 модулей. Потом захотите реле напряжения добавить, или вольтметр, или ещё что-нибудь, а места нету.
Схему бы электрическую разводки всей, тогда можно будет подумать, о более рациональном размещении. И фото покрупнее хорошо бы.
сорри, забыл сам щиток прицепить )))))
Щиток невидимка
Щиток утащили злые пьяные электрики из ДЕЗА...
Типа нефиг тут выставлять.
32А на вводе и хватит. А дальше полтора квадрата на розетки и 0,75 на свет. Все ПВС проводом.
serp100 написал :
покритикуйте если есть что!
Где он? Где щиток?
Он пропал!
serp100 написал :
покритикуйте если есть что!
Наверное, покритиковали бы... только что?
Уважаемые мастера!
Оцените пожалуйста электрощиток, порекомендуйте/покритикуйте если есть что!
Спасибо.