#56846

2Grew

Наоборот.
Рабочий ноль после счетчика идет на изолированную колодку.
Защитный ноль идет напрямую на железо, не коммутируется никакими автоматами, счетчиками и узо.

И это на рисунке очень ясно показано - обрати внимание, колодка PE полностью металлическая, в то время как колодка N - имеет пластмассовый "корпус", за который и крепиться к щитку или на дин-рейку.

Регистрация: 29.10.2005 Ставрополь Сообщений: 30

2DMC
Согласно верхнему рисунку очень похоже, что защитный ноль сидит на изолированной клемной колодке , а рабочим нулем служит арматура к которой крепятся и автоматы и клемные колодки. Может ли быть так. Система уравнивания потенциалов предусматривает присоединение проводника от металлической ванны в поэтажном щитке к какой шине N или РЕ?

2Grew Если это именно рейки N и РЕ, то РЕ сидит на корпусе, N-на изоляторах.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Grew

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690

2Grew Если в этом щитке стоит счетчик, то через счетчик должен пройти РАБОЧИЙ нуль. Защитный нуль идет МИМО счетчика. Смотреть глазами.

Регистрация: 29.10.2005 Ставрополь Сообщений: 30

Как различить защитный и рабочий ноль в щитке на лестничной площадке. Имеется: металлические рейки к которым прикручены проводники количеством около 7 штук медные различной толщины и отдельно стоящая рейка изолированная к ней присоединены 4 проводника, ну и естественно фазные автоматы. Вопрос как отличить рабочий и защитный проводники в щитке по цвету проводов не получается они всевозможных цветов. Способ с узо не предлагать.