Такая проблема:

В гараже 3-х фазное напряжение 380В заведено на 3-х фазный счетчик далее на 3-х фазный автомат. На выходе автомата напряжение между любой из фаз и общим проводом равно 209В. При подключении обычной лампочки номиналом 220В и мощностью 70Вт через переноску к одной из фаз и общему проводу последняя не горит и при этом возникает фаза на общем проводе!!! Ту же переноску подключал дома в розетку 220В всё работает!
В чём проблема? Подскажите!!!

Проверьте качество ввода нулевого провода. Измерьте ещё раз напряжения на фазах относительно общего провода, при этом параллельно щупам тестера подключайте вашу контрольку.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 20.02.2007 Красногорск Сообщений: 2471

Ноль (общий провод) где-то оборван.

evgenygrig написал :
Ноль (общий провод) где-то оборван.

+1

А то что по измерениям получается 209 вольт объяснимо. При обрыве сопротивление изоляции вашего куска нулевого проводника относительно земли не бесконечно. Так как сопротивление тестера (вольтметра) больше сопротивления изоляции то и показания соответсвующие.
Однако, при подключении нагрузки вместо тестера, картина меняется. Сопротивление нагрузки меньше сопротивления изоляции. Как результат на нуле появляется фаза.

evgenygrig прав и соловей тоже

Вы все правы! Оборван НОЛЬ!
Залез сам в распределительную коробку и увидел там перерезанный НОЛЬ.
Старый хозяин изрядно задолжал за электричество .... вот и расплата!
Теперь всё в норме!
Ребята, всем СПАСИБО!!!

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Andrew005 написал :
Старый хозяин изрядно задолжал за электричество .... вот и расплата!

А долги погашены?

in my humble opinion

Да, долги погашены ещё прежним хозяином. И он заверял, что вот-вот электричество будет подключено. И когда я увидел горящую в полнакала лампочку освещения я и предположить не мог, что это всё значит. Но теперь всё впорядке!