Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#655795

Настало время замены проводки на даче. Думаю так: от воздушки до дома 16 кВ (АЛ), до общего автомата (АВВ 32А) 6 или 8 кВ меди. Счетчик на 52 А, общий на дом 32 А (АВВ), далее от него провод (нум) 2.5 кВ через 25 А автомат, на каждый этаж (2), для подключения батарей (на этаже по 2 кват), розетки будут параллельные 2-3 шт. Посоветуйте, куда продключить УЗО (на доли), ну и отдельно свет 10 А (АВВ), на каджую комнату. Исправьте ошибки, если есть, ну и может что-то подскажете. Благодарю заранее!

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Спасибо Админу, отредактировал.

Теперь можно отвечать по теме.

Вводный автомат ставиться ДО счетчика.

Цитата
для подключения батарей

Что ставиться в понятии "батареи"?

Электропечи? (как у меня), Электроконвекторы?
Или масляные электрорадиаторы?
Или обычная батарея с ввернутым ТЭНом?
Или три сваренных трубы, опять же с ТЭНами (распространенный вариант)

Уточняй, потому что для электроотопительных приборов НУЖНО ЗАНУЛЕНИЕ. (корпуса будем занулять)

2 кват на этаж---мало.

У меня на комнату 2 квт

у меня будут электроконвекторы(Nobo),2 этаж одна комната и холл,

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Ага, это уже понятнее.

Электроконвекторы в сухом помещении УЗО не требуют.

Еще мой совет--

Т.к ввод --с воздушной линии, а на ВЛ часто случаются обрывы нуля и набросы проводов, то...

После вводного автомата перед счетчиком ставим противопожарное (100 ма) УЗО + ДПН 260.
это спасет технику в случае обрыва нуля.

От трехпроводки ---либо отказаться ---опасность выноса потенциала по PE/

Либо закапывать свое заземление --три штыря "треугольником" на глубину 3 метров. и полить это место смесью соли+нашатыря.

Нет проводка однафазная.А что такоеУЗО + ДПН 260.

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

ДПН, это Датчик повышения Напряжения свыше 260 вольт.

Если бы воспользовался ПОИСКОМ , не пришлось бы создавать новую тему.
Загляни в темы



Там все подробно ( и не только мной ) расписано

А вообще---пользуйтесь ПОИСКОМ.
Все темы, подобно вашей---обсуждены уже давным-давно

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

И еще.

Трехпроводка---это НЕ трехфазка. Это фаза+рабочий ноль+защитный ноль.

Трехфазная--это 4 или 5 -проводка.

а по проводам правильный расчет,АВВ на 25 у меня двух-полюсные может есть смысл заменить на 16?
Так что двухжильный провод не подойдет?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

Почему не подойдет?? как раз такой и нужен.
25 ампер на 2 Квт----сомнительно.

И 16 за глаза хватит.

в чем сомнительно и чем его заменить?

и при возможности нарисуйте схему просто давно этим не занимался.