Ситуация такова:
1) брат насмотря на предупреждения проложил трассу для газообразного хладагента водопроводной медной трубой
2) назрела необходимость поставить сплит
3) залетный мастер пытлся поставить панас, но гайки для прижима концов одеть не смог. диаметр трубки больше. припаять нужный концы также не смог ибо кривые руки.
Теперь вот обращаюсь к сообществу знатоков с просьбой о помощи в решении этой проблемы.
Трассу перекладывать не предлагать, нереально.
Спасибо.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

ну вы и ...
Дюймовая труба то стоит копейки почти ...
Какой диаметр внешний вашит труб.В мм???

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

Biryukow написал :
Трассу перекладывать не предлагать, нереально.

Если так то искать мастера с руками и напаивать хвосты - другого предложения нет. Останется вопрос в самой трассе - не потечет ли???

Регистрация: 29.10.2005 Фалькенштайн Сообщений: 424

Ну ессно напаивать, ессно с опрессовкой. Ессно искать, только где...

Biryukow написал :
ессно с опрессовкой

Опресовку нужно проводить азотом 30 бар, ваша труба не выдержит, так что новую трассу в коробе.

Регистрация: 29.10.2005 Фалькенштайн Сообщений: 424

Мсье, 10-ка водопроводная (а именно из нее сделана трасса) вроде как до 200 атм. держит. Ну 100 точно.

Регистрация: 15.02.2008 Кременчуг Сообщений: 364

попробуйте опрессовать и нам расскажите.

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

2Biryukow
А теплоизоляцию трассы Ваш брат сделал?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Biryukow написал :
припаять нужный концы также не смог ибо кривые руки.

Biryukow написал :
10-ка водопроводная

Это не у монтажника руки кривые ,а ваш брат очень жадный, что не вызвал профессионала или хотябы спросил совета!!!!!

Регистрация: 29.10.2005 Фалькенштайн Сообщений: 424

AlexEE

Да, сделано.

ломастер

Я Вас не прошу обсуждать качества человека. Это не ваше дело и тем более за глаза. Он инвалид с очень ограниченными возможностями передвижения. До чего руки дотянулись то и поставил. На что скопил то и купил.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Biryukow написал :
Это не ваше дело и тем более за глаза. Он инвалид с очень ограниченными возможностями передвижения. До чего руки дотянулись то и поставил. На что скопил то и купил.

Извините ,если обидел лично.
Я действительно завидую людям которые не опускают руки даже в такой трудной ситуации!!!

2Biryukow При монтаже трассы конца трубок были закрыты от мусора пробками или скотчем?

Регистрация: 29.10.2005 Фалькенштайн Сообщений: 424

Да. Он все закрывал. Мастер, что приходил ставить просто не смог напаять концы на трубки. Не захотел возиться и навыка нет.

2Biryukow Концы - обрезки трубок, есть (будут) у любого мастера...
Паять твердым припоем...
Ну если найдётся мастер, и всё остальное найдётся.....
Но вряд-ли он даст хоть какую-то гарантию на трассу проложенную не им, и не понятно из какой трубы.

Кстати, точная длина трассы, и почему нельзя сменить? Если вопрос финансов, то, если трасса до 5 метров - в Техносиле продавались уже развальцованные с гайками трассы Техно, за 299 руб

Регистрация: 29.10.2005 Фалькенштайн Сообщений: 424

Да как медь паять я знаю. Сам бы сделал, но навыка недостаточно. На воду смогу, а там - стремно. Про гарантию - понятно и без пояснений. Трасса уже вся заделана давно. Вот счас насобирал денег, решил сплит поставить. Летом в Москве здоровый-то человек с трудом жару выдерживает...
Ладно, думал может здесь мастера найду. Видать не судьба.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

У вас все трубы 10 мм ??
Ну 10 мм и 3/8 спаять без проблем
А 10мм и 1/4 надо какой нибудь фитинг готовый прикупить.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

ломастер написал :
в Техносиле продавались уже развальцованные с гайками трассы Техно, за 299 руб

Я сейчас посчитал только медь две трубы по 5 метров 1/4 и 3/8 - 605 руб, это мы по такой цене сами покупаем !!!
А еще изиляция и гайки ))

Регистрация: 29.10.2005 Фалькенштайн Сообщений: 424

ломастер написал :
У вас все трубы 10 мм ??

Нет, ессно. Для жидкого подошла нормально. А на 10-ку не налезает.

Лучше заменить трассу. Дешевле и надежнее.
Если Ваш "помощник" не имеет опыта работы с кондиционерными трассами, скорее всего (необязательно, но вероятно) пилил трубу ножовкой и на затыкал специальными заглушками торцы трубы. И есть вероятность, что в трассах - полно опилок и строительного мусора.
Кроме того, трубы паяются не оловянно-свинцовым, а твердым тугоплавким припоем пропановой горелкой с кислородом, обязательно под азотом. Иначе на внутренней поверхности трубы образуется окалина.
И все это вместе взятое - окажется в фильтре-осушителе и совсем не улучшит работу Вашего кондиционера.
Спросите на форуме. сколько квалифицированный паяльщик за такую работу возьмет?
Впрочем, это всего лишь совет. Решать Вам.

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Какой кондиционер вы хотели установить (мощность и тип инвертер или обычный на R-22) и какие диаметры труб заложили????

Регистрация: 29.10.2005 Фалькенштайн Сообщений: 424

Все.Всем спасибо. Уговорил проложить новую трассу. Осталось опять найти мастера на эту работу :-)