Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.07.2006 Норильск Сообщений: 582
#658322

У прежнего хозяина то перемерзло не просто так . Раньше работало и вдруг премерзло . Что то изменилось . Пройди по магистрали -посмотри кто что натворил...

Трубы то хоть горячие? на входе или всё совсем холодное? А если спускать воду какая труба горячее? последовательность опишите.. двухтрубка.. наверху сфоткайте, куда трубы подключаются..
наверху вварили байпас..

Регистрация: 20.07.2006 Норильск Сообщений: 582

Да поставь уже насос на входе . Пропили больше судя по всему. Обратка всегда большего диаметра . Поиграйся кранами . Ты кстати в ряду последний ? Может кто вентил поприжал у себя и давление в системе упало померей ужо . Манометр то найдется

2Saintix сфотографируйте место подключения к магистрали

Да, система такая же, двухтрубная. Регистр включен между подачей и обраткой. Все краны открыты. Бабочки посажены правильно. Вентиль на сброс есть. Систему прогоняли не раз, сливали, заполняли, прогоняли, чистили, молились, пили и снова в бубны стучали... Шаман был, сантехник был, другой тоже был, много пил. НЕ ГРЕЕТ! Завтра снова разберём всё до винтика, до шва на сварке, лён на отдельные пряди разберём. Последний раз! Канистры с бензином уже приготовил. А сосед, гад, заходил улыбался. Наверное что-то знает. Спалю и его гараж так, на всякий случай.

2Saintix Так там двухтрубная система? Ваш регистр включен между подачей и обраткой?

Да, а вы все краны открыли Может где бабочка наоборот посажена

Регистрация: 20.07.2006 Норильск Сообщений: 582

дай своей системе постоять немного , врежь вентиль на сброс на выходе

Зашёл сегодня в гараж к соседу - это просто праздник какой-то! Гараж двухярусный, с подвалом. Так вот, всё отопление с такими же регистрами как у меня, только в 4 трубы, разведено таким же МП20 и это всё РАБОТАЕТ!!! Даже подвал (металлопластик на фото уходит на 1 ярус). Пипец какой-то. Как так???

Регистрация: 20.07.2006 Норильск Сообщений: 582

Saintix написал :
Вот только с диаметрами осталось определиться - либо срезать все переходы с 3/4 на 1/2 и оставить только 3/4, либо восстанавливать по-старому 3/4-1/2-кран-1/2-3/4.

Дык врезай сразу дюймовые , точно всем поможешь

Регистрация: 20.07.2006 Норильск Сообщений: 582

А врезки в магистраль преваривали вообще то ? Может окалина попала .
Ввари сбросник в самую верхнюю точку трубы

Регистрация: 20.07.2006 Норильск Сообщений: 582

Прежде чем ломать поробуй еще так : заполни систему , стравивоздух хорошенько , оставь все как есть на пару часов . Возможно система стабилизируется и начнет понемногу подтягивать твою батарею.

Еще вариант : Врезку в магисталь выполнить с заходом сгона внутрь трубы изогнутым концом с расширением на конце . Не совсем инжектор , но может помочь.

Регистры подключены последовательно, зигзагом. Вентиль на магистраль никто поставить не даст - за мои гаражом ещё 20 штук греются. Остаётся вариант с возвратом на стальные трубы. Вот только с диаметрами осталось определиться - либо срезать все переходы с 3/4 на 1/2 и оставить только 3/4, либо восстанавливать по-старому 3/4-1/2-кран-1/2-3/4.

Регистрация: 20.07.2006 Норильск Сообщений: 582

Ну чистый полдотенцесушитель !!! Гы гы гы . Посмотри как подключены регистры к магистрали ЦО . Если парралельно ( что явно ) то надо между врезками ставить заужение . Можно вентиль на магистрали . А раньше то работало ! Штука тонкая - на уровне колдовства . Все сводиться к тому что вода бежит туда где меньше сопротивление движению. Долой металлопласт -восстановить диаметры на вход и выход. Найди мою тему про полотенцесушитель. Еще те мучения. Смысл происходящего тот же . Вообще то это дело сантехника опытного решать такие дилемы , а они сволочи вывелись как класс . Бродят ублюдки самоучки с ножами для метллопалста . Спрашивал десяток таких - где учился , где навыки приобретал - ответ Брат научил . Тьфу одним словом . Время упадка....

  1. Подскажите где и что смотреть.
    2.Достаточно ли диаметра МП20 для таких объёмов? Какой диаметр предпочтителен?
  2. Есть ли смысл вернуть стальные трубы вместо МП?
    4.Одинаков ли должен быть диаметр МП на прямую и обратную подачу?
    5.Как всё-таки правильно заполнить и запустить систему?
    Спасибо ответившим. 2. 3/4 на обратку 3. есть 5.я бы подавал с подачи ,на месте цанги на обратке вкрутите кран на кран накрутите шланг после полного заполнения системы откройте кран пусть под давлением прогонит воду

Регистрация: 23.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 249

У тебя на всех фото обратка поднимается вверх(она этого не любит),чудом она работала до этого(если вообще работала).
М.п. диам. 20-это даже не пол .дюйма-это для отопления по такой схеме не годится.
Съэкономил кто-то на сварке...
Мой совет-подводки и подача и обратка сделать на сварке трубой Ду=25,может тогда заработает,а все эти МП-дикое заужение на фиттингах и печальный результат...

BV написал :
и такой схеме не работает СОВСЕМ

Ну, в общем, да. СОВСЕМ. Смотрели 6 пар глаз, разводили 6 пар рук. А ещё и налей каждому. В общем вариантов кроме как замены диаметров нет Хватит ли заменить трубу на МП большего диаметра только с одной стороны? Если да, то с какой?

2Saintix Что-то не верится, что при центральном отоплении и такой схеме не работает СОВСЕМ. Может где то что-то недоглядели.... ?

Maks2002 написал :
из минусов добавляется одна резьба

минимум две - сверху и снизу, либо отрезать переход на 1/2 и нарезать резьбу на 3/4. Неудобный вариант, тем более, без гарантии результата.

BV написал :
поставить циркуляционный насос.....
Маршрут труб точно такой-же как и до разморозки?

Отопление центральное, давление хорошее - зачем ещё насос? Городить огород не хотелось бы. Вся проблема, судя по всему в малом диаметре отводящих труб. До установки МП говорят грело нормально.
Да, маршрут тот же, единственная переделка - замена кранов и части стальных труб на МП20.
Вопрос - есть МП26 с фитингом на диаметр 1/2. Проходное отверстие в фитинге на 3мм больше чем на МП20. Есть ли смысл с ним возиться?

2Saintix поставить циркуляционный насос.....
Маршрут труб точно такой-же как и до разморозки?

Saintix написал :
Есть ли переходники МП32 на 1/2 или снова всё переваривать

32МП, я так понимаю 3/4", а вот переходник 1/2" - 3/4" есть любой конфигурации, из минусов добавляется одна резьба

Вот и фото. По порядку:
0.jpg - Следы разморозки. В таком состоянии был куплен гараж.
1.jpg - Общий вид регистра.
2.jpg - Подача и кран для развоздушивания. Сейчас установлен слив, был Маевский.
3.jpg - 4.jpg - Обратка. Смущает низкий срез трубы на 3/4.
5.jpg - Слив воды из системы. Находится на нижней трубе со стороны подачи.
Сегодня консультировался с сантехником (трезвым), сказал, что надо всё вертать на сталь, малы сечения в фитингах, поэтому не продавливает. Есть ли переходники МП32 на 1/2 или снова всё переваривать? У нас это удовольствие дорогое . Засоров в трубах и переходах нет. Перед сваркой трубы чистились механически и промывались какой-то заразой. Водичка весело бежит и туда и обратно. Слив из системы чистый, без грязи. Основные краны в порядке, сидят на льне. Ближайшие морозы ждём к четвергу, к этому времени нужно решение. Спасибо ответившим.

Регистрация: 05.12.2006 Саратов Сообщений: 2059

Явно где-то засор...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Давление не так важно, как перепад (располагаемый напор). Вы сильно увеличили гидравлическое сопротивление и перепада не хватает. Если МП -то не меньше 32.

Чудес не бывает,- схему в студию,пожалуйста!

Вместо Маевского ставили слив на резиновый шланг и прогоняли с полным давлением из обратки через все регистры. Результат тот же Всё же грешу на малый диаметр в фитингах и небольшую разницу в давлениях прямой и обратной подачи. Как бороться?

Если давление 4-5, то уклоны по-боку ... Хм ... Есть вариантнекой пробки в одном из входов ... Если у вас (допустим!) один кран не открывается или там пробка (фум любит это делать), то с накопленным давлением, на таком диаметре трубы, из маевского будет идти вода при любом раскладе, достаточное время ...
Перекройте оба крана, снимите маевского совсем, убедитесь в отсутствии давления в регистре, потом откройте один кран, проверьте, закройте, откройте второй, тоже проверьте ... Ну в ведро что ли какое ... Просто всякие пшики и шипения, ничего толком не покажут ... нужна вода, явная и мокрая : )) с хорошим напором ...
Но, если давление есть в обоих случаях, то ... может священника, что ли пригласить, .. может там освятить что надо? ... : ))) Про священика я пошутил, все они воры, не пускайте их в гараж!!! : )))

Отопление центральное. Давление в подаче 4-5 атм. Пробовали уклоны, открывать краны последовательно и параллельно - из Маевского течёт вода без воздуха. краны поставили новые. Фото завтра выложу обязательно.

Поставьте всё же самый дешёвый насос для циркуляции ... Не понятно, что вы описывали, но видно что старались ... Предположить можно что угодно ...
У вас централизованное отопление или котёл свой? Диаметр важен для естественной циркуляции и плюс уклоны, для принудительной это менее значимо ... 20-я по проходу не меньше 3/4, ... смотрите на засоры, закройте один кран и разгерметизируйте радиатор в месте Маевского, потом то же самое с другим краном. Если вода прётся в обоих случаях, то смотрите уклоны на завоздушивание ... Краны проверьте, убедитесь что проблема не в них ... Вообще сейчас многие используют цифровые фотоаппараты для демонстрации, ну или схемку что ли набросайте ...
С уважением.

Помогите разобраться с проблемой отопления в гараже. Задачка с такими условиями: Регистр сварен из трёх стальных труб диаметром 110мм, длиной по 3,5м каждая. Прямая подача на верхнюю трубу, обратка, соответственно, в противоположной стороне на нижней трубе. До момента перемерзания (старый хозяин гаража прошляпил морозы, завоздушило систему, в результате чего вырвало боковые заглушки и разорвало шаровые краны) трубы были запитаны стальной трубой сваренной из кусков в последовательности 3/4-1/2-шаровый кран-1/2-3/4 на прямой и обратной подаче. Прежний хозяин заявлял, что система работала нормально и грела по-полной.
После ремонта труб вновь установленный регистр подключили через МП20 (схема 3/4-шаровый кран-МП20-3/4). Теперь циркуляции нет. Соответственно трубы холодные. Заполняли систему через обратку. На верхней трубе поставлен кран Маевского. Воздуха в системе нет. На восстановление системы есть несколько дней, пока тепло.

  1. Подскажите где и что смотреть.
    2.Достаточно ли диаметра МП20 для таких объёмов? Какой диаметр предпочтителен?
  2. Есть ли смысл вернуть стальные трубы вместо МП?
    4.Одинаков ли должен быть диаметр МП на прямую и обратную подачу?
    5.Как всё-таки правильно заполнить и запустить систему?
    Спасибо ответившим.