GEO-Tr написал :
Т.е., вместо того, чтобы устанавливать три штуки РН-111 или АББ, тут достаточно одного ASP, при котором у меня будут работать 2 фазы при неисправнойсти одной!!!
Именно это и следует из их описания.
Но 3 пускателя (контактора) все равно нужны. Тогда как для РН-111 допускается коммутация им же нагрузки до 16А.
Кроме того, у этой ASP время принятия решения об отключении в полтора раза больше.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
GEO-Tr написал :
ASP точно может не спасьти электронику?
Глянул на их страничку - что-то имхо тоже сыровато, в техн. хар-х нет предельных режимов, время принятия решения большое, на какие воздействия испытывали и испытывали ли вообще непонятно...
Может у кого фото асп-шных "внутренностей" есть - тогда можно было бы сказать точнее про сей дивайс.
год как юзаю этот АSP3. В среднем, срабатывает 5 раз в месяц...т.к. напряжение в доме скачет за 240. Вот обыденная вечерняя картинка с дисплея. По фазам напряжение скачет от 234 до 238. В розетках примерно тоже самое.
Т.е. это уже "нормально", что напряжение в районе 240. Так что вроде бы прибор работает. ТОлько как такое "высокое" напряжение сказывается на бытовой технике? Не сломается ли, если в основном будет 230-240 ?
OFF: сновная куча автоматов - во внутреннем щитке внутри квартиры. Здесь (на фото - только контакторы и автоматы от основных силовых приборов).
235 - 240 Вольт вполне нормально, у меня как правило столько-же, иногда гуляет 229 - 252 Вольт, не жалуюсь - счётчик от этого у меня меньше даже накручивает. Для моей техники включаемой в розетки нужно 230 Вольт, допустимые перепады 198 - 253 Вольт, для имеющихся у меня вентиляторов - 220 - 245 Вольт (иначе не тянут и могут сгореть при более низком напряжении и звереют и могут сгореть на малых оборотах при более высоком напряжении, причём на больших оборотах на повышенном напряжении работают идеально), для светильников требуется 218 - 270 Вольт (светильники с ЭПРА), так что в итоге желательно 230 +/- 10 Вольт.
Делайте выводы.
Alex_Penza написал :
Уважаемые, не подскажете цифровой вольтметр на DIN, чтобы один модуль занимал? (циферки друг над другом)
Что-то слышал про такое, но глазами не видел. Со слов бригадира стоит у начальника цеха. Стоит в коллективном шкафу учёта у вахтёра с трёхфазными счётчиками на каждую квартиру, дом у начальника цеха элитный, 9 этажей, мало у кого на кухне газ, почти у всех электроплиты, насколько приходилось слышать; газ в основном для отопления девятиэтажки, котёл на крыше. Привёл чисто для справки, может кто-то сталкивался с таким проектом.
AIM написал :
Достаточно поставить ОПС и все в порядке.
Сбрасывает излишнее напряжение и помещение не вырубает!
Обратите внимание на "уровень напряжения защиты" - 1100 вольт. Это уже неопасно???
А ещё о том, о чем не пишет производитель: рассеиваемая мощность варистора такого размера примерно 1.2 - 1.5 ватт.
Как правило, пробивается с КЗ мгновенно при номинальном напряжении защиты 1100 вольт.
AIM написал :
А обязательно ли вырубать всю квартиру?
Достаточно поставить ОПС и все в порядке.
Сбрасывает излишнее напряжение и помещение не вырубает!
См.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Alex_Penza написал :
эти устройства немножко не для того служат.
В целом (спасибо за мягкость фразы) не для того, но при кратковременных небольших скачках (от чего обычно и выгорает бытовая техникак) - удержат, правда сами выйдут из строя скорее всего
Kamikaze написал :
См. 80 - Защита от перенапряжений. Начала.
Отдельное спасибо за ссылку - решение с "провокаторы срабатывания УЗО" - красиво и экономично
AIM написал :
при кратковременных небольших скачках (от чего обычно и выгорает бытовая техникак) - удержат, правда сами выйдут из строя скорее всего
Не удержусь от коммента: в любом блоке питания имеются входные варисторы, но в 90% случаев пробиваются входные цепи БП при нетронутом варисторе. Почему? Потому что варисторы имеют номинал ~375-450 вольт.
А еще в некоторых блоках питания есть активные PFC, которые позволяют им работать в более широких пределах входных напряжений (видел от 85В до 265В, но это экзотика, 100-240 - вообще как грязи), и входных электролитов в них нет, там неполярные конденсаторы стоят от выпрямителя до дросселя, а электролиты уже на выходе PFC, где напряжение стабилизировано, входные мосты в них тоже с запасом по напряжению. Поэтому один БП от 250В сгорит, другой не сгорит - типа лотерея
Кстати пунто-свитчер упорно переводит PFC в ЗАС, тут где-то зАговор
guron написал :
А еще в некоторых блоках питания есть активные PFC, которые позволяют им работать в более широких пределах входных напряжений (видел от 85В до 265В
ПолнО блоков питания с типовым входным диапазоном ~85-265 VAC
Я про компутерные, на несколько иные мощности а те, что без PFC, по ходу обратноходовики, я так думаю древние компутерные на UC384X так и работали с широким входным, но у них были по входу электролиты и невысокий КПД.
guron написал :
Кстати пунто-свитчер упорно переводит PFC в ЗАС, тут где-то зАговор
Не, тута чисто. ЗАС относится к связи - древний бренд. Ну и по аналогии - защита аварийная сетевая. Хотя зареген бренд Jack Guard и домен jackguard.ru ну и zas.vrn.ru