rgraz
"На экране тестера - 8,5 В переменного тока. Откуда???"
Какая разница откуда. Ты радуйся, подключи лампу на 6,3В к концам тестера и свети сколько хочешь. Тогда можно все автоматы отключить и работать. (шутка!)
leonard-Почему?
Не стал отдельную тему создавать, еще вопрос возник.
Электронным тестером меряю напряжение в сети. Фаза-ноль = 217-222 В. Фаза-земля = 217-222 В. Ноль - земля = 0 В. Всё правильно и понятно.
Теперь оставляю один щуп только на нуле, вторым НИ К ЧЕМУ НЕ КАСАЮСЬ. На экране тестера - 8,5 В переменного тока. Откуда???
Smily написал :
У легранда и шнайдера - 1р, и мёллера 1,5р, у некоторых 2р.
1 модуль, 1,5 модуля, 2 модуля. А то при словосочетании полтора полюса в глазах встает некий мутант, которого хочется представить поласковее, но не получается.
rgraz написал :
а вот 1P+N в Новосибирске не натыкался
Не расстраивайтесь - в Москве тоже на рынках, например, или магазинах продавцы даже не знают о существовании таких автоматов. Есть толко в Электромонтаже и леграновских дистрибьютеров.
1Р есть, 2Р есть, 3Р есть, 4Р есть
а вот 1P+N в Новосибирске не натыкался, хотя может и цели не было
честно признаюсь - не знал, что они на 1 модуль
так бы озадачился поиском
теперь буду выкручиваться изолентой
На нуле как правило тоже напряжение есть из-за разных нагрузок на фазы в стояке. У нас в одной системе до 90 вольт доходило на нуле пока не раскидали нормально. А при УЗО ноль конечно надо изолировать. Отключится стабильно между N и PE. Задолбало в некоторых неудобных ситуевинах.
Вот и хорошо что УЗО сработало. На ноле тоже потенциал, конечно не такой как на фазе, но через нагрузку соседей или вашей достаточный для срабатывания. Ставить двухполюсные автоматы, и всё.
Arr написал :
Двухполюсные автоматы после узо полезны
Но места в квартирном щитке не экономят... :-(
BV написал :
Защитный ноль отключать - не сильно полезное занятие
Никто его и не отключал. Просто придется изолировать на момент установки розеток в подрозетники, чтоб не рубило всю квартирную сеть при случайном одновременном касании руками N и PE. Думаю, лучше всё-же рабочий ноль заизолировать, раз уж "низя" без PE ни на секунду остаться. :-)
BV написал :
Значит фаза была отключена не по всей квартире....
Ясное дело, не по всей. Каждая комната на отдельном АВ 1Р. УЗО - общий на всю квартиру.
Спасибо всем ответившим, разобрался с физикой процесса. Буду теперь аккуратнее, чтобы домашних не пугать повальным отключением энергии.
2rgraz Замыкая N с РЕ Вы создаете 2 параллельных пути тока от нагрузок других веток (например, освещения). Часть этого тока, вместо того, чтобы течь через свой N, "устремляется" через параллельную ветвь - РЕ. Равенство тока в фазном и нулевом проводе нарушается, УЗО честно отключается.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
rgraz написал :
Откуда взяться разности и току, если фаза отключена, а N и PE в конечном итоге привинчены к одной шине этажного щитка?
посмотрите внимательно принципиальную схему УЗО и поймёте
а при закорачивании PE и N (после УЗО разумеется) любое нормальное УЗО или диффернциальный автомат срабатывает от тока утечки неоднократно проверено
Цепочка АВ 2Р 50А - УЗО 63А 30мА - АВ 1Р 16А - блок на 3 розетки.
Последний АВ перед розетками отключен.
Сижу, прикручиваю розетки. Случайно замыкаю N и PE. Срабатывает УЗО, дома темно.
Иду в коридор, включаю УЗО, провожу допрос "мелкого" не пихал ли чего в розетку в другой комнате по-тихому? Клянется, что нет.
Опять кручу розетки, опять сработка при замыкании N и PE.
Поясните, почему??? Фаза отключена, получается утечка с рабочего нуля на защитный?
Или я что-то не понимаю, или это неправильно!